23.08.2011, 12:13 | #1 | |
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 3724
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Толщина должна быть дохрена.
Расчетом она определяется. Сложный специализированный расчет тут никто за просто так не сделает))) А резервуар глубиной 7 метров - это анекдот какой-то. В скале чтоле вырубать будете?))Водоотлив будет дороже самого резервуара) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Это как? Нефтяная вода? загрязненная нефтепродуктами чтоли?
В СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции В книжках по расчету жбк и подпорных стен. А еще лучше сделать конечноэлементную модель) В общем случае толщина и армирование стены должна быть подобрана по требованиям означенного СП. для этого надо знать усилия - изгибающие моменты, поперечные силы Если нет колонн, расчет на продавливание не нужен ЗЫ. семиметровый резервуар не может спроектировать самостоятельно студент 4го курса, даже если он гений) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 11
|
в рамках учебной задачи можно пойти более простым путем и посчитать в "подпорной стене" из комплекта Мономах... в реальной конструкции делать так нельзя... по крайней мере вариант для пустого резервуара когда только грунт давит на стенку... при 7-ми метрах высоты надо делать переменную толщину стены по высоте...
что касается "470 мм" есть в книгах и пособиях по конструированию ЖБ конструкций рекомендации по соотношению высот, пролетов, ширин и прочих геометрических конструкций, ибо балка должна работать как балка а стенка как стенка... но это скорее отправная точка для расчетов и проверок заданных сечений... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |