Помогите разобраться. 3 МВт для 5-ти этажки площадью 3000 м кв.?
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2411
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Расход горячей воды определяется не по площади, не по объему, а по количеству "потребителей". Потребитель - это житель, работающий, посетитель и т.п. В СНиП 2.04.01-85 установлены нормы расхода воды потребителями - в сутки (средние и максимальные) и в час наибольшего потребления. Но даже эти показатели (например часовой расход) не просто премножаются на количество потребителей и потом суммируются. Расчетные расходы определяются с учетом количества потребителей, водоразборных приборов и вероятности их действия. Чем больше потребителей, тем меньше вероятность того, что они одновременно откроют все краны.
Расход, безусловно завышенный причем многократно. Это оставлять нельзя и необходимо требовать расчет на обозрение. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 18.06.2013
Нижний Новгород и Москва
Сообщений: 26
|
Расход на ГВС - бред сивой кобылы, для жилого дома такой площади около 100 кВт тепловой мощности будет, причем скорее меньше чем больше
а для офиса и вообще копейки будут по ГВС - вы назначение объекта уточняйте. С другой стороны расход тепла для жилых домов на вентиляцию не уточняется если у вас только не элитный дом и там не бешенная климатика стоит то есть он равен 0 а для адм здания будет где то в районе 200-300 кВт при том что вы вентилируете весь объем здания а обычно там где-то половина объема здания вентилируется. Расчет - не просто плохой - очень плохой |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
помогите ищу типовой проект на универмаг торговой площадью 400 кв. м.,в т. ч. продовольственный магазин торговой площадью 150 кв.м №274-11-24.83 | Иван88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2011 19:11 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |