| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какие усилия считать узел?

На какие усилия считать узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2015, 23:26
На какие усилия считать узел?
Ученик 97
 
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 2

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 857
Размер:	49.3 Кб
ID:	157928
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Имеется узел опирания балки сверху на колонну (пока считаю, что жесткий) . Крепление на высокопрочных болтах, без предварительного натяжения (рабочие болты). Справа связевой блок допустим 10м, слева пролет, допустим - 20м. К основной балке, опертой на колонну, приходит второстепенная балка.
Вопрос 1. На какие усилия считать данный узел?
а) на усилия в балках
б) на усилия в колонне
в) на усилия и балке и в колонне. Два раза учесть момент (разложить его на пару сил и в балке и в колонне)
г) другое
Вопрос 2. В какой момент этот "жесткий" узел превращается в шарнирный?
а) в результате раскрытия соединения, из-за упругой деформации в болтах
б) в результате раскрытия соединения, из-за податливости опорной пластины
в) этот узел однозначно жесткий
д) другое

Просмотров: 10311
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:13
#21
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Как это не влияет, это раскрытие по характеру влияния на конструкции сродни пластическим деформациям в балке
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:18
#22
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Как это не влияет, это раскрытие по характеру влияния на конструкции сродни пластическим деформациям в балке
Как раскрытие влияет на напряженное состояние компонентов узла БЕЗ контр. натяжения болтов?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:29
#23
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Так что при для жестой заделке условно момент на опоре равен ql2/12 а угол поворота равен 0. При раскрытии угол поворота опорного сечения не равен 0, и соответственно происходит уменьшение опорного момента

----- добавлено через ~2 мин. -----
Точно так же как в жб неразрезных ригелях раскрытие трещин на опоре
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 16:33
#24
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Так что при для жестой заделке условно момент на опоре равен ql2/12 а угол поворота равен 0. При раскрытии угол поворота опорного сечения не равен 0, и соответственно происходит уменьшение опорного момента
Вы не ответили на вопрос. В каком из компонентов узла и каким образом произойдет существенное изменение усилия/напряжения при раскрытии соединения БЕЗ контр. натяжения, что повлечет за собой уменьшение опорного момента? Вы ответите, если разберетесь в отличиях работы флацевых узов С преднатягом и БЕЗ.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:28
1 | #25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Слушайте, в Европе, Австралии, США и тд уже давным-давно проектируют жесткие фланцевые узлы БЕЗ контролируемого натяжения болтов. В проекте прописывается определенное значение крутящего момента для предотвращения самоотвинчивания гайки (там есть ряд других способов этого избежать). Но в расчете это никак не учитывается. Те болты в расчете идут как БЕЗ преднатяга. Раскрытие при этом никакой роли не играет, тк нет преднапряга и болты включаются в работу СРАЗУ после действия внешней нагрузки (а не "ждут", пока произойдет "выборка" усилия сжатия фланца от преднатяга).
и у нас есть давно: использование высокопрочных болтов в соединениях без контролируемого натяжения.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:30
#26
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Абстрогируемся от конкретного примера, и рассмотрим случай соединения балки в пролете
Рассмотрим два случая:
1. Соединения нет
В поясе балки возникают напряжение допустим 310 мпа, модуль упругости 2,06*10^5 мпа.
При таких напряжениях и модуле упругости пояс имеет какое то удлинение
2. Соединение на фланцах без преднапряжения
В болте 40х селект действует напряжение 750мпа, модуль упругости 2,14*10^5 мпа
Соответсвенно удлинение болта будет больше удлинения пояса балки без соединения в (750/310)*(2,06/2,14)=2,32 раза (и это я еще марку стали основной балки С345 взял, а если бы с255?)
Получается что соединение обладает относительным удлинением в 2,32 раза больше чем должно иметь для того что бы считаться жестким эквивалентом упруго работающей балки из 1 случая
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:35
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ученик 97, "розовые болты" считай на сдвиг от усилия 75т
Offtop: Всё остальное - туфта.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 17:48
1 | #28
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
и у нас есть давно: использование высокопрочных болтов в соединениях без контролируемого натяжения.
Есть конечно, только нет нормативно оформленной методики расчета фл узлов без преднатяга

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Абстрогируемся от конкретного примера, и рассмотрим случай соединения балки в пролете
Рассмотрим два случая:
1. Соединения нет
В поясе балки возникают напряжение допустим 310 мпа, модуль упругости 2,06*10^5 мпа.
При таких напряжениях и модуле упругости пояс имеет какое то удлинение
2. Соединение на фланцах без преднапряжения
В болте 40х селект действует напряжение 750мпа, модуль упругости 2,14*10^5 мпа
Соответсвенно удлинение болта будет больше удлинения пояса балки без соединения в (750/310)*(2,06/2,14)=2,32 раза (и это я еще марку стали основной балки С345 взял, а если бы с255?)
Получается что соединение обладает относительным удлинением в 2,32 раза больше чем должно иметь для того что бы считаться жестким эквивалентом упруго работающей балки из 1 случая
Это все хорошо, только может есть смысл перед своими расчетами изучить уже имеющиеся материалы, где все разложено по полочкам? Может, тогда и считать ничего не надо будет. А то, видно, вы хотите пройти весь путь сначала (следующим шагом по идее должно быть теоретическое обоснование, потом эксперимент - может и жизни не хватит)...Если брать ваш расчет, то вы не учитываете жесткость фланца и совместную работу болтов, что можно сделать только экспериментально

