Как рассчитывать опоры внутренние санитарно-технические системы на сейсмические нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2018, 08:08 #1
Как рассчитывать опоры внутренние санитарно-технические системы на сейсмические нагрузки?
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Коллеги, вопрос по сейсмическим расчетам, поделитесь опытом.

Как и в соответствии с какими нормативами считаются системы отопления, водоснабжения и т.д. на сейсмические воздействия?

Что нашел в НТД:
СП 14.13330.2014
Трубопроводы системы АУПТ:
9.3.5 Сейсмические нагрузки на оборудование технологической части автоматических установок пожаротушения должны задавать с учетом одновременного сейсмического воздействия по трем пространственным компонентам.

По системам отопления, водоснабжения и вентиляции ничего нет...

по каким направлениям корректно прикладывать сейсмические усилия? нужно ли для трубопроводов учитывать вертикальную составляющую?
слышал, что для таких систем вроде нужно учитывать только горизонтальные сейсмические усилия, а для систем вентиляции вообще нет требований...

может у кого-то есть примеры расчетов?

Много интересного есть в Европейских нормах. у них отдельные документы именно для внутренних систем, но мы то в РФ живем..
Просмотров: 634
 
Непрочитано 28.11.2018, 08:21
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Тут по-моему логика другая, опирающаяся на частичные допустимые повреждения здания. Поэтому учёт сейсмики только для ввода коммуникаций в здание, подразумевая (чистое ИМХО), что в случае землетрясения с сопутствующими разрушениями будет отключение воды и электричества если не автоматикой на городских станциях, то вручную силами управляющей компании. Ну а потом ремонт того, что поломалось - отделка, сети, трещины...
Правда, может быть ещё и требование о принципиальной неразрушаемости здания (обычно для зданий 1-ой категории)... Но и там на практике не сталкивался с какими-либо особыми мероприятиями дальше узлов ввода в здание.
Ну и для просадочных грунтов с сейсмикой могут быть повышенные требования к водным коммуникациям...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 09:00
#3
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Вы имеете ввиду, что рассчитывается в принципе только узел ввода в здание? ну тоже странно. если Само здание посчитано на сейсмическую нагрузку, а внутри все системы повалятся от колебаний...

Согласно EN 1998-1, горизонтальная сейсмическая сила (эквивалентная статическая сила), действующая на ненесущий элемент в центре масс, рассчитывается по формуле и прикладывается в двух направлениях.

1 категории, Вы имеете ввиду Здания 1 уровня ответственности?
Кирпич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитывать опоры внутренние санитарно-технические системы на сейсмические нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В какой программе удобнее моделировать кирпичную облицовку фасада и рассчитывать вертикальные нагрузки на кронштейны? el_system Расчетные программы 4 24.01.2015 19:52
Гололёдные нагрузки на элементы опоры ЛЭП АнтонДиД Металлические конструкции 8 26.11.2014 10:55
Нагрузки на опоры ангара компании ООО "ТЕНТПРО" vladimir1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2014 03:21
Как рассчитывать ферму из 2 полуферм без средней опоры? anchootka666 Конструкции зданий и сооружений 25 09.01.2012 22:58
Сейсмические нагрузки при расчете ленточных фундаментов Dimitry Расчетные программы 6 14.07.2009 15:00