| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты выполнения конькового узла стыка 12ти метровой балки в равнопрочное сечение. Угол наклона кровли 10%. Балка шарнирно крепится к колоннам. Максимальный момент в коньке

Варианты выполнения конькового узла стыка 12ти метровой балки в равнопрочное сечение. Угол наклона кровли 10%. Балка шарнирно крепится к колоннам. Максимальный момент в коньке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2018, 16:22 #1
Варианты выполнения конькового узла стыка 12ти метровой балки в равнопрочное сечение. Угол наклона кровли 10%. Балка шарнирно крепится к колоннам. Максимальный момент в коньке
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 661

Нашел вот такую тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96876. Как вариант предлагается узел 9 из серии 1.420.3-15 выпуск 1. Использование узла на накладках из-за уклона использовать не рекомендуется. Фланцевое соединение не подходит. Может кто-нибудь поделиться каким еще образом можно решиить данный узел

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 268
Размер:	78.5 Кб
ID:	200112  

Просмотров: 2442
 
Непрочитано 13.03.2018, 16:50
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


vlasctelin, перекинуть за конёк выполнив фрикцион - просто, надежно, эстетично, дуракоустойчиво. сдвигоустойичво.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 16:57
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Из архива
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
балки.dwg (113.9 Кб, 147 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 17:00
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 661


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Из архива
А есть что-нибудь для прокатных профилей

----- добавлено через ~15 ч. -----
Узел 9 из серии 1.420.3-15 выпуск 1 надежный, но у меня проблема, что двутавр прокатный да еще и с уклоном полок. Реально ли для такого двутавра выполнить равнопрочное сечение с полным проваром, да еще и ребро жесткости под углом вварить, причем ребро жесткости должно быть вырезано для двутавра с уклоном полок , который установлен по скату с уклоном 1:10
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты выполнения конькового узла стыка 12ти метровой балки в равнопрочное сечение. Угол наклона кровли 10%. Балка шарнирно крепится к колоннам. Максимальный момент в коньке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38