| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети

Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2017, 01:34 #1
Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693

Давно интересовал данный вопрос. Работая в разных конторах ни от одного коллеги уже слышал что мол в ВРУ на отходящие (не групповые) линии нельзя ставить модульные автоматы, т.е. если брать наши например то ВА47-29 не пойдут, а надо ставить например ВА57-35, хотя и те и другие есть в равных номиналах (ну почти равных). При этом когда спрашивал, а где это посмотреть, никто или не помнит или тоже где-то что-то слышал, в общем точного ответа дать не могут. Я подозреваю что всё-таки нельзя, и думаю что это требование может быть как-то связано с контактами, с их механической стойкостью или что-то вроде того.
Просмотров: 5705
 
Непрочитано 05.04.2017, 07:46
#2
kwamp

проектировщик
 
Регистрация: 13.10.2012
Златоуст
Сообщений: 15


В номенклатурном каталоге Казаньэлектрощит есть три стандартных комплектации ВРУ8 и ВРУ8М и первая из них - это автоматы модульные ВА47 производства ИЭК. Так что можно
kwamp вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 07:57
#3
Сыч


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 43


По-моему, никаких ограничений быть не должно.
ВРУ бывают разные. В небольшом административно-бытовом здании, например, ВРУ будет представлять из себя небольшой шкаф со счетчиком, модульным вводным АВ и парой-тройкой модульных АВ для отходящих линий распределительной (не групповой) сети.
Если модульный АВ проходит по максимальной отключающей способности, то не вижу проблем с его установкой во ВРУ.
Сыч вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 07:58
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Буду краток - селективность, отключающие способности. ВА47-29 номинальная отключающая способность 4500А, у ВА57-35 то же 15кА.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 08:20
#5
kwamp

проектировщик
 
Регистрация: 13.10.2012
Златоуст
Сообщений: 15


И да, в том числе в этих ВРУ8 в стандартной комплектации 1 есть авоматы ВА47-29. Я думаю, все дело в учете ВСЕХ условий выбора автомата (см. РД 153-34.0-20.527-98, п. 9.4). Iпо - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t = 0), Iоткл. ном - отключающая способность автомата. Iоткл.ном должна быть больше или равна Iп0. У ВА47-29 Iоткл. ном 4,5 кА, у ВА 47-100 10 кА. А Iп0 надо считать по ГОСТ 28249-93 (ну или программой какой-нить). Чем дальше ВРУ от КТП и ниже сечение линии, питающей ВРУ, тем меньше Iп0. Если КТП рядом, указанное условие не выполняется, то и нельзя применять эти модульные автоматы. А вот, например, у авомата ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ отключающая способность 15 кА, т.е. при определенных условиях, по расчету токов КЗ ВА47-100 на 100 А не пройдет, а этот автомат на 100 А пройдет. Вот как-то так
kwamp вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 11:23
#6
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


kwamp, разжевал
mavik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:06
#7
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Следует еще учитывать что есть две отключающих способностей:
  1. Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)
  2. Предельная отключающая способность (Icu)
Ориентироваться при выборе надо на (Ics). А в каталогах наоборот в основном любят указывать именно (Icu). И отличаются эти величины весьма существенно.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:55
#8
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Для красных дипломов:
https://elektroschyt.ru/wp-content/u...50030_2_99.pdf
Читайте: Категория применения A.
И не путать с характеристиками.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 15:34
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Для красных дипломов:
Читайте: Категория применения A.
И не путать с характеристиками.
Значит вроде как для меня , однако как-то сыро написано и мало и не так уж заумно что для красных дипломов. А вообще я конечно люблю в дебри залезть, много всяких формул, длинных, периодически почитываю один букварь советский (взял в библиотеке, хотелось бы прикарманить но не дают, сказать что потерял - своесть не позволяет) однажды даже под Новый год открытку прислали мол если не принесёшь будем через суд) Ну короче я так понял ничего страшного если я поставлю любые, ну максимум селективности по МТЗ не будет, ну и что. В моём случае не так критично

Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
И не путать с характеристиками.
Если что в ГОСТ-е нет характеристики А (может у буржуев и есть), а у нас В,С и D, хотя для меня это конечно странно, почему букву пропустили. Всё остальное уже от производителя, так например у АВВ есть и Z по-моему (или К, не помню, помню что ставили какие-то нестандарты).
Всем спасибо, в принципе понятно, как я предполагал что это связано с отключающей способностью. Но если кому есть ещё что сказать не стесняйтесь.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 21:25
#10
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


есть модулька ABB на 25кА, как раз для подстанций
solar вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 19:54
| 1 #11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
есть модулька ABB на 25кА, как раз для подстанций
только стоят как чугунный мост ))))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 07:33
#12
Сыч


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Следует еще учитывать что есть две отключающих способностей:
Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)
Предельная отключающая способность (Icu)
Для модульных не встречал, чтобы приводились две отключающие способности.

Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
https://elektroschyt.ru/wp-content/u...50030_2_99.pdf
Приведенный ГОСТ заменен на ГОСТ Р 50030.2-2010. По категориям применения, правда, там ничего не поменялось.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Следует еще учитывать что есть две отключающих способностей:
Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)
Предельная отключающая способность (Icu)
Для модульных не встречал, чтобы приводились две отключающие способности.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
https://elektroschyt.ru/wp-content/u...50030_2_99.pdf
Этот ГОСТ заменен на ГОСТ Р 50030.2-2010.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2017 в 08:09.
Сыч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 08:30
#13
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
Для модульных не встречал, чтобы приводились две отключающие способности.
Скорее всего не внимательно смотрели

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
есть модулька ABB на 25кА, как раз для подстанций
Есть и больше например для S800S заявлена Ics до 40кА по стандарту IEC/EN 60947-2. Но по стандарту 60898-1 IEC/EN всего лишь 12,5кА. Так что я бы не слишком надеялся на такую модульку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Автоматические выключатели iC60N.jpg
Просмотров: 81
Размер:	189.7 Кб
ID:	187078  

Последний раз редактировалось tyuk, 25.04.2017 в 08:37.
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допустима ли установка модульных автоматов в распределительной сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Установка компенсаторов для водопровода (наружные сети открытым способом) Yuzer Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2017 13:58
Допустима ли установка теплообменника (вертикального) под каким-либо углом? АндрейНН Технологические решения (ТХ) 16 17.01.2013 20:47
Установка сервиспаков на Автокад в сети KSI AutoCAD 25 27.01.2012 17:13
Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения A_Ol Водоснабжение и водоотведение 4 04.09.2011 15:32