| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подбирается диаметр колодца с водопроводным гидрантом?

Как подбирается диаметр колодца с водопроводным гидрантом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2016, 13:34 #1
Как подбирается диаметр колодца с водопроводным гидрантом?
ildarildar
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 1

Скажите, пожалуйста, от чего зависит и как подобрать диаметр колодца, в который устанавливается пожарный гидрант?
Просмотров: 5643
 
Непрочитано 02.02.2016, 14:38
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Не менее 1,5м, если всё, что тебе в колодце нужно, не помещается в нём согласно требованиям п.11.61 СП 31.13330.2012, то берёшь 2,0м, или камеру.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 09:56
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Плюс учёт обычаев племен местных водоканалов.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 10:15
#4
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


только горловину на 700 не ставьте
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 10:20
#5
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


и сам гидрант перепроверьте. а то заложат либо торчит над колодцем, либо в колодце его не достанешь, потом требуется перезакупать
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 10:38
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
только горловину на 700 не ставьте
А то вы не пролезаете? А какую ставить? и т.д.
Проектировали и будем проектировать д700. Где камера с гидрантом, правда, наш хороший водоканал требует один люк для гидранта и один ходовой. Поэтому никаких полуторок - не бывает там двух дырок в плите перекрытия. Но это всё в нашем ареале.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:38
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А то вы не пролезаете? А какую ставить?
И я тоже не пролезаю))) Мы вообще не делаем горловины колодцах с ПГ.
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
наш хороший водоканал требует один люк для гидранта и один ходовой.
Это выход, в таком раскладе, можно горловину хоть 400 сделать)))
А наш водоканал вообще требует гидранты ставить в коверах.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:14
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Offtop:
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
А наш водоканал вообще требует гидранты ставить в коверах.
Северопальмирских прокуроров и пожарных до сих пор не интересует нарушение сп 8.13130 в части сту и бесколодезности?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:44
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Северопальмирских прокуроров и пожарных до сих пор не интересует нарушение сп 8.13130 в части сту и бесколодезности?
Offtop: Пока нет, а что, там есть запрет? Может номер пункта подскажешь? Наш водоканал всегда в ТУ пишет, чтобы колодцы не ставили
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 10:52
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


п. 8.7.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=897127
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...post&p=1006731
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подбирается диаметр колодца с водопроводным гидрантом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как принять расстояние от трасы промпожарного водопровода до колодца с пожарным гидрантом? sin metalurga Водоснабжение и водоотведение 7 29.11.2013 13:54
Расположение колодца с пожарным гидрантом на тупиковой линии сети lightvojd Водоснабжение и водоотведение 7 23.08.2013 18:23