| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?

Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2015, 11:24
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
расчетная схема.dwg (84.1 Кб, 3370 просмотров)

Просмотров: 10427
 
Непрочитано 16.09.2015, 12:33
#21
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и колонны антресоли не раскреплять)
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ферма шарнирно присоединена, вопрос, я так понимаю, в моменте у опоры колонны
Ригели сейчас как затяжки держат колонну. В них скорее всего растяжение от нагрузки от стен. Если сделать овалы, то колонна свободнее будет проворачиваться вместе с плитой

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но лучше всего учесть этот момент при расчёте базы и обойтись без овалов
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 13:09
#22
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Ригели сейчас как затяжки держат колонну. В них скорее всего растяжение от нагрузки от стен. Если сделать овалы, то колонна свободнее будет проворачиваться вместе с плитой

----- добавлено через ~4 мин. -----
Но лучше всего учесть этот момент при расчёте базы и обойтись без овалов
Да в ригелях появляется растяжение. Просто чисто от ветра момент в опорном узле равен 11 т*м, с учетом совместной работы порядка 50 т*м. Изначально в проекте расчет был без учета совместной работы с основанием.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и колонны антресоли не раскреплять)
====================
konstryktor как момент снимали с узла? со стержня? как стык стержень пластина реализован?
В расчетной схеме стержень жестко соединен с фундаментной плитой. Момент смотрел по нижнему сечению колонны.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:16
#23
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А в этой схеме они и так не раскреплены mu=2.
колонны антресоли? mu=1;
крайние колонны(под фермами) mu=2

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение


В расчетной схеме стержень жестко соединен с фундаментной плитой. Момент смотрел по нижнему сечению колонны.
АЖТ использовали на стыке?
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2015, 13:30
#24
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
колонны антресоли? mu=1;
крайние колонны(под фермами) mu=2

----- добавлено через 45 сек. -----


АЖТ использовали на стыке?
Расчетную длину колонн определял в скаде. На стыке использовал стержни большой жесткости, пробовал соединять с пластиной через 1 узел, большой разницы не было.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:36
#25
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


схемку выложите
ябс вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:44
#26
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возник вопрос: нужно ли учитывать совместную работу стального каркаса с фундаментной плитой при расчете опорных узлов? При расчете совместно с плитой опорный момент значительно возрастает. Схему прилагаю.
Зачем Вам этот "гемор" с учетом влияния плиты на каркас? СНиП не обязывает этого делать в Вашем случае! Давайте тогда учитывать все - шарниры не "чистые", узлы жесткие не "чисто" .. и т. д.
Вы учли примыкание крайних колонн-ригеля, где эксентриситет, он задат в схеме?
Вообще, выложите схему, всем сразу все станет понятно...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 16.09.2015 в 13:49.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 13:54
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Сделайте всё шарнирно и обвяжите связями....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:13
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да правильно выше сказали - воткните шарнир горизонтальный в узле опирания фермы на колонну...
 
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:21
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


На фиг что-то зарамливать когда переживаете за осадки. Есть подозрение и показывает расчет - надо переобуться и уйти от жестких узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:38
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, там не в осадках проблема (осадки для классических рам с жестким узлом внизу и шарниром наверху как раз совершенно некритичны), а в угле поворота плиты под колонной.
 
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:52
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Arikaikai, я понимаю. Я предложил сделать шарнирные узлы примыкания балок перекрытия и покрытия, торцевые рамы выполнить без ферм, сделать шарнирное опирание на фундамент - это всё и позволит в комплексе сделать каркас не чувствительным как осадкам так и к углу поворота в опорном узле.... всякие там рычажные эффекты, подливки и прочая радость не в счёт....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:53
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а в угле поворота плиты под колонной.
бетон треснет, арматура лопнет и кусок плиты начнется поворачиваться, так?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:53
#33
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Зачем Вам этот "гемор" с учетом влияния плиты на каркас? СНиП не обязывает этого делать в Вашем случае! Давайте тогда учитывать все - шарниры не "чистые", узлы жесткие не "чисто" .. и т. д.
Вы учли примыкание крайних колонн-ригеля, где эксентриситет, он задат в схеме?
Вообще, выложите схему, всем сразу все станет понятно...
СНиП может и не обязывает, а СП22 (с 01.07.2015 во всех проектных институтах в РФ!) обязывает (п.5.1.4)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:58
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


