28 метров располагаемого напора на элеваторе много?
Проектирование
Питер
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 9052
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это тебе хочется иметь такой напор из-за твоего высокого сопротивления системы?
Плохая затея. В реальных условиях редко где такой перепад в сетях (даже если он задан в ТУ). Элеватор надо рассчитывать на перепад 12-15 м. Излишний перепад (если он есть) снимать шайбой или регулятором перед элеватором. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62
|
к ShaggyDoc
Спасибо, ждал именно Вашего ответа. Значит от 15 метров никуда не уйти. На вводе 65 обратка 34 метра. Но вот мой заказчик не делал паспорта СО, поэтому понятно мое желание подать давление побольше - подпереть-то балансировочниками можно, что создаст добавит "лишнее" сопротивление системы. Еще, конечно, интересно что говорить проверяющему в ТСО, если в ТУ написано одно давление, а я рассчитываю элеватор на другое? - это я про реальные условия. Хотел бы еще добавить - от какого давления лучше плясать от P1 или P2, которые прописываются в ТУ? Последний раз редактировалось pavelP2009, 19.09.2012 в 23:48. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В СНиП написано "Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания при элеваторном присоединении систем отопления следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа". Ранее было - не менее 12 м.
Коэффициент 1.5 надо применять к сопротивлению местной системы. Если есть 15 м, то с элеватором можно присоединить системы с сопротивлением 2-2.5 м. А большего сопротивленя для элеваторных систем и не должно быть. В технических условиях могут что угодно написать. Сегодня один перепад, завтра другой. Он же постоянно меняется. Если поставить элеватор на завышенный перепад, это уже необратимый шаг. Надо ставить на минимально необходимый, в реальных пределах. Ну, может быть на 20 м. Тогда, при изменении гидравлического режима сети, надо будет только менять шайбу. А написать надо напоры по ТУ, принятые потери в элеваторе (допустим 15 м) и напор, который надо погасить шайбой или регулятором. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62
|
Про перепад на вводе - да, прочитал. СНиП по Т/С.
Про "второй" пункт - если считать по СП ТП Минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления, при коэф. смешения 2,2 =1,4*2(потери в СО)*(1+2,2(коэф смешения))^2 =получаем 28,7 метра, что почти в два раза больше 15 метров для "нормальной" работы элеватора. - вот тут я не знаю как быть? Цитата:
По остальным 2 п.п. - понял. СПАСИБО. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Сопло можно менять во время эксплуатации, а элеватор не будешь каждый год менять. Вот потому его и надо на меньший напор рассчитывать. |
|||
|