Непрочитано 02.01.2014, 21:39 #1
Уровень грунтовых вод при расчете различных подземных сооружений
Oskar___
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86

Доброго времени суток!
Здравствуйте! Выполняю расчеты подземных резервуаров и опускных колодцев. При определении нагрузки от бокового давления грунта по 2 руководствам получил разные результаты:
- по пособию по проектированию подпорных стенок грунтовые воды оказывают дополнительное давление т е давление увеличивается ( это я считал резервуары)
- по пособию по проект-ю опускных колодцев в тиксотропной рубашке вес грунта берется с учетом взвешивающего воздействия грунтовых вод, а далее заметно уменьшается основное и дополнительное давление и гидростатическое давление самих вод не покрывают этой разницы
То есть получается что в первом варианте наличие грунтовых увеличивает нагрузку во втором уменьшает
Помогите разобраться буду очень благодарен
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Просмотров: 4633
 
Непрочитано 02.01.2014, 22:03
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а мозг включить? давление грунтовых вод не будет действовать на стенку резервуара?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2014, 22:07
#3
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Будет и в том и в другом случае, но разница остается, повнимательней пож
Т.е по пособию (подпорные стенки) : "...5.9 интенсивность дополнительного горизонтального давления обусловленного наличием грунтовых вод ..." Далее формула
Все дело в том что во втором случае учитывается вес грунта во взвешенном состоянии, а в первом ничего подобного я не нашел
Почему такие разночтения?
__________________
На интересной работе и спать приятно...

Последний раз редактировалось Oskar___, 02.01.2014 в 22:26.
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 23:14
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


...
Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
повнимательней пож
Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
"...5.9 интенсивность дополнительного горизонтального давления обусловленного наличием грунтовых вод ..."
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 00:23
#5
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Вам есть еще что нибудь сказать? Говорю это все я учел в первом случае гидростатика идет как дополнительное давление во втором основное давление+дополнительное+гидростатика при том что и основное давление и дополнительное пересчитывается с учетом взвешивающего действия то есть УМЕНЬШАЕТСЯ! то есть если взять один грунт и посчитать его по этим двум пособиям то общее давление при расчете с грунтовыми водами по сравнению с сухим в первом случае будет больше а во втором меньше
Я теперь ясно изложил?
__________________
На интересной работе и спать приятно...

Последний раз редактировалось Oskar___, 03.01.2014 в 00:30.
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 00:47
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Oskar___, может быть дело в научных школах ?
В случае с опускным колодцем глина останавливает воду и одна научная школа считает, что вода не будет давить на стенку ?
То бишь учтите людской фактор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 08:08
#7
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Tyhig, может быть. Руководство по пр-ю опускных колодцев датирована 1979 годом; не думаю что это устаревшие данные. Но тут есть какая то непонятность: почему если вода имеет взвешивающий эффект, в "подпорных стенках" и другой литературе берется какой-то запас и какие процессы при этом имеются ввиду?
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 08:40
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Я теперь ясно изложил?
Да напишите, наконец то, пару строчек с цифрами, а если схемку нарисуете....Только простейшую, все таки, 3 января
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 09:09
#9
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Сухой грунт
Основное давление
р_г^н=0.7*1.8*10=12.6 т
Дополнительное давление от наклона пластов
р_(г.1)=0,5*12,6=6,3 т/м2
Общее давление на глубине 10 м: р=12,6+6,3=18,9 т/м2

Водонасыщенный:
Грунтовые воды на отм.-1,5
Вес грунта во взвешенном состоянии
γ=(1,8-1)/(1+0,75)=0,457 т/м2
р_г^н=0.7*1.8*1,5+0,7*0,457*8,5=4,6 т
р_(г.1)=0,5*4,6=2,3 т/м2
Гидростатика
p_w=10*1=10т/м2
Общее давление на глубине 10 м: р=4,6+2,3+10=16,9 т/м2

0,7 - к-т бокового давления
0,5 -к-т зависящий от наклона пластов
коэффициенты максимальные - проект типовой

По пособию по проектированию подпорных считать не стал вы все его знаете, там общее давление увеличивается

Может быть этой мой частный случай? Значит при большой пористости общее давление может уменьшаться. Думаю это и есть ответ.
__________________
На интересной работе и спать приятно...

Последний раз редактировалось Oskar___, 03.01.2014 в 09:46.
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 10:33
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
Вес грунта во взвешенном состоянии
γ=(1,8-1)/(1+0,75)=0,457 т/м2
Что-то у Вас тут не то..... А если повнимательнее
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 10:42
#11
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


А что не так с 1,8 т/м3 - удельный вес грунта принимаемый в типовых проектах. Я где-то ошибся?
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 10:45
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


там должен быть удельный вес частиц (гамма с буковкой s)= 2.6-2.7 т/м3
Взвешиваются ведь только частицы, а не грунт с порами
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 10:52
#13
Oskar___


 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86


Все понял, спс большое, очень выручили)))
__________________
На интересной работе и спать приятно...
Oskar___ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 17:09
#14
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
0,7 - к-т бокового давления
0,5 -к-т зависящий от наклона пластов
коэффициенты максимальные - проект типовой
горизонтальная составляющая коэффициента активного давления равна 0,7 для угла Фи 7 град (типовой российский грунт), провались все пропадом....
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 17:35
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
горизонтальная составляющая коэффициента активного давления равна 0,7 для угла Фи 7 град (типовой российский грунт)
А почему вы решили, что это коэф. активного? Вы понимаете, о чем тут говорят?

Кстати Oskar,
Цитата:
Сообщение от Oskar___ Посмотреть сообщение
0,5 -к-т зависящий от наклона пластов
коэффициенты максимальные - проект типовой
а почему 0.5? 0.5 это, если мне не кажется, углы падения более 30 градусов... Это такая редкость...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 19:07
#16
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
почему вы решили, что это коэф. активного
Sorry, видимо речь о состоянии покоя
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уровень грунтовых вод при расчете различных подземных сооружений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 новый проектировщик Прочее. Архитектура и строительство 130 11.12.2019 14:44
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Фундамент. Уровень подземных вод. Miron_23 Основания и фундаменты 2 08.11.2010 17:12
Подвал и уровень грунтовых вод AleksOr Основания и фундаменты 35 23.06.2008 20:32
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58