где расчет в проге?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 14:59
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, плита высотой 400 и длиной в несколько десятков метров же не может повернуться на какую-то долю градуса в крайней точке... Вот эти несколько десятков градусов заставляют поворачиваться и колонну. Тоже совсем чуть-чуть. Но в схеме верхушка колонны в горизонтальном направлении сильно завязана фермой, что выливается в большой момент в колонне. Уберешь связь - перемещение верхушки будет в считанные миллиметры и момент с колонны небось уйдет.
 
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:51
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: ох уж эти компорасчетчики

При вашем угле поворота (в милиписечные доли градуса - иначе растрескается вся плита нафиг) какое перемещение верхнего узла колонны? 1-2-5 мм? 10 мм? 15?
И вы серьезно считаете, что ваша колонна не изогнется на эти 10 мм без жутчайшей перегрузки опорного узла? да ну нафиг.
Вот поставьте ее, закрепите на плите.. У вас от ветра она сильнее будет "прогибаться". И узел опорный будет вполне себе цел.

Заканчивайте уже мух ловить. Я еще понимаю, если бы у вас по расчету разница осадок фундаментов получилась бы полметра - да, надо "караул!!" орать при жесткой раме.
А тут... пф.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:58
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


В схеме косяки. Или не тот КЭ для плиты.
Offtop: Кто ж считает каркас совместно с фундаментом? Глупости всё это.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 15:58
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
СНиП может и не обязывает, а СП22 (с 01.07.2015 во всех проектных институтах в РФ!) обязывает (п.5.1.4)
а я этот пункт понимаю так.

Цитата:
Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием.
Рассмотрели сооружение, основание, оценили схему, почесали затылки на тему "а чо будет-то со всей этой хренотенью при нагружении?" и решили: в жопу совместный расчет, влияние работы основания на работу каркаса незначительно.
Либо решили "Неее, тут сильно влиять будет" и начали воплощать
Цитата:
Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.)
На то и нужен проектировщик с опытом, чтоб адекватно рассмотреть в единстве основание, фундамент и каркас и принять решение - надо делать совместный расчет или нет. Иначе вон любую мартышку хватай и сажай циферки в формулы подставлять.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 16:20
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение

При вашем угле поворота (в милиписечные доли градуса - иначе растрескается вся плита нафиг) какое перемещение верхнего узла колонны? 1-2-5 мм? 10 мм? 15?
И вы серьезно считаете, что ваша колонна не изогнется на эти 10 мм без жутчайшей перегрузки опорного узла? да ну нафиг.
Вот поставьте ее, закрепите на плите.. У вас от ветра она сильнее будет "прогибаться". И узел опорный будет вполне себе цел.

Заканчивайте уже мух ловить. Я еще понимаю, если бы у вас по расчету разница осадок фундаментов получилась бы полметра - да, надо "караул!!" орать при жесткой раме.
А тут... пф.
причем тут плита? если схема составлена корректно то момент в колонне окажется чуть больше чем в n раз больше, или узел превратится в шарнир и вся схема приобретет признак постоянства количественно сопоставимый с курсом рубля
ябс вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:18
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


в какие n раз, какой шарнир?

Хватит уже... Колонна немного "изогнется" в пределах упругих деформаций на участке между опорным узлом и ригелем 2 этажа и все. Причем, эти деформации даже глазом не будут различимы, от ветра будут сильнее шататься. Бахил прав, не может момент в данном случае в 5 раз увеличиться. Скорее всего, косяк в МКЭ.

600 мм плита, о чем вы... Она намного жестче, чем каркас. Перераспределятся усилия и проблема решится сама собой.

вы так спорите, как будто опорное сечение колонны на 45 градусов повернется....

Offtop: Лично я в случае фундаментной плиты и такой халабудки сверху даже задумываться не стал, просто поставил бы каркас сверху и забыл. не тот случай.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.09.2015 в 17:27.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой msv_mnv Металлические конструкции 13 19.06.2012 09:50