| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2007, 08:35 #1
Армирование ленточного фундамента
REDS
 
Конструктор (Железяки)
 
Russia
Регистрация: 12.04.2007
Сообщений: 252

Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста.
Вопрос такой.
Устраивается фундамент под 2-этажный коттедж (высота этажа 2,8 стены предположительно из пенобетона; перекрытие ж.б. плиты ПК; подвал под всем домом)
Фундамент выполняется без расчёта (да...вот так бывает) - монолитный ленточный шириной 500 мм. глубина заложения 1,7м.
Заливка фундамента - без опалубки (траншея в грунте с уложеной в неё гидроизоляцией) - после чего выбирается грунт под подвальное помещение.
Какое принимать армирование фундамента?
Спасибо
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Просмотров: 25644
 
Непрочитано 28.06.2007, 11:15
#2
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Ну как мне кажется, если положите ф28AIII с шагом 150мм по горизонтали и вертикали то должно выдержать. :roll: Это при бетоне В30. Если бетон ниже классом, то надо пересчитывать.
REDS, ну Вы же конструктор, Вам и карты в руки.

ИМХО, я бы кроме этого еще сделал под лентой монолитную плиту шириной 1.4-1.5м, толщиной 550-600мм, не меньше. Арматура и бетон те же. Вот тогда все будет чОтко.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 11:27
#3
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


Очень важно знать геологию, хорошо если слои спокойно, ровно так залегают себе... а если как в Ебурге, наклонные или практически вертикальные слои... Хотя бы качественно оцените чем у вас сложено основание
ИПС Евгений вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 11:56
#4
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Алекс
Ну как мне кажется, если положите ф28AIII с шагом 150мм по горизонтали и вертикали то должно выдержать. :roll: Это при бетоне В30. Если бетон ниже классом, то надо пересчитывать.
REDS, ну Вы же конструктор, Вам и карты в руки.

ИМХО, я бы кроме этого еще сделал под лентой монолитную плиту шириной 1.4-1.5м, толщиной 550-600мм, не меньше. Арматура и бетон те же. Вот тогда все будет чОтко.
да уж..... шутку понял :wink:
НЕт...это не бункер :?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 11:58
#5
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ИПС Евгений
Очень важно знать геологию, хорошо если слои спокойно, ровно так залегают себе... а если как в Ебурге, наклонные или практически вертикальные слои... Хотя бы качественно оцените чем у вас сложено основание
....точно не скажу, но суглинки скорее всего....и не как в Ебурге.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 13:36
1 | #6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Блин, REDS, какая бабка Вам нашептала что фундамента шириной 500мм достаточно? Вот только не надо: "А у соседей так же и ниче, стоят" Неужели трудно хотя бы приблизительно прикинуть. Геологии нет? Посчитайте как на насыпных грунтах, 1.0-1.5 кг/см2. И молитесь чтобы просадочных не было. Авось пронесет.
Насчет арматуры. Она в Вашем фундаменте нужна: 1. конструктивная. 2. для восприятия бокового давления грунта, считать надо.

