Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Всем заранее спасибо.

P.S. Интересует больше усиление узлов.
Просмотров: 37175
 
Непрочитано 19.03.2016, 14:16
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
пластика...
всё спишет
Пока пластифицируется, швы полопаются или еще какая-нить задница отвалится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 20:49
#102
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Если усилять ненагруженную там напряжения будут не больше 30%
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 06:43
#103
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Если усилять ненагруженную там напряжения будут не больше 30%
Где там? Почему именно не более 30%? А не 29%? 20%? 87,3? При каком способе усиления и чего усиления? Которые напряжения? Срезающие в месте приварки? Сжимающие в основном стволе? И т.д....
О необходимости разгрузки перед усилением Человечеству известно 100500 лет. Но это лишь одно условие. Есть масса других.
Для примера: я однажды приваривал шарниры калитки к стойке-трубе. Т.к. я не сварщик, и аппарат был самодельный, швы накладывал как попало, стараясь побольше наплавить. Результат был слышен и виден: через секунд 15-20 после окончания сварки раздавался треск, и мгновенно образовывалсь трещина в 2-3 мм по краю шва до половины длины. Это - постнапряжения от сварки. Они рвут железяку как тузик мойву.
Короче, просто так пришпандорить одно к другому не разумно, нужно усилять расчетно, с умом.
А так да, скотчем обмотать, тоже усиление....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:27
#104
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где там? Почему именно не более 30%? А не 29%? 20%? 87,3? При каком способе усиления и чего усиления? Которые напряжения? Срезающие в месте приварки? Сжимающие в основном стволе? И т.д....
О необходимости разгрузки перед усилением Человечеству известно 100500 лет. Но это лишь одно условие. Есть масса других.
Для примера: я однажды приваривал шарниры калитки к стойке-трубе. Т.к. я не сварщик, и аппарат был самодельный, швы накладывал как попало, стараясь побольше наплавить. Результат был слышен и виден: через секунд 15-20 после окончания сварки раздавался треск, и мгновенно образовывалсь трещина в 2-3 мм по краю шва до половины длины. Это - постнапряжения от сварки. Они рвут железяку как тузик мойву.
Короче, просто так пришпандорить одно к другому не разумно, нужно усилять расчетно, с умом.
А так да, скотчем обмотать, тоже усиление....
В раскосе, Ильнурушка, нормальные напряжения будут не больше 30%))) Неужто не понял?)) Пущай автор посчитает и озвучит (ему-то оно нужней)
Постсварочные напряжения редко рвут железяки, в основном коробят) САМ видел когда работал на металлосборке узкашником, один раз порвались прихватки на подкрановой балке - да и то из-за неправильной кантовки.

Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:32.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 21:06
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
В раскосе, Ильнурушка, нормальные напряжения будут не больше 30%))) Неужто не понял?.
Да не понял вовсе, крокодилушко! Я же не телепат, чтобы издали угадать, что ты там хотел изобразить.
Цитата:
Постсварочные напряжения редко рвут железяки
Я челу рассказываю, как конкретно рвут, а он спорит...("Брат" (с))
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:55
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение

Мысли, конечно, правильные.. но как рассчитать, как обеспечить выполнение? по мне слишком сложно.. хотя, если заплатят, яб вд.. сделал))))))))
Offtop: А что сложного?
посчитать, какие напряжения в раскосе? Посчитать, на сколько удлинится "усилятор" при таких напряжениях? Или посчитать, на сколько градусов нужно нагреть "усилятор", чтоб он удлинился на нужную величину?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 11:35
#107
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от крокодил

Мысли, конечно, правильные.. но как рассчитать, как обеспечить выполнение? по мне слишком сложно.. хотя, если заплатят, яб вд.. сделал))))))))
Offtop: А что сложного?
посчитать, какие напряжения в раскосе? Посчитать, на сколько удлинится "усилятор" при таких напряжениях? Или посчитать, на сколько градусов нужно нагреть "усилятор", чтоб он удлинился на нужную величину?
Ну теперь посчитать несложно))) Ещё бы технологию нагрева и монтажа с учётом того что делать будет "дядя Вася" - и большое человеческое спасибо))) (пока только спасибо ))
А сварочные напряжения не могут рвать как тузик мойву.. тузик мойву не ест. Правильно будет "-как барсик мойву")

Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 11:40.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:10
#108
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Ну теперь посчитать несложно))) Ещё бы технологию нагрева и монтажа с учётом того что делать будет "дядя Вася" - и большое человеческое спасибо))) (пока только спасибо ))
А сварочные напряжения не могут рвать как тузик мойву.. тузик мойву не ест. Правильно будет "-как барсик мойву")
Почему "теперь"? раньше что, закон Гука другой был?
дядя вася будет делать то, что написано в проекте. а если не будет - то "сам дурак".
Тузик мойву жреть. Да еще облизывается и добавки просит. Просто тузики тоже разные бывают.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:23
#109
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Раньше я алгоритма не знал)) Думаешь в проекте можно написать "равномерно нагреть деталь усиления до 230С и наложить сварные швы не допуская изменения температуры более чем на х градуов"?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:02
#110
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


равномерность тоже не обязательна. Важно удлинение и температура не больше некого значения. Можно и не греть, а каким-нибудь талрепом натянуть.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:27
#111
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
равномерность тоже не обязательна. Важно удлинение и температура не больше некого значения. Можно и не греть, а каким-нибудь талрепом натянуть.
Да, механически тянуть представляется более реально, особенно если какой-нить динамометр приделать. Просто в данном случае мудрить с преднапряжением не особо нужно, мне кажется)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:33
#112
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


А не будет ли неравномерности перераспределения усилий м/у раскосом и элементами усиления за счет разной податливости в местах их прикрепления к поясам (то есть не только пропорционально площадям элементов)? Раскос ведь примыкает к стенке (полке), которая изгибается от приложенных усилий. Или в данном случае разность деформаций при изгибе (полки) и растяжении (стенки) пренебрежимо мала?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:11
#113
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как всё сложно, усилять не захочешь .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:07
#114
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
А не будет ли неравномерности перераспределения усилий м/у раскосом и элементами усиления за счет разной податливости в местах их прикрепления к поясам (то есть не только пропорционально площадям элементов)? Раскос ведь примыкает к стенке (полке), которая изгибается от приложенных усилий. Или в данном случае разность деформаций при изгибе (полки) и растяжении (стенки) пренебрежимо мала?
Тут только теоретические выкладки, считать лень)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:37
2 | #115
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


крокодил, да срежь уже этот раскос и поставь нормальный!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:40
#116
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
крокодил, да срежь уже этот раскос и поставь нормальный!
Я думаю что так и будет))))))))))))))))) по мне можно и фермы заменить)))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 12:18
#117
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Доброго всем дня. Может кому будет интересно. На днях сфотографировал в одном из местных ТЦ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 328
Размер:	89.4 Кб
ID:	173301  

Последний раз редактировалось vit.z., 13.07.2016 в 12:23.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:44
#118
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Может кому будет интересно. На днях сфотографировал в одном из местных ТЦ.
Красота. Осталось дело за малым: как-то посчитать этот плод творчества (и желательно по нормам).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 12:47
#119
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Красота. Осталось дело за малым: как-то посчитать этот плод творчества (и желательно по нормам).
ТЦ во всю работает. Наверно все посчитали, прошли экспертизу и т.д. Вот интересно как?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 12:57
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ферма.jpg (89.4 Кб, 8 просмотров)
- опять, наверное, Икею усиливают.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение строительного подъема существующих ферм Romegv Металлические конструкции 28 10.03.2015 15:34
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53