Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции.

Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2015, 11:04 #1
Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции.
nlo740
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242

Есть некий контур циркуляции воды охлаждения со своими потребителями (нагревателями) и закрытой градирней (контуром охлаждения).
Расход через контур около 60 кубов/час.
Объем воды в потребителях и всех трубопроводах около 2 -х кубов + предусмотрено 4 ГА по 100литров.
Хочу сделать контур разомкнутым с накопительной емкостью.

В общем вопрос, есть ли какие-нибудь нормы по объему воды в этой емкости?
Хочу поставить на 15 кубов.

Какие подводные камни будут, если делать петлю по замкнутому контуру (насос, потребители, градирня, насос) без накопительной емкости?
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
Просмотров: 1398
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:47
1 | #2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Вода из градирни выходит безнапорно, поэтому установка резервуара крайне желательна, если его не поставить, будут проблемы с попаданием воздуха в систему циркуляции и с возможностью включения резервного насоса.
Если, расход постоянный и не меняется с течением времени, то резервуар подбирают из условия нормальной работы насоса. Рабочий уровень воды в ёмкости должен быть на метр выше оси насоса и отсутствия переполнения. В ёмкости должен быть свободный объём, чтобы в аварийной ситуации поместилась оставшаяся в градирнях вода. Площадь ёмкости должна быть такой, чтобы из неё можно было заполнить систему без критического падения уровня.
Т.е. если, например, ёмкость будет цилиндрическая, диаметром 3,0м и длиной 2,2м, рабочий уровень в ней 1,5м, то свободный объём останется 7кубов, что явно больше 2-х кубов объема системы, т.е. работать будет нормально.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 14:09
#3
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


По емкости спасибо, стало понятно.

Градирня закрытая, ибо это по факту больше теплообменник, нежели классическая градирня.
И собсно есть возможность гонять воду по замкнутому контуру.
Хотелось бы тут еще про плюсы и минусы по сравнению с вариантом емкости, когда поток разрываем.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 15:17
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Выходит ты придумал ёмкость врезать, а теперь хочешь понять зачем))?
Попробую пофантазировать.
Плюсы без ёмкости:
1. Меньше автоматики, не нужно следить за уровнем воды.
2. Меньше расход электроэнергии.
3. Меньше капвложения.
4. Меньше подпиточный расход.
Плюсы с ёмкостью:
1. Не нужны предохранительные клапаны, превышения давления не будет.
2. Есть возможность хранить подпиточный расход в ёмкости.
3. Не нужен отдельный подпиточный насос.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 16:29
#5
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Большое спасибо.

Как раз вопрос падения в контуре тоже актуален + часть трассы пойдет по улице, да и в принципе держать давление при перепаде в контуре от 20 до 80 градусов та еще задача.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 16:40
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


И, конечно, нужно было вспомнить главный плюс варианта с ёмкостью - возможность безболезненно перейти на замкнутый вариант )))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать уровни включения насосов в накопительной емкости очищенных дождевых вод. pushistaya01 Водоснабжение и водоотведение 3 18.05.2015 11:40
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12