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ученик 97, "розовые болты" считай на сдвиг от усилия 75т
Offtop: Всё остальное - туфта.
Offtop: Круть! У Бахила как всегда есть аспирин на любую головную боль
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 18:11
#29
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


В общем только лбами биться будем сейчас я исхожу из тех нормативов, рекомендаций,справочников и серий с которыми сталкивался. Насчет обязательной его верности утверждать не буду, но я пока не увидел аргументов в пользу того что бы считать данный стык рамным.
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Это все хорошо, только может есть смысл перед своими расчетами изучить уже имеющиеся материалы, где все разложено по полочкам? Может, тогда и считать ничего не надо б
Если дадите ссылку по возможности почитаю)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 18:19
#30
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ученик 97, "розовые болты" считай на сдвиг от усилия 75т
Offtop: Всё остальное - туфта.
и уменьшите количетство болтов до 4, т.е. убрать по два болта снаружи колонны - и будет вам "шарнир"
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 18:28
#31
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если дадите ссылку по возможности почитаю)
Тута все написано
BS-EN1993-1-8_2005 Design of Joints
На форуме это уже мусолилось, кажется
Вложения
Тип файла: pdf BS-EN1993-1-8_E_2005.pdf (2.80 Мб, 71 просмотров)
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 19:59
#32
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
В проекте прописывается определенное значение крутящего момента для предотвращения самоотвинчивания гайки (там есть ряд других способов этого избежать)
Добрый вечер! Интересная тема затронута. Очень хочеться для общего развития глянуть на зарубежный проек с такими указаниями.
Мое мнение по поводу узла: не ясно, зачем такой сложный узел примыкания балки к колонне в том случае, если узел считать шарнирным. В шарнирном узле необходимо оставить возможность поворота балки относительно колонны например, через центрирующую прокладку. Зачем жесткий узел при наличии вертикальной связи?
Если автору "хочеться" выполнить жесткий узел - необходимо учесть то, что расчетная длинна колонны в составе рамы увеличится до 2.5....3.0 в зависимости от соотношения жесткостей колонн и балок рамы.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 20:28
#33
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Конструктор решает нужен ему рамный или шарнирный узел и соответственно такой и конструирует.
В данном случае узел опирания главной балки на колонну рамным считать было бы неверно. Пока это промежуточный вариант и посему лучше его считать шарнирным, либо доработать до гарантированно рамного.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 21:28
1 | #34
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


А если повернуть картинку? Узел недожесткий, ребер ведь нет - отгиб полок балки, возможно перенапряжение стенки. Вон у вас ребро в колонне, по высоте фасонки (еще вопрос, работает ли оно - но вы его поставили), поставьте ребра и в балке.
Про преднатяжение болтов - уже старо как мир. Если болты расчетные и работают на растяжение - должны быть затянуты на усилие из условия нераскрытия стыка, хоть бы они класса прочности 3.6, хоть высокопрочные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 82
Размер:	45.3 Кб
ID:	157937  

Последний раз редактировалось lexabelic, 03.10.2015 в 22:06.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 22:28
#35
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Очень хочеться для общего развития глянуть на зарубежный проек с такими указаниями
Такого проекта к сожалению нет, поищите у Астрона, Линдаба, только не монтажные схемы, а технические указания к монтажу
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
хоть бы они класса прочности 3.6, хоть высокопрочные
Я бы так не разгонялся, по крайней мере ЕС3 запрещает использовать ниже 8.8 для соединений с контр. натяжением

Последний раз редактировалось Nagay, 03.10.2015 в 22:34.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 06:40
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Оказывается всё туфта.
Узел сконструирован неправильно. Левая балка должна примыкать к колонне жёстко, правая шарнирно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 08:24
#37
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Если автору "хочеться" выполнить жесткий узел - необходимо учесть то, что расчетная длинна колонны в составе рамы увеличится до 2.5....3.0 в зависимости от соотношения жесткостей колонн и балок рамы.
С чего это она увеличится при наличии связи?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 09:07
#38
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел сконструирован неправильно. Левая балка должна примыкать к колонне жёстко, правая шарнирно.
Offtop: К черту узел, это еще один повод помусолить избитые темы, как пивка попить с корешами
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 12:10
1 | #39
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60


Вопрос 1. На какие усилия считать данный узел?
Другое. Узлы рассчитываются на комбинации нагрузок, а не на "все вместе, чтобы было крепче".
Вопрос 2. В какой момент этот "жесткий" узел превращается в шарнирный?
Другое. Этот узел является "упругим", т.е. имеет конечную жесткость. Если затянуть его высокопрочными болтами, то первая "полетит" стенка главной балки, т.к. она на закреплена ребрами для восприятия момента.
P.S. ТС , я бы такой узел не принимал, а привел его или к шарнирному (рис.1) или к рамному (рис.2)(с ребрами на опорах) узлам. А также, как мне кажется из компоновки узла, научился в расчетных программных комплексах устанавливать шарниры в узлах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 101
Размер:	324.4 Кб
ID:	157945  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 79
Размер:	172.6 Кб
ID:	157946  
Ph.D_Steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какие усилия считать узел?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие строит. конструкции считать сложнее? newAndrey Разное 44 20.08.2009 13:26
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
площади квартир - какие считать? Фоса Архитектура 7 03.04.2008 13:39