09.12.2015, 20:05 | #1 | |
Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов
конструктор
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2529
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
Цитата:
Откройте серию Молодечно. Предельно просто и максимально доступно. 15-метровая ферма из таких профилей... Почему тогда не из уголков? Из них серий еще больше. И вариантов крепления тоже) Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.12.2015 в 22:35. |
|||
|
||||
Можно ли первую ферму опереть на колонну без 20к2 , это меня очень интересует, там ведь по краям есть вертикальные элементы родные ферме, или обязательно добавлять 20к2?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Эти две фермы если внимательно посмотреть по краям разные, у одной по краям родные вертикальные элементы а у второй этих вертикальных элементов по краям нет. Вот мне и интересует как лучше и надежнее в этом вопрос. Можно ли использовать ферму с родными элементами по краям без 20к2 а просто приварив ее к колонне через пластину. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
На листе: "вариант фермы с узлом 2" очень сомнительное крепление: Похоже на "жесткое сопряжение фермы с колонной", т.к. и нижний и верхний пояса крепятся к надколоннику-колонне, там конечно при желании можно усмотреть шарнирновть, но работа данного узла не в чистом виде шарнирная и не в чистом виде "жесткая" - промежуточная работа, я бы так не делал!
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59
|
второй вариант лучше, только почему не сделать ферму из уголков? можно вообще сделать проще как в Молодеченской серии, опереть верхним поясом на колонну, только решеку поменять, сделать зеркально, чтобы опорный раскос был восходящий, а узлы сопряжения решетки с поясом принять как в молодеченской ферме, в отступами для провара по периметру. да и можно отказаться от стоек, и так же не делить на отправочные марки, 15м вполне можно довезти
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наталья Насибулина, да нет, правильно он говорит. Серийные решения всегда надежней, ибо серии разрабатывали умные люди и испытывали умные люди и по результатам испытаний вносили коррективы в проекты. И впоследствии серийные решения сто тыщ раз применялись в реальном строительстве и постоянно испытываются реальными нагрузками в реальных зданиях. А лепить что-то несерийное можно только если есть уверенность в каждом действии.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.02.2013 05:21 |
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб | Norin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2012 10:42 |