Непрочитано 11.08.2008, 11:11 #1
Потери напора в системе отопления
Гектор
 
ВК
 
Ростов на Дону
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 9

Всем доброго утра. может ли кто-нибудь определить потери напора "на глаз", исходя из опыта проектирования. Большая точность не требуется , или все же нужен гидравлический расчет? Объект-жилой дом 9 этажей, 4 подъезда. Схема отопления однотрубная с нижней разводкой и П-образными стояками. Трубы,- армированный полипропилен PN25 на Диаметр стояков (внутренний) 26,6 мм.
Просмотров: 9056
 
Непрочитано 11.08.2008, 12:06
#2
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Обычно внутренние системы отопления расчитывают на потерю напора не более одного метра. Только я не понял, как ты собираешся уравновешивать стояки между собой без расчета гидравлики?
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 13:57
#3
Гектор

ВК
 
Регистрация: 30.07.2008
Ростов на Дону
Сообщений: 9


Да мне нужны лишь предварительные расчеты, чтобы можно было подобрать элеватор.
Гектор вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 14:58
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


У такой системы, при перепаде температур 25 градусов, потери могут оказаться до 2.5 м. Это много для элеватора. Но все зависит от того, как разбить нагрузку по стоякам. Надо равномерней, возможно какие-то стояки делать с холостыми участками. Разницу температур повысить. Диаметр ветвей увеличить и сделать постоянным. Вполне реально сделать потери 1.5...2 м.

Вообще-то ничего сложного - 9-этажками с П-образными стояками и элеваторами полстраны застроено.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 15:17
#5
Гектор

ВК
 
Регистрация: 30.07.2008
Ростов на Дону
Сообщений: 9


Спасибо большое. Как я понял, без расчетов все равно не обойтись.
Гектор вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 18:09
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Как минимум, без ориентировочных. Открою секрет - опытные специалисты такие системы прикидывают, а не рассчитывают. И результат практически не отличается от расчетов "по науке".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Потери напора в системе отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Выбор системы воздушного отопления. Formoza Отопление 9 22.08.2008 07:34
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? dextron3 Отопление 15 16.11.2007 15:56
Двухтрубная система отопления. ОВ-/\еХА Отопление 15 03.07.2007 11:11