| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.05.2017, 10:20 | #1 | |
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 3762
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Где вы блоки 300мм нашли? Вроде 400 минимум... Их, бывает, закладывают на внутренние стены фундаментов, и вопросов потом не возникает со стенами на 380...
П.С. А вообще эксцентриситет дело нехорошее, особенно когда так откровенно. Хотя бы отцентровали бы что ли...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Проверьте стену толщиной 300мм на внецентренное сжатие с учетом п. 7.9 СП 14.13330.2012
И непонятно из чего стена толщиной 250 мм - есть ли такие блоки? Блоки увидел Как вариант, утолщение можно сделать локальным в месте вентканалов. Последний раз редактировалось vl74, 06.06.2017 в 09:06. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Эта выборка идет не по всей длине. Стена идет сперва 380мм, затем она переходит в стену как на разрезе (первый мой пост), длиной эта стена 3000мм. И вся эта стена перевязывается. Кусок стены очень маленький. Я сомневаюсь что там что то может произойти. Домик то 4 этажа.
----- добавлено через 46 сек. ----- Так и есть. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Offtop: да нет, сколько помню по выпуску +- одинаково, а иногда и побольше их было
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость жб колонны опертой на кирпичную стену | AIPlayer | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2015 19:46 |
Опирание ригеля на кирпичную стену | Lock | Железобетонные конструкции | 2 | 05.10.2014 08:36 |
Опирание прогонов на кирпичную стену | Помидор | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 08.07.2013 12:12 |
Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система" | Ivan24 | Мономах | 1 | 29.05.2013 09:58 |
Опирание деревянных балок на кирпичную стену | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 06.04.2011 16:27 |