| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.05.2018, 08:22 | #1 | |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 9245
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Очень много информации.
Вы пишите по делу))) Я бы посоветовал вскрыть в зоне проблемных участков, и определить шаг не ипс или что там у вас, а инструментально. Ещё неплохо было бы нанести сетку трещин на план дома (этажа), чтобы понимать характер их развития. Возможно есть простые пути усиления (при необходимости). ----- добавлено через ~6 мин. ----- ...для тех трещин что нанесены, проще сделать стойку в середине пролета, правда придется предусматривать отдельный фундамент. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Мы договорились о вскрытии в трех местах - сверху в районе опорной балки и снизу в середине плиты. Сверху я вскрытие начал, выдолбил канавку сантиметров 40. Арматуру на этом отрезке нашел только в одном месте, в нижней части плиты. Получается, что сверху у меня теперь канавка, в которой арматуры нет, а снизу защитный слой не снят, но арматура не звонится. Можно, конечно, еще поковыряться. Ибо шаг 40*40 как-то уж очень удручающе звучит...
Схематично трещины красными линиями показал. А зеленым показана планируемая стена... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Не хватает информации по грунтам (хотя, если усиливать только часть дома, то она не нужна), толщине стен подвала, есть ли подушка под стенами подвала. Исходя из описанной картины, вам придётся делать металлический каркас внутри здания по контуру, с опиранием на балки в подвале, в свою очередь, заделанные в стены подвала.
Заливать ещё одну плиту поверх существующей да ещё пытаться связать её анкерами с существующей... С учётом недостаточного армирования нижней плиты? Ну-ну... P.S. Проверяйте арматуру везде, есть большааая вероятность, что в остальных местах начнёт трескаться, когда загрузите дом мебелью. Ну, или как вариант, арматуры не хватило только на этот участок, и поэтому там армировали "по остаточному принципу" |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Получается, специалист запланировал поставить в подвале стойки у стен, оперев их на нижнюю плиту, на стойки уложить балку - она в дальнейшем будет опорой для стены... На эту же балку через нижнее перекрытие опирать домкрат для подъема перекрытия между 1-м и 2-м этажом, а после подъема установить подпорки.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
.... Кстати говоря, если вариант со стойкой устраивает, можно чтобы не рыть глубоко сделать фундамент из мелких бнс, ямобуром.
Ну и мб правда, нагляднее позагружать например емкостями с водой перекрытия, по трещинам делать выводы о необходимости усиления. Естественно нужны меры предосторожности. Вскрытие арматуры, тем более такое деликатное полной картины не даст. Тем более как следствие нужно будет считать... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Толщина стен подвала - 20см снаружи (монолит) и 19см - внутренние стены (пескоблок). В стену подвала, учитывая ее толщину, думаю, не вариант... Металлический каркас - эта идея мне сразу в голову пришла. Какой минимальный шаг у подпорных балок можно планировать? Надо проверить нижнее перекрытие... Учитывая, что оно без видимых проблем - как-то я на него не обращал внимания... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Стойка в середине пролета разгрузит плиту... Можно конечно у стен и балки, и это лучше с точки зрения работы перекрытия, если отсутствует верхнее армирование, но более трудоемко.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Минимальный шаг не ограничен,. Ну а максимальный разумно ограничить 2-3 метрами |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Мы недавно перевезли вещи из другого города, все в коробках. Машина просела, водитель оценил груз как тонна - полторы. И почти весь этот груз мы сложили в одной из маленьких комнат на первом этаже. Никаких изменений нет. Возможно, действительно, перекрытие первого этажа попрочнее сделано. Нагружать сейчас перекрытие второго этажа я не решусь. Может быть, после того, как будет возведено это небольшое усиление и поднято перекрытие... В среду еще должен специалист подъехать. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Цитата:
2) Маленькая комната - маленькие пролёты, хотите увидеть прогибы - сложите эту тонну в центре большой комнаты. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Generator78, вангую следующую тему от вас на форуме: "Как усилить монолитное перекрытие, выполненное без арматуры в верхней зоне?". Поставите дополнительную опору, измените расчетную схему плиты на которую она не рассчитывалась.
До опоры может довели половину стержней
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Если подпорки установить примерно так - годится? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Такое расположение подпорок годится? |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Подобное обычно усиливают бульдозированием перекрытия.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Т.е. вы всё это всерьёз?
Вас не смущает отсутствие арматуры в перекрытии? Что вы усиляете? Всё что могу порекомендовать - не занимайтесь никакими "псевдо-усилениями", сделайте нормальное перекрытие! Как его сделать? Очень просто - обратитесь за проектом к специалистам!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Плита подвала такая же, как перекрытия. Но она лежит на грунте, уже лет 10... Такая плита обладает какой-то несущей способностью в маленьких комнатах? Или усиливать надо абсолютно все помещения? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Я бы выбрал усиление углеволокном, но в моем городе нет специалистов по нему... На днях на осмотр приедет еще специалист. Понятно, что строители наделали ошибок. И самый простой совет - все снести и построить заново. Но, может быть, есть способы усиления? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? | XOPEK11 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.09.2014 10:32 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? | Nefrao | Железобетонные конструкции | 4 | 19.05.2012 21:27 |