| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2015, 11:34 | #1 | |
Правила окраски пожарных трубопроводов
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 28492
|
|
||||
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15
|
Ну на сколько я понимаю "сухотруб" это система противопожарных трубопроводов, в обычном состоянии находящихся без наличия воды. Для пожаротушения трубопровод заполняется водой. Если не прав, то с удовольствием выслушаю истинное определение данного термина.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если нужно официальное определение, то есть похожий термин "стояк-сухотруб", сам термин "сухотруб" однозначно не определен.
Цитата:
Но я не предлагаю углубляться в значения терминов и выискивать юридические нюансы происходящего. Я предлагаю рассмотреть слово "сухотруб" так, как его понимает большинство, и не красить понятную трубу в психоделическую зебру.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15
|
Большое спасибо за ответ. Понятно что бы лишних вопрос ни у кого не было лучше выкрасить все в красный, только смысл тогда указывать на соответствие цветов и содержимого трубопровода. Надо будет у пожарников поспрашивать, уж они должны быть в данном вопросе лучше осведомлены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 2
|
ССПТехнадзор, на мой вгзляд, вы правы. Почему:
1. ГОСТ 14202-69 п.1 Стандарт не распространяется на опознавательную окраску трубопроводов и коробов с электропроводкой 3. ГОСТ 14202-69 п.5 Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный). 2. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» пункт 5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет: - для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.); |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15
|
О чем я речь вел, коллега с пеной у рта трактует данный пункт как спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный). Заставим его учить русский язык
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15
|
Цитата:
Стандарт не распространяетсяна опознавательную окраску трубопроводов и коробов с электропроводкой. То есть идет речь о том что стандарт не распространяется на электропроводку проложенную как по кабельканалам так и в трубе. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Время гидравлического испытания напорного водовода | Рyslan | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 14.11.2014 07:37 |
Правила выполнения рабочих чертежей технологических трубопроводов | Лидика | Технологические решения (ТХ) | 26 | 06.03.2014 15:02 |
Правила классификации и постройки морских подводных трубопроводов | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.07.2011 17:28 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) | vinilman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.01.2008 16:51 |