Непрочитано 01.09.2015, 11:41 #1
Модификация опорного узла фермы из ГСП (ферма короче чем нужно)
Shakaluka
 
Москва, Россия
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 219

Добрый день, друзья!

Звезды сложились как-то не так и на объекте одна из множества ферм оказалась короче своих сестёр. Это подстропильная ферма пролётом 12 метров, опорная реакция - 18 тс. Ферма из ГСП и по задумке должна была монтироваться на опорный столик. Но на самом деле она не достает до него целых 16 мм и дело тут именно в ней, а не в ошибке монтажа колонн. Прошу Вашей помощи в моих размышлениях и способах устранения этой коллизии.

Я понимаю, что в этой ситуации необходимо ферму браковать и так далее, но очень вас прошу такого варианта не предлагать. Во вложении файл, где я попытался на скорую руку изобразить текущее положение дел и один из придуманных мною вариантов по решению проблемы. Предполагается вварить в опорный узел фермы фасонку, которую впоследствии прикрепить к колонне как балку по узлу №16 серии 2.440-2.

Вижу ещё вариант устраивать неимоверно широкий столик или делать опорную консоль из горизонтального листа с вертикальными ребрами. Что можете посоветовать и подсказать по варианту во вложении и по другим? Смеяться, плеваться и иронизировать разрешается

Большое всем спасибо!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0945[1].jpg
Просмотров: 209
Размер:	183.4 Кб
ID:	156072

Просмотров: 2641
 
Непрочитано 01.09.2015, 12:03
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Но на самом деле она не достает до него целых 16 мм и дело тут именно в ней, а не в ошибке монтажа колонн. Прошу Вашей помощи в моих размышлениях и способах устранения этой коллизии
Может приварить еще один лист толщиной 40 к предыдущему? Ну Вы это и имели ввиду видимо:
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
устраивать неимоверно широкий столик
Но и такой вариант вполне норм наверное:
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
или делать опорную консоль из горизонтального листа с вертикальными ребрами
Главное считать нормально не забывать. Лишний эксцентриситет колонне ведь не вредит?
 
 
Непрочитано 01.09.2015, 12:08
#3
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


да можно, только 2й запас на монтажную сварку)
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 12:14
#4
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лишний эксцентриситет колонне ведь не вредит?
Колонна на действие лишнего момента проверена, фундамент на новое краевое давление и крен проверен. Всё должно работать. А если наращивать существующий опорный столик, то необходимо взять лист -t40, вырезать его меньшим размером с отступом для наложения шва и приварить?


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
да можно, только 2й запас на монтажную сварку
Это во всех трёх случаях необходимо закладывать, не так ли?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 12:22
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Может пригодицца:
Вариант опирания ферм с надколонниками и опорными пластинами без опорных столиков.
Вложения
Тип файла: pdf Опирание ферм без столиков.pdf (1.62 Мб, 197 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 12:24
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


кстати, как по мне, так вот то решение, что на картинке во вложении в первом сообщении - наименее удачное - аккуратно врезать вот такенную фасонищу в ферму на площадке, думается, задача не из элементарных.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 12:28
#7
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
наименее удачное - аккуратно врезать вот такенную фасонищу в ферму на площадке
Завод готов сделать это у себя, им там должно быть полегче.

Но я не в коем случае не защищаю свои наброски, я пытаюсь понять как было бы лучше, надежнее, быть может кто-то уже успешно применял один из вариантов?


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Может пригодицца:
Вариант опирания ферм с надколонниками и опорными пластинами без опорных столиков.
Спасибо. Может быть пригодится.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 12:45
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Может срезать пластину на колонне и приварить уголок с ребром?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 144
Размер:	213.4 Кб
ID:	156078  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 12:58
#9
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


Если ферму можно обратно на завод отправить, то почему не увеличить опорное ребро приваркой ещё одной пластины?
По идее туда можно уже будет более массивные швы нанести , а эксцентриситет на колону по идее не должен сильно увеличиться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 82
Размер:	32.9 Кб
ID:	156079  

Последний раз редактировалось EOst, 01.09.2015 в 13:12.
EOst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 13:02
#10
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Может срезать пластину на колонне и приварить уголок с ребром?
Спасибо, данные вариант так же рассматривается.


Цитата:
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
почему не увеличить опорное ребро приваркой ещё одной пластины?
Это для меня свежий взгляд Благодарю!
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 16:29
#11
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Если ферма поедет на завод, то там проще опорный столик срезать и приварить вместо него б+16, более толстый.
а завод далеко? Проще, на заводе выполнить утолщение опорного столика на колонне с фрезерованным верхом. можно по контуру снять фаску 12х12, чтоб максимально увеличить пластину. Сварка займет пару часов. У нас на производстве такое было - так и вышли с положения - допнашлепка на опорный столик. Решение согласовали с проектантом.
Вариант с фасонкой - (это кто посоветовал-то???)

резюме:
Так что нечего катать ферму, пусть на заводе выполнят удлинение опорного столика (там или там), дадут пачку электродов и пару кругов. Ну и согласование проектанта.
ЗЫ:: вполне приемлимое решение, бывает что и колонны смещают на пару см.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 15:37
#12
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Всем еще раз спасибо за варианты! В итоге нарастили опорное ребро на ферме по посту #9.
Shakaluka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Модификация опорного узла фермы из ГСП (ферма короче чем нужно)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00