| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Физическую основу в игре с собственными значениями крайне трудно разглядеть, да и фактически ее там нет. Физика процессов при расчетах на устойчивость видна совсем в других методах. Вот Вы говорите:
А я говорю, что никакого существенного запаса не будет, т.к. принятая в подбор сечения "поддерживающего" элемента расчетная длина (из пути специальной загрузки системы) сведет на нет этот якобы "некий запас". |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Какое-то "дэжавю". Осеннее обострение
Уменьшение мю за счёт "поддержки" ненагруженной колонны. Цитата:
Цитата:
Можно даже по "деформированной схеме" посчитать и не заморачиваться с расчётными длинами. Но есть нюанс.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - что для устойчивости, то и для предельной гибкости. |
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- проверять всегда нужно, но иногда (как тут) можно на это забить. На устойчивость с большими расчётными длинами забивать нельзя (вернее можно, но обосновать это численно практически невозможно).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Про проверку на устойчивость тут на форуме не раз тему поднимали. Вроде как все согласились, что для проверки на устойчивость мю берем из расчета в чистом виде и без сомнений. Вот и вопрос у меня именно про гибкость (см. пост 24). В случае рамы из предыдущего поста понятно, что макс мю для крайней колонны будет 2. А вот для более сложных случаев? Применяем метод "догружения" элементов из презентации скад или еще какой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- чем обоснуете?
Моё обоснование очевидно: Цитата:
- моменты на Мю не влияют. |
|||
|
||||
Несущей способностью.
Но влияют на несущую способность. С такими случаями в практических расчетах сталкивался неоднократно. Вообще-то это называется "декларация" Тут возможны любые варианты:устойчивость увеличится, уменьшится, останется прежней. Если бы это было не так, считали бы себе отдельные сьержни и горя бы не знали. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Мне совершенно не интересно обосновывать тезис, что однопролетная рама с разно нагруженными колоннами и 2 отдельные стойки с такими же нагрузками есть разные конструкции в отношении расчетной длины. В теорию, плиз.
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? | Romashkin | Металлические конструкции | 11 | 03.02.2017 08:00 |
Коэффициент расчетной длины для данного случая | Mst_61 | Конструкции зданий и сооружений | 364 | 09.06.2016 23:24 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |