| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Так что при для жестой заделке условно момент на опоре равен ql2/12 а угол поворота равен 0. При раскрытии угол поворота опорного сечения не равен 0, и соответственно происходит уменьшение опорного момента
----- добавлено через ~2 мин. ----- Точно так же как в жб неразрезных ригелях раскрытие трещин на опоре |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Вы не ответили на вопрос. В каком из компонентов узла и каким образом произойдет существенное изменение усилия/напряжения при раскрытии соединения БЕЗ контр. натяжения, что повлечет за собой уменьшение опорного момента? Вы ответите, если разберетесь в отличиях работы флацевых узов С преднатягом и БЕЗ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Абстрогируемся от конкретного примера, и рассмотрим случай соединения балки в пролете
Рассмотрим два случая: 1. Соединения нет В поясе балки возникают напряжение допустим 310 мпа, модуль упругости 2,06*10^5 мпа. При таких напряжениях и модуле упругости пояс имеет какое то удлинение 2. Соединение на фланцах без преднапряжения В болте 40х селект действует напряжение 750мпа, модуль упругости 2,14*10^5 мпа Соответсвенно удлинение болта будет больше удлинения пояса балки без соединения в (750/310)*(2,06/2,14)=2,32 раза (и это я еще марку стали основной балки С345 взял, а если бы с255?) Получается что соединение обладает относительным удлинением в 2,32 раза больше чем должно иметь для того что бы считаться жестким эквивалентом упруго работающей балки из 1 случая |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Круть! У Бахила как всегда есть аспирин на любую головную боль |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
В общем только лбами биться будем сейчас я исхожу из тех нормативов, рекомендаций,справочников и серий с которыми сталкивался. Насчет обязательной его верности утверждать не буду, но я пока не увидел аргументов в пользу того что бы считать данный стык рамным.
Если дадите ссылку по возможности почитаю) |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
и уменьшите количетство болтов до 4, т.е. убрать по два болта снаружи колонны - и будет вам "шарнир"
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
Цитата:
Мое мнение по поводу узла: не ясно, зачем такой сложный узел примыкания балки к колонне в том случае, если узел считать шарнирным. В шарнирном узле необходимо оставить возможность поворота балки относительно колонны например, через центрирующую прокладку. Зачем жесткий узел при наличии вертикальной связи? Если автору "хочеться" выполнить жесткий узел - необходимо учесть то, что расчетная длинна колонны в составе рамы увеличится до 2.5....3.0 в зависимости от соотношения жесткостей колонн и балок рамы. |
||||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Конструктор решает нужен ему рамный или шарнирный узел и соответственно такой и конструирует.
В данном случае узел опирания главной балки на колонну рамным считать было бы неверно. Пока это промежуточный вариант и посему лучше его считать шарнирным, либо доработать до гарантированно рамного.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
А если повернуть картинку? Узел недожесткий, ребер ведь нет - отгиб полок балки, возможно перенапряжение стенки. Вон у вас ребро в колонне, по высоте фасонки (еще вопрос, работает ли оно - но вы его поставили), поставьте ребра и в балке.
Про преднатяжение болтов - уже старо как мир. Если болты расчетные и работают на растяжение - должны быть затянуты на усилие из условия нераскрытия стыка, хоть бы они класса прочности 3.6, хоть высокопрочные. Последний раз редактировалось lexabelic, 03.10.2015 в 22:06. |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Я бы так не разгонялся, по крайней мере ЕС3 запрещает использовать ниже 8.8 для соединений с контр. натяжением Последний раз редактировалось Nagay, 03.10.2015 в 22:34. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60
|
Вопрос 1. На какие усилия считать данный узел?
Другое. Узлы рассчитываются на комбинации нагрузок, а не на "все вместе, чтобы было крепче". Вопрос 2. В какой момент этот "жесткий" узел превращается в шарнирный? Другое. Этот узел является "упругим", т.е. имеет конечную жесткость. Если затянуть его высокопрочными болтами, то первая "полетит" стенка главной балки, т.к. она на закреплена ребрами для восприятия момента. P.S. ТС , я бы такой узел не принимал, а привел его или к шарнирному (рис.1) или к рамному (рис.2)(с ребрами на опорах) узлам. А также, как мне кажется из компоновки узла, научился в расчетных программных комплексах устанавливать шарниры в узлах |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие строит. конструкции считать сложнее? | newAndrey | Разное | 44 | 20.08.2009 13:26 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
площади квартир - какие считать? | Фоса | Архитектура | 7 | 03.04.2008 13:39 |
На какие нагрузки считать??? | Gilbi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.12.2007 21:48 |