Непрочитано 01.08.2014, 23:32 #1
Правильные вводы электрокабелей в бытовки. Как?
MrBoris
 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 3

Приветствую. Помогите разобраться со следующим вопросом. На стройку приехала комиссия по охране труда и в предписании написали "выполнить все вводы электроснабжения в бытовки через пластиковые гильзы", но на норматив ссылки не дали...

У нас вводы во все бытовки стандартные: вварена металлическая трубка сантиметров 10 сбоку каждой бытовки, в этот ввод заходит кабель от рубильника с улицы. Кабель у кого какой конечно... У кого ПВС, у кого СИП.

Никак не могу найти норматив, где описано как правильно все это делать и подключать. Может кто подскажет? Чтобы либо послать этих проверяющих, либо сделать как положено. Да и какой трубкой это делать не ясно, не сантехническую же полипропиленовую ставить?.. Оо

Последний раз редактировалось MrBoris, 01.08.2014 в 23:45.
Просмотров: 5984
 
Непрочитано 02.08.2014, 19:26
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


ПУЭ
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 15:13
#3
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от MrBoris Посмотреть сообщение
У нас вводы во все бытовки стандартные: вварена металлическая трубка сантиметров 10 сбоку каждой бытовки
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом

4.2.7. Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены в изоляционных трубах.