| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?

Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2015, 15:27 #1
Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Добрый день!
Есть возможность грубо прикинуть сколько стоков может пропустить наружная канализационная труба диаметром 300 мм? Имеются в виду стоки из туалета, ванн, только бытовые.
Просмотров: 9445
 
Непрочитано 07.04.2015, 15:36
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ну откройте же СНиП, там так подробно и просто описано как это считается...
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 15:42
#3
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


я, к сожалению, не инженер по ВК
duke вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:08
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
сколько стоков может пропустить наружная канализационная труба диаметром 300 мм?
В зависимости от материала и уклона, от 41л/с, до 230л/с.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 16:09
#5
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


спасибо
duke вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:10
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
я, к сожалению, не инженер по ВК
там не надо быть инженером, достаточно уровня школьника 7-го класса по математике
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:22
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
там не надо быть инженером, достаточно уровня школьника 7-го класса по математике
Это что, получается Шевелёв, Лукины, Курганов и компания, на уровне 7-го класса свои работы делали?
А я вообще ещё в детском саду, выходит.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 17:12
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


KronSerg, т.е. Вы считаете что посчитать по методичке кол-во воды через трубу зная все параметры - это ну вообще невообразимо инженерная работа?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 17:26
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Посчитать да, серьезная работа, ибо формулы, в основном, эмпирические,сложные и разные для разных материалов, нужно помнить, что для разных материалов труба Ду300 имеет очень разный внутренний диаметр и пр.
А вот посмотреть готовые, посчитанные за тебя, цифры в расчетной таблице, действительно не сложно, но для этого, эта самая таблица у тебя должна быть и ты должен уметь ей пользоваться, т.е. ты должен быть инженером.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 17:35
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ой, ладно... Теперь уже впору тех кто таблицей Пифагора пользоваться научился можно в инженеры записывать.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 17:54
#11
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ой, ладно... Теперь уже впору тех кто таблицей Пифагора пользоваться научился можно в инженеры записывать.
Олег, человек, который хотел помочь, уже ответил. Не понятно почему вы продолжаете писать, хотя ни слова по делу не написали. Если хотите помочь - было бы достаточно одного сообщения с указанием пункта СНиПа.
Вместо этого масса информации о том, что все вокруг не соответствуют какому-то уровню "7 класса".
Очевидно, что вопрос поступил от человека, которому нужна была конкретная цифра и который, по каким-то причинам, не смог ее посчитать сам. Я ее получил от KronSerg.
duke вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 18:02
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну да, информация что от 41 до 230 литров конечно содержит больше информации и может быть полезне чем совет глянуть в приложения к СНиПу. Ладно, проехали. Просто злой я на всех сегодня))
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 18:20
#13
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Олег, а номер приложения?
duke вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 20:10
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Кури, отрок:
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
НОМОГРАММА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 19:05
#15
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


павел, вы, наверное, думаете, что ваш ответ демонстрирует очень глубокий ум и врожденную вежливость. )
duke вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 06:47
#16
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Именно. Просто в гугле за пять минут я нашел и диаграмму и несколько программ для расчета пропускной способности труб. А на форуме ответ можно неделями ждать. При том, что я совсем не сантехник.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 09:49
#17
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Именно. Просто в гугле за пять минут я нашел и диаграмму и несколько программ для расчета пропускной способности труб. А на форуме ответ можно неделями ждать. При том, что я совсем не сантехник.
Да-да-да! Я тоже не сантехник, но иногда приходится считать подобные вещи - заходишь в Яндекс и вуаля! 100 вариантов - просто вставь данные. Хочешь заморочиться - лезь в литературу. Но заходить и спрашивать сколько весит метр рельса - это не совсем правильно. Форум - не решалка, он создан для того чтобы когда что-то попробовал и не получилось можно было спросить совета у коллег, а не задавать глупые вопросы на которые ответ лежит по первой ссылке в поисковике.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 12:18
#18
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Павел, то, что вы не сантехник видно по вашему ответу.
Олег, ваши ответы самые полезные из всех. Аргументация в стиле "метр рельса" и "7 класс" вообще очень в тему.
Вообще есть простое правило: не можешь ответить - не отвечай.
duke вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:53
#19
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


мне вот часто на совещаниях разные пузатые дядьки спрашивают "а скока труба ваще пропустит?"
если начинаешь объяснять про уклоны-наполнения их глаза стекленеют и контакт потерян, поэтому я просто говорю, что вот сотка это 5л/с а стописят 15л/с

а форум он для общения, кому то проще вопрос задать , чем яндекс мучить, а кому-то очень хочется гадостей наговорить.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 12:05
#20
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Апельсинов, вот в том и дело)
Чтобы не считать сколько пропустит конкретная труба имеет смысл просто знать самый худший показатель и самый лучший.
И отталкиваться от этого, чтобы была возможность принимать решение быстро. Если потребность превышает минимальную пропускную способность, то надо считать, если не превышает - не заморачиваться.
И, кстати, и яндекс и гугл не всегда дают ответ понятный не сантехнику в первых строчках. Вопрос был задан после просмотра гугла и яндекса. Был бы я сантехником, я бы не спрашивал.
Я вообще думал, что форум профессионалов - для общения по делу.
И спасибо за уточнение про сотку и 150 мм.
duke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сколько стоков может пропустить труба диаметром 300?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта IIInYHTuK Прочее. Архитектура и строительство 15 03.09.2011 22:47
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
сколько способна выдержать труба 50х50х1 Vitalik85 Прочее. Архитектура и строительство 12 06.04.2010 20:52
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. Юлия Васильевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.02.2010 16:59
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22