Цитата:
Заливка фундамента - без опалубки (траншея в грунте с уложеной в неё гидроизоляцией)
Не пойдет. Цементное молоко уйдет в землю - получите не бетон, а г...но. Если не хотите делать опалубку - используйте ФБСки.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 13:40
#7
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Интересно, а высота подвального помещения какая?
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 14:43
#8
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от FRANC
Интересно, а высота подвального помещения какая?
Помещение скорее полуподвальное получается. - где-то 2,5 м заглублено от ур.з. на 1,3 м.
Too Алекс:
Да...это конечно всё правильно....я абсолютно согласен - но геологии нет. а ориентироваться на соседей - это ни есть плохо...
Насчёт площади подошвы... это да - прикинуть не мешало бы (но я с фундаментами токмо в универе сталкивался ( - надо разбираться...я по железякам специализируюсь)..нет конечно попробую прикинуть по весу конструкций... Но ведь мне думается тот кто занимается фундаментами уже имеет наработки и способен присоветовать, зная мои условия (имею ввиду конструкции - их примерный вес и полезную нагрузку+ грузовая площадь) - расстояние в осях между несущими стенами (5100 - 4500 - 7200)...таким образом выходит наиболее нагруженная стена - по оси 3.
Насчёт цементного молочка... :roll: в траншею укладывается гидроизоляция - по всей ей поверхности (траншеи)- она и не допустит утечку.
Кто-то может подсказать конструкцию фундамента уже существующего (построенного) коттеджа...с похожими условиями??? Плз..
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 15:42
#9
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Мне еще стены из пенобетона "нравятся"
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 16:05
#10
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Коттедж:
- подвал;
- 1 этаж;
- мансардный этаж.
Стены подвала – блоки ФБС.
Стены – газосиликат (t=500 мм).
Грунты: пески средние, воды нет.
Ширина подошвы под несущие стены b=1000 мм (плиты ФЛ10.12)
Вот как бывает !!!
TuDim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 16:22
#11
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от TuDim
Коттедж:
- подвал;
- 1 этаж;
- мансардный этаж.
Стены подвала – блоки ФБС.
Стены – газосиликат (t=500 мм).
Грунты: пески средние, воды нет.
Ширина подошвы под несущие стены b=1000 мм (плиты ФЛ10.12)
Вот как бывает !!!
... спасибо.. вот это информация по делу :!: Перекрытия какие?
Меня вот тоже смущает немного ширина подошвы...
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 17:11
#12
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


плиты пустотные 220 мм
TuDim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2007, 11:10
#13
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Что больше никто не покритикует мой горе фундамент ??? :?
А можно ли под него положить фундаментные плиты , ну чтобы увеличить площадь опоры на грунт.
И хочется услышать мнение по поводу плавного уширения фундамента к низу по наружной грани - до ширины скажем - 700 мм
Можно ли связать сборные фундаментнае плиты с монолитной лентой....как это осуществить и оправдано ли подобное решение?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 08:09
#14
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


И тишина.... :cry:
Неужели никто не может помочь дельным советом или хотя-бы критикой конструктивной?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2007, 09:50
#15
БУМБАРАШ


 
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32


Армирование фундамента двумя вертикальными сетками из 12 АIII c шагом вертикальных и горизонтальных стержней 250 мм объединенными между собой хомутами из 8AI с шагом в шахматном порядке через 500 мм. Защитный слой бетона 40 мм с обязательной гидроизоляцией наружных граней фундамента и утеплением.
БУМБАРАШ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2007, 10:03
#16
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от БУМБАРАШ
Армирование фундамента двумя вертикальными сетками из 12 АIII c шагом вертикальных и горизонтальных стержней 250 мм объединенными между собой хомутами из 8AI с шагом в шахматном порядке через 500 мм. Защитный слой бетона 40 мм с обязательной гидроизоляцией наружных граней фундамента и утеплением.
Спасибо за ответ.
Я планировал использовать 10 AIII
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2007, 10:22
#17
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Фундаменты расчитываются исходя из предпосылки что деформации грунта линейны. Однако есть еще и нелинейные деформации при осадке грунт уплотняется и его расчетное сопротивление растет сжимаемость падает тут возникает другой вопрос выдержат ли вышележашие конструкции разность деформаций за счет конструктивной арматуры так как на такие нагрузки они не расчитаны. От армирования вертикальными сетками считаю можно отказатся при глубине фундамента до 3 м. так как стоят же здания с 3х м. подвалом из ФБС-5. Чтобы прикрыть свою задницу при отсутствии геологии всегда считаю фундаменты на 1.5 кг/см2. Усилить фундаменты можно как за счет приливов и металлических балок узлы есть в "Конструкции гражданских зданий" Маклаковой. Не унывай!
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 16:02 Схема армирования
#18
PavelM


 
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 12


Вопрос по схеме армирования фундамента.
Остановился на этом. Собственно вопрос стоял в армировании углов (гнуть или не гнуть), но Сажин взял вверх.
Покритикуйте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема армирования1.jpg
Просмотров: 2116
Размер:	41.2 Кб
ID:	56407  
PavelM вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 17:14
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PavelM Посмотреть сообщение
Покритикуйте.
А для чего армируете?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 20:51
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Анкеровки вполне хватает - зачем гнуть?
Кто ж фундамент выводит в уровень земли? Еще бы по пояс его закопать.
Yuzer вне форума  