| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.09.2015, 11:41 | #1 | |
Модификация опорного узла фермы из ГСП (ферма короче чем нужно)
Москва, Россия
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 219
|
||
Просмотров: 2641
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но и такой вариант вполне норм наверное: Главное считать нормально не забывать. Лишний эксцентриситет колонне ведь не вредит? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Колонна на действие лишнего момента проверена, фундамент на новое краевое давление и крен проверен. Всё должно работать. А если наращивать существующий опорный столик, то необходимо взять лист -t40, вырезать его меньшим размером с отступом для наложения шва и приварить?
Это во всех трёх случаях необходимо закладывать, не так ли? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Цитата:
Но я не в коем случае не защищаю свои наброски, я пытаюсь понять как было бы лучше, надежнее, быть может кто-то уже успешно применял один из вариантов? Спасибо. Может быть пригодится. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56
|
Если ферму можно обратно на завод отправить, то почему не увеличить опорное ребро приваркой ещё одной пластины?
По идее туда можно уже будет более массивные швы нанести , а эксцентриситет на колону по идее не должен сильно увеличиться. Последний раз редактировалось EOst, 01.09.2015 в 13:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
|
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Если ферма поедет на завод, то там проще опорный столик срезать и приварить вместо него б+16, более толстый.
а завод далеко? Проще, на заводе выполнить утолщение опорного столика на колонне с фрезерованным верхом. можно по контуру снять фаску 12х12, чтоб максимально увеличить пластину. Сварка займет пару часов. У нас на производстве такое было - так и вышли с положения - допнашлепка на опорный столик. Решение согласовали с проектантом. Вариант с фасонкой - (это кто посоветовал-то???) резюме: Так что нечего катать ферму, пусть на заводе выполнят удлинение опорного столика (там или там), дадут пачку электродов и пару кругов. Ну и согласование проектанта. ЗЫ:: вполне приемлимое решение, бывает что и колонны смещают на пару см.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |