| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Максимальная длина гипсокартонной перегородки

Максимальная длина гипсокартонной перегородки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2018, 03:23 #1
Максимальная длина гипсокартонной перегородки
Ванфальд
 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73

Какой максимальной длины может быть гипсокартонная перегородка? Есть ли ограничения? Можно ли её сделать длиной 20 метров? И ещё вопрос. Если всё же можно, нужно ли вообще проверят расчётами нагрузку от таких перегородок на железобетонное перекрытие. Вот к примеру: имеется помещение длиной 21 метр, шириной 6 метров. Плиты перекрытия длиной 6,3, шириной скажем 1,5 метра и всего их 14 (14*1,5=21), между собой замоноличены как положено. Требуется отделить коридор от помещений, коридор длиной 21 метр. Но помещение будет не одно, соответственно и поперечные перегородки будут, отделяющие помещения друг от друга. Металлокаркас тяжёлый, так как двери будут больше 25 кг, ширина перегородок 15 см (двойной гкл с каждой стороны + минеральная плита 10 см). Вопрос собственно такой: всё ли тут правильно с технической стороны (законов физики, соответствия нормам, здравого смысла и т.п.)? Нет ли каких-либо недочётов? Выдержат ли перекрытия (вроде должны, вес-то незначительный)? Не слишком ли длинная перегородка получается? В интернете ответ на свой вопрос не нашёл, извините за тупость, если что.
Просмотров: 3304
 
Непрочитано 16.09.2018, 13:33
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Какой максимальной длины может быть гипсокартонная перегородка? Есть ли ограничения? Можно ли её сделать длиной 20 метров?
Вообще-то, каркас перегородки из ГКЛ жестко крепится к полу и потолку. Так что, хоть 50 метров. Если поперечные развязки перегородками будут, то тем более.
Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Если всё же можно, нужно ли вообще проверят расчётами нагрузку от таких перегородок на железобетонное перекрытие.
Перекрытие разное бывает. Соответственно, оно может быть рассчитано на разную нагрузку. Несущая способность перекрытия может быть полностью "вычерпана" и без перегородок, так что расчет никогда не помешает.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 19:46
#3
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Ну если, например 800 несущая способность будет. Мало? Просто учитывая что будут поперечные перегородки это всё затрудняет расчёт.
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2018, 20:47
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Ну если, например 800 несущая способность будет. Мало? Просто учитывая что будут поперечные перегородки это всё затрудняет расчёт.
Мало или много - вопрос абстрактный. Надо знать, что у Вас на этой площади размещено (функционал). Плюс постоянные нагрузки от конструкции пола. Если нет тяжелого оборудования (например, офис), а толщина пола в пределах 100 мм - то это с запасом, можно ничего и не считать. Расчет нагрузок от перегородок тоже не сложен, если известен вес квадратного метра перегородки (можно воспользоваться серией Кнауф 1.031.9-2.07, я ее тут выкладывал, по-моему). При двойной обшивке это будет порядка 53 кг. Умножаем на высоту и длину, приходящуюся на плиту, делим на площадь плиты, получаем нагрузку на кв.метр плиты.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 22:41
#5
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Спасибо Вам большое за ответ! Тяжелого ничего не будет, ну там шкафы, шифоньеры, столы, тумбы. Оборудования тяжелого не будет, компьютеры только, принтеры. Пол - максимум 5 см.

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Мало или много - вопрос абстрактный. Надо знать, что у Вас на этой площади размещено (функционал). Плюс постоянные нагрузки от конструкции пола. Если нет тяжелого оборудования (например, офис), а толщина пола в пределах 100 мм - то это с запасом, можно ничего и не считать. Расчет нагрузок от перегородок тоже не сложен, если известен вес квадратного метра перегородки (можно воспользоваться серией Кнауф 1.031.9-2.07, я ее тут выкладывал, по-моему). При двойной обшивке это будет порядка 53 кг. Умножаем на высоту и длину, приходящуюся на плиту, делим на площадь плиты, получаем нагрузку на кв.метр плиты.
Ещё хотел спросить. Получается нагрузку на плиту при гипсокартонной перегородке рассчитывается как равномерно распределенная на плиту, да? Не как сосредоточенная?
Ванфальд вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:05
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Ванфальд Посмотреть сообщение
Получается нагрузку на плиту при гипсокартонной перегородке рассчитывается как равномерно распределенная на плиту, да?
Да, в общих случаях.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 21:53
#7
Ванфальд


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да, в общих случаях.
Спасибо вам большое за ответы!
Ванфальд вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Максимальная длина гипсокартонной перегородки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная длина кирпичной перегородки lerec Каменные и армокаменные конструкции 7 13.05.2016 08:58
Максимальная длина односкатной кровли F0xik Прочее. Архитектура и строительство 3 24.04.2015 10:34
Максимальная длина арматурного каркаса? Texas Железобетонные конструкции 24 21.11.2013 18:02
Максимальная длина диафрагмы жесткости avrubtsov Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2010 23:41
как расчитать звукоизоляцию гипсокартонной перегородки Depa Разное 1 31.05.2007 20:18