| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.06.2010, 14:13 | #1 | |
защита хоз-питьевого водопровода от промерзания
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3410
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Утепление не только хилая и сомнительная полумера, но и глупость!
Только перекладывать. Не смогли ОНИ "пройти между", значит надо было ИМ догадаться НЕ поднимать! Не просто так проектное или фактическое заложение -2,9 м. Offtop: "Тупость порождает глупость, глупость множит тупость" Последний раз редактировалось BM60, 10.06.2010 в 15:31. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Слегка дополню товарищей, есть вариант привезти кучу грунта и поднять уровень земли метра на полтора над трубой, ширину поднятого участка прими 3м. Материал трубы какой?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
- Самым гарантированным было бы переложить водопровод. Но это и самый дорогой способ. - Утеплить? Можно и утеплить. Утепление для труб на любом рынке продается. Только результат непредсказуемый. Все зависит от температуры зимой и расхода воды в трубе. Может поможет а может и впустую землю перекопаете. - Проложить греющий кабель например девивский. Либо снаружи трубы но с обязательной теплоизоляцией, либо внутри трубы (у них есть специальная серия). Тогда даже трубу откапывать не надо. Но вот только в этом варианте у вас будет постоянно капать денюжка за израсходованное на обогрев электричество. Так что рекомендаций много, выбирайте любую! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 2
|
Большое спасибо всем за участие!
Я тоже за перекладку трубы. Труба стальная, диаметр 80мм. Не понимаю, зачем они ее подняли на 1м, я еще не знаю утеплили они ее или нет. По идее должны были. У нас в этом году было очень холодная зима, промерзание грунта на 3,15-3,2м. И денег видимо у них нет. Запросила с них исполнительную на трубу, пусть укажут, где этот участок 22 м, который на 1м проходит. Потом просто объемы работ заложу на перекладку трубы, осметят и выделят им денежку. Еще раз спасибо всем за сообщения. Вы мне очень помогли. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защита подземного стального водопровода | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.10.2008 16:14 |