Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > проектирование из существующих металлоконструкций 2

проектирование из существующих металлоконструкций 2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2009, 14:08
проектирование из существующих металлоконструкций 2
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Проснулся я сегодня с утра и что то не дает мне покоя. Чувствую что решение которое мне навязывают не правильное. А именно. Есть элемент (40Б1) в котром дейтсвуют сжимающие усилия порядка 80 т и изгибающий момент (растянутые волокна внизу) порядка 20 т. Цифры сейчас не столь важны. Мне предлагают усилить данное сечение приваркой к его нижнему поясу двух швеллеров 10П. (см рисунок). Я рассуждаю следующим образом.

Продольная сила определяется расчетом для центра осей инерции начального сечения (точка А). Для этого начального сечения мы имеем продльную силу и изгибающий момент. Фактически мы имеем силу N действующую с эксцентриситетом e0=M/N=20/80=0.25м

Далее. Усиливая сечение двумя швеллерами 10П, мы смещаем нейтральные оси сечения на расстояние а вниз (точка С), но усилия продолжают быть приложенными в точке A. Ввиду этого эксцентриситет e становиться больше на величину a e=e0+a Отсюда M=e*N, что >M (изначально действующего момента).

Таким образом Усиливая сечение приваркой швеллеров к нижней (растянутой) полке мы увеличиваем фактические усилия действующие в сечении. Отсюда я делаю вывод что для того чтобы эффективно усилить сечение нужно усилить верхнюю сжатую полку двутавра, тогда по аналогии мы получим e=e0-a, тем самым уменьшая эксцентриситет, а значит и момент в сечении.

Прошу проверить мои мысли и сказать, прав я или нет и в чем я ошибаюсь, потому что посоветоваться просто не с кем. Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант усиления 1.jpg
Просмотров: 551
Размер:	60.2 Кб
ID:	16414  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 03.03.2009 в 19:35.
Просмотров: 17367
 
Непрочитано 23.02.2009, 10:22
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Точку приложения момента можно выбрать произвольно
Что Вы подразумеваете под "точкой приложения момента"? Мне этот термин не понятен.
 
 
Непрочитано 23.02.2009, 10:48
#22
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
«небольшое отступление: если провести поперечное сечение бруса, то по поверхности сечения будет действовать система внутренних сил - напряжений, их по теореме Вариньона можно привести к равнодействующим - силе и моменту, причём точку приложения силы можно выбрать произвольно»
Извините, что придрался к приведенной Вами формулировке. Всякая формулировка ложна в силу ее краткости. Силу можно переносить вдоль линии ее действия. Если переносить силу в произвольно выбранную точку, то статически эквивалентная система будет состоять из той же самой силы и момента силы с плечом равным кратчайшему расстоянию между линиями (прежней и новой) действия силы.
При желании, приведенную Вами формулировку можно было понять так: переносим, подсчитываем и прикладываем силу в произвольной точке. В то время, как понятнее будет: переносим, прикладываем и подсчитываем. Ваша формулировка верна, но, как показывает мой опыт общения со студентами и бывшими студентами, может пониматься неправильно.
В сопротивлении материалов одну систему внешних сил можно заменять другой, статически эквивалентной при определении реакций, но не при вычислении внутренних усилий. В сопротивлении материалов стержень или балка заменяются линией, к каждой точке которой привязаны некоторые свойства. В рамках сечения сопротивление материалов вообще не рассуждает. Обычно в оправдание этого приводится принцип Сен-Венана, говорящий о том, что замены одной системы сил на другую, статически эквивалентную исходной, возможны на некотором удалении от площадки приложения сил.
Поэтому, когда Regby, как я понял, говорил о замене внешних системы сил на сечении (а внешние силы в сопротивлении материалов вообще не обсуждаются), то получил советы по сопутствующим геометрическим свойствам сечения.
shell2021 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 14:44
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr, естественно я усиливаю ненагруженное сечение, более того конструкция не смонтированна.

SetQ, Похоже мы пришли к полному взаимопониманию
Действительно речь идет о элементе с изломанной осью. Непонятка возникла потому что в посту №10 нет упоминания про меняющийся момент (M2c неравен M1c)

Для полного пониманя прикладываю эскизный рисунок усиления

Сила действует вдоль оси центра тяжести начального сечения. Когда сечение изменяется центр тяжести сечения смещается, а сила нет (для сечения это соответствует точке А (в рисунке из поста №1)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: излом оси.jpg
Просмотров: 173
Размер:	48.1 Кб
ID:	16475  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 23.02.2009 в 14:52.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 15:03
#24
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


shell2021, да, я имел в виду центр приведения, который сначала выбирают, а затем прикладывают в этой точке главные вектора. спасибо что заметили, постараюсь быть точнее.

Regby, ага, хороший рисунок - наполовину решённая задача!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: излом оси_.jpg
Просмотров: 183
Размер:	49.7 Кб
ID:	16479

когда мы будем выполнять статический расчёт, мы увидим, что продольная сила выше точки А на отрезке АВ будет действовать с эксцентриситетом,
т.е. M2 = M + Na * e.

Последний раз редактировалось SetQ, 23.02.2009 в 15:43.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 16:05
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Romka вы правы в части того что момент сопротивления все равно увеличивается, но увеличивается и момент (ввиду появления эксцентриситета), посему усиление сечения "снизу" не эффективно.

SetQ, Вы подтвердили мою мысль. Для эксцентриситета 65 мм от продольной силы 80т момент M=80*0.065=5.2т.м - что критично. Спасибо Вам. (выходные прошли успешно)
Спасибо Всем за участие. Если есть еще мысли на данную тему, то меня они интересуют.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 23.02.2009 в 16:11.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2009, 23:09
#26
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Regby
К вам 2 вопроса:
1. Что это за такая интересная конструкция? Какие нагрузки она испытывает (что она является сжато-изгибаемой)? Очень напоминает прогон. В любой строительной конструкции из момента можно получить N и Q (вспомните расчетку по строймеху на 3 курсе: находим М в стат неопределимой раме, на ее основе строим эпюру Q, а потом N). Вы уверены, что эту продольную силу стоит учитывать в этой конструкции?
2. Хорошо. Пусть внешний момент увеличится. Но ВЫ должны сказать: эффективно изменили параметры сечения или нет. Надо сравнить увеличение внешних воздействий и параметров сечения. Может внешний момент увеличился пусть вдвое, а параметры сечения, сопротивляющиеся этому воздействию - увеличились в четыре раза.... . Надо считать...
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 01:20
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Romka, см. тему Проектирование из существующих конструкций Продольную силу сложно не учитывать в данном случае N может подниматься до 100т в зависимости от расчетной схемы

Не поспоришь - считать надо, этим и занимаемся. Просто я сомневался в правильности вывода об увеличении момента.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 09:33
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


При таких N не грех учесть расцентровку (а по рис. и на фото она значительная) узла фермы на опоре. Момент от этой "неточности" узла разгружает балку от М, т.к. доп момент "выгибает" балку обратно вверх, т.е. результир. момент=М осн-М доп.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2009 в 09:36. Причина: посмотрел фото на соседней ветке
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 09:47
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, Поясните пожалуйста о чем речь? Узел ригель - колонна принимаю шарнирным (пробовал принять жестким в ригеле момент более 30 ТхМ - ригель ОЧЕНь сильно не проходит по прочности, узел тем более не выдерживает никакой критики.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 10:18
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У Вас ферма не совсем треугольная, т.к. оси элементов не сходятся у опоры. Т.е. балка-растяжка соединены пластиной, причем весьма жестко приваренной к двутавру. Растяжка присоединена условно шарнирно - само собой. И все это ставится (или вешается) на колонну шарнирно - тоже само собой. Но двутавр плюс пластина - это рамный узел, т.е. получается "кочерга".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: й.jpg
Просмотров: 125
Размер:	38.4 Кб
ID:	16510  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 11:08
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да... дело в том что это вообще не ферма, по принципу работы это скорее арка или 3-х шарнирная рама с затяжкой - если есть такой термин.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 11:48
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Причем тут терминология? Важна физическая суть. А она такая - затяжка мощно выгибает балку обратно вверх: ^
Если уж так строго, то СНиП прямо запрещает НЕ УЧИТЫВАТЬ такие эксентриситеты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 12:03
#33
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, я начинаю сомневаться в своей расчетной схеме , как по вашему она должна выглядеть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эпМ.jpg
Просмотров: 131
Размер:	36.2 Кб
ID:	16513  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:24
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Примерно вот так. Болты - только на отрыв фермы в целом от колонны. Опорный шарнир примерно там, где строганые торцы опорных пластин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ш.jpg
Просмотров: 123
Размер:	17.8 Кб
ID:	16516  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:46
#35
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болты - только на отрыв фермы в целом от колонны
Если болты от колонны отрывает значит узел воспринимает момент, следовательно это "рамный" узел, а столик может быть монтажным... ну и еще он Q берет на себя
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:48
#36
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


если в узле из п. 30 из пяти пар болтов убрать две верхнии пары - получится шарнирный узел.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 12:53
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
следовательно
Не следовательно. Следовательно есть Q. А то, что узел не чисто шарнирный (не на высокотчных шарикоподшипниках со спецсмазкой ), ясен пень. Но какой-либо значимый момент он не может воспринимать. Кто считал фланцевое соединение, знает почему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 13:08
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не следовательно. Следовательно есть Q. А то, что узел не чисто шарнирный (не на высокотчных шарикоподшипниках со спецсмазкой ), ясен пень. Но какой-либо значимый момент он не может воспринимать. Кто считал фланцевое соединение, знает почему.
Однако если болты отрывает, то хотелось бы знать оторвет или нет...
По хорошему, это и есть тот самый пресловутый фланцевый стык работающий на момент
[IMG]http://s44.***********/i106/0902/9d/6d0ad9ab2264t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.02.2009 в 13:27.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 13:51
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Однако если болты отрывает, то хотелось бы знать оторвет или нет...
По хорошему, это и есть тот самый пресловутый фланцевый стык работающий на момент
[IMG]http://s44.***********/i106/0902/9d/6d0ad9ab2264t.jpg[/IMG]
Дело в том, что при нарисованных Вами перемещениях Ваши выводы адекватны.
Но поверьте (а можете поискать здесь о расч. фл.с. - есть хорошие примеры, на объемных моделях), что РЕАЛЬНЫЕ перемещения (угол поворота узла) МАЛЫ по сравнению с необходимой для реализации Ваших "идей" схем.
По-хорошему, фланцевые соединения требуют других сталей фланцев, другой схемы размещения болтов, других болтов и другой методы сборки узла. А уж о расчетах и не говорим...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 14:46
#40
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Но ведь мы можем разрезать пластину соединяющую двутавр и растяжку
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > проектирование из существующих металлоконструкций 2

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли LyaDenis Разное 1 20.09.2007 09:10
В какую контору податься? )) (Для тех, кто из Питера) engineer Разное 21 04.02.2007 21:59