Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона?
Полякоф
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в каких нормативных документах или пособиях приведены значения минимальной глубины опирания плит из монолитного железобетона на стену (балку и т.д.) из бетона, кирпича или металла? (к примеру: ж/б плита перекрытия на ж/б стенку -90мм, ж/б плита перекрытия на кирпичную стенку -120мм.......).

Меня интересует в данный момент для бетона. Ни как не могу найти, что бы решить спор. (по возможности дайте ссылку или название документа)

Спасибо!!!
Просмотров: 19242
 
Непрочитано 03.12.2011, 01:15
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А в чем собственно Ваш спор? Я могу понять дебаты при сборняке (оси не правильно разбили, поменяли архитектуру, а плиты уже куплены и т. п.). А в данном случае в чем проблема? Опираете на всю толщину несущих стен с постановкой верхней арматуры на частичное защемление и все. Или пытаемся копеечную экономию обосновать?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 10:06
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Рабочая арматура должна быть заведена на опору плиты на 5d + защитный слой по торцу арматуры. См. СНиП по железобетону. Опора должна быть проверена на смятие.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 11:52
#4
Полякоф


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 18


Спасибо за ответы.
Наверное я не корректно сформулировал вопрос.
Я проектирую ж/б чашу бассейна. На стенках бассейна (на лотке) мною предусмотрена консоль 100мм. для опирания плиты перекрытия (плита по проекту здания). 10мм шов и 90мм для опирания плиты перекрытия.Проектировщик дома требует консоль (полочку для опирания плиты) min.150мм. Я бы не хотел увеличивать консоль ( "рычаг"), считаю, что для бетона 90 мм. достаточно. Вот в чем спор.
//// Я всегда применял минимальное опирание ж/б плиты : для бетона -90мм, для кирпича -120мм, металла -75. (я даже не поленился, нашел эти цифры в своих лекциях из института 17ти летней давности а в нормативных документах не могу найти)
Полякоф вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 12:36
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Наверное я некорректно сформулировал ответ.
Глубина опирания зависит от диаметра рабочей арматуры монолитной ж.б. плиты!
Если диаметр арматуры опираемой плиты не более 16 мм, то глубины 90 мм будет достаточно.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 18:18
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Да, 90 должно хватать из условия анкеровки. пусть проектировщик обоснует свое желание видетьопору шириной 150 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 04:28
#7
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


П. 2.42 "руководства
по конструированию
бетонных и жбк" пойдет сюда?
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 07:09
#8
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


СНиП Сейсмика !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 14:18
#9
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А что значит момент для бетона? Бетон на растяжение не учитывается. Почему не посчитать , задачка ж простая.
КАк можно вот так называть глубину, не зная нагрузки, пригрузки, армирования и высоты плиты? Эти цифры все очень приблизительные и даются из примерной нагрузки и исходя из прочности стенки.
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. bolotov Конструкции зданий и сооружений 47 23.10.2013 08:09
Узел опирания лестничных плит Шмидт Конструкции зданий и сооружений 4 13.07.2009 10:13
Минимальная глубина опирания ж/б плит неизвестной серии oleque Железобетонные конструкции 4 16.12.2008 08:15
Какая максимальная ширина такого монолитного участка Brendovich Железобетонные конструкции 3 01.10.2008 14:21
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00