| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?

Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2011, 12:13 #1
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Подскажите пожалуйста ! Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. (где написано и как определить толщину стены? ) Я прочел, что должен быть минимум 470 мм (т.е. 7000/15 – но не знаю на сколько это правдоподобна) и еще где написано услов. по трещиностойкости для стены, услов. продавливания – плита днища, толщина плиты покрытия ?)
Просмотров: 3724
 
Непрочитано 25.08.2011, 11:06
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Толщина должна быть дохрена.
Расчетом она определяется. Сложный специализированный расчет тут никто за просто так не сделает)))
А резервуар глубиной 7 метров - это анекдот какой-то. В скале чтоле вырубать будете?))Водоотлив будет дороже самого резервуара)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 11:16
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


резервуар для воды (нефтяной) где написано и как определить толщину стены? и еще где написано услов. по трещиностойкости для стены, услов. продавливания – плита днища, толщина плиты покрытия ?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 13:48
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
вуар для воды (нефтяной)
Это как? Нефтяная вода? загрязненная нефтепродуктами чтоли?

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
и еще где написано услов. по трещиностойкости для стены
В СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
где написано и как определить толщину стены
В книжках по расчету жбк и подпорных стен. А еще лучше сделать конечноэлементную модель) В общем случае толщина и армирование стены должна быть подобрана по требованиям означенного СП. для этого надо знать усилия - изгибающие моменты, поперечные силы


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
услов. продавливания – плита днища, толщина плиты покрытия ?
Если нет колонн, расчет на продавливание не нужен

ЗЫ. семиметровый резервуар не может спроектировать самостоятельно студент 4го курса, даже если он гений)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:20
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Это как? Нефтяная вода? загрязненная нефтепродуктами чтоли? ---- ДА, колонна есть, я только учусь
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 15:08
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Курсовик чтоли? Странный... обычно цех делают
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 15:21
#7
abris


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 11


в рамках учебной задачи можно пойти более простым путем и посчитать в "подпорной стене" из комплекта Мономах... в реальной конструкции делать так нельзя... по крайней мере вариант для пустого резервуара когда только грунт давит на стенку... при 7-ми метрах высоты надо делать переменную толщину стены по высоте...

что касается "470 мм" есть в книгах и пособиях по конструированию ЖБ конструкций рекомендации по соотношению высот, пролетов, ширин и прочих геометрических конструкций, ибо балка должна работать как балка а стенка как стенка... но это скорее отправная точка для расчетов и проверок заданных сечений...
abris вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 17:24
#8
los

Проектирование ЖБК и МК
 
Регистрация: 22.10.2008
Днепропетровск
Сообщений: 2
Отправить сообщение для los с помощью Skype™


Недавно корректировали проект резервуаров сточных вод (проект другой организации). Резервуары (танки) наземные высотой именно 7м, габариты: одного - 30х12 м, другого - 23х14 м. Два продольных ряда колонн в каждом танке. Толщина всех стен - 500 мм в обоих танках. Армирован, как по мне, вдвойне от необходимого (грубо прикидывал в ручную).
Танки бетонировали этим летом при t=25-35град. Сейчас начали испытания, залили воду на 2 метра в 1-й танк (30х12м), и он начал течь в паре десятках мест Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_3747.jpg
Просмотров: 124
Размер:	57.4 Кб
ID:	65182

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_3748.jpg
Просмотров: 110
Размер:	53.0 Кб
ID:	65183
Протечки все однотипные (как во вложении) на уровне горизонтального рабочего шва бетонирования на отм.+0,350 (верх днища - отм.0,000). Как раз в этих местах есть трещины. Я их считаю усадочными (бетонировали не захватками, а весь танк по всей площади (контуру). Рабочие швы только горизонтальные - на отм.+0,320 и +3,500. В условиях бетонирования в жару, без достаточного ухода за бетоном, усадочные трещины неизбежно образовались, и конечно же в самых слабых местах - в зоне шва бетонирования. Здесь и идет просачивание воды. Прав ли я в таких рассуждениях?
Интересно другое. Бетон класса В30,W8 с добавками суперпластификатора SikaPlast, до испытания изнутри выполнено коррозионностойкое водонепроницаемое покрытие стен и днища (тоже Sika). И все равно течет. Во как
los вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07