| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крен здания и возможность реконструкции

Крен здания и возможность реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2014, 11:47 #1
Крен здания и возможность реконструкции
Сергей Караваев
 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222

Здание 1913 гп. В плане 50*20м. Каменная кладка толщиной до 800мм, 3 высоких этажа, три продольные несущие стены, перекрытия были стальные сейчас срезаны. В материалах обследования описан свайный фундамент (деревянные сваи длиной "предположительно" 5-6м). Сваи в хорошем состоянии, в воде. Есть трещины, но не много (диагональные, самые крупные в продольном направлении, есть тещины в углах). Наши геодезисты обнаружили поперечный крен здания до 2 градусов см. вложенный файл. По приложению Е СП 50-101-2004 допустимая разность осадок dS/L=0,002, в нашем случае имеем 410мм/18982=0,0215. Превышение на порядок. Про крен в отчете по обследованию фундамента не сказано ни слова. Моя версия после изучения геологии: концы свай упираются в пески 4 и 5, при этом сваи работают преимущественно за счет лобового сопротивления. При этом по поперечному разрезу видно, что слои 4 и 5 меняют друг друга как раз в поперечном направлении, при разнице по модулю деформаций в двое. На мой взгляд здание на протяжении 100 лет медленно и плавно кренилось в сторону более слабого песка.
Вопрос: Если по результатам мониторинга выяснится, что осадки остановились или будут проведены мероприятия по их остановке (не вникая пока в суть этих мероприятий), одним словом будет известно точно что дальнейших осадок не будет еще 100 лет, может ли такой проект реконструкции пройти госэкспертизу с таким креном (2 градуса>0,286 градуса). Или только снос (очень дорогостоящее выправление крена)?

----- добавлено через ~59 мин. -----
алё, гараж!

Вложения
Тип файла: docx крен.docx (163.8 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: docx геология.docx (523.1 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: docx фото.docx (491.5 Кб, 77 просмотров)


Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 05.09.2014 в 15:37.
Просмотров: 4466
 
Непрочитано 05.09.2014, 22:51
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
может ли такой проект реконструкции пройти госэкспертизу с таким креном (2 градуса>0,286 градуса)
пройдет, так как крен в прил Е нормирует только эксплуатационные и эстетические показатели. Типа чтобы посуда со стола не скользила....

Только как вы с архитекторами будете потом дело иметь? и как объяснять будете почему в одной комнате высота подоконника 1 м, а в другой 0.5 м?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2014, 22:58
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Точно пройдет.
К тому же вы скорее всего предусмотрите монолитные перекрытия, которые увеличат жесткость здания. А если еще и усилить фундаменты за счет ненапорной инъекции мелкодисперсными цементными смесями (типа Микродур - это не реклама), то вообще проблем не должно быть.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2014, 09:53
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А если еще и усилить фундаменты за счет ненапорной инъекции мелкодисперсными цементными смесями (типа Микродур - это не реклама), то вообще проблем не должно быть.

ага, и куда вы будете качать этот дур? В кладку? дак зачем, она ведь каменная. А может в деревянные сваи? или под сваи?
А если после этих цены работ, в сравнении со стоимостью этого сарая заказчик вас не пошлет..... я очень удивлюсь.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2014, 12:08
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну Пизанская башня уже сколько стоит. Правда никому в голову не приходит её "реконструировать".
Выправлять крен надо однозначно. Ничего невозможного нет. Правда заниматься этим должна специализированная организация. И самодеятельность типа "цементации" здесь не приемлема.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 11:59
#6
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Спасибо за ответы. Не вижу пока единодушия. Не понял по поводу "эстетического восприятия" осадок, неужели эти требования dS/L=0,002 настолько второстепенны? Или это относится только к прогнозируемым (расчетным) осадкам?
Допустим на стол эксперту кладут несколько томов проекта и в АР нарисовано здание с креном, а в разделе Фундаменты описано как они закрепляются (инъектруются и пр.). ??? К тому же работа деревянных свай в дальнейшем при возможном понижении УГВ под вопросом, значит нужно в любом случае снимать здание со свай. У меня есть сомнения, что экспертиза пропустит "пизанскую башню"...

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 08.09.2014 в 12:07.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 12:28
#7
Snick

инженер-строитель
 
Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121


А это здание 1913 г. постройки не является памятником какого-нибудь значения? Если да, то тут совсем другой подход...
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:33
#8
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Не является.
Какой вариант выправления крена наиболее дешев?

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 08.09.2014 в 12:45.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 16:30
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Не понял по поводу "эстетического восприятия" осадок, неужели эти требования dS/L=0,002 настолько второстепенны? Или это относится только к прогнозируемым (расчетным) осадкам?
1) не 0.002... , а по приложению E к СП
2) нормируется дополнительная неравномерность осадок, а не общая. Опять же смотри нормы. П 5.8.7 СП
3) о каком крене идет речь?
Крен - поворот объекта вокруг оси. У вас обычная неравномерность для протяженного здания.

Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
К тому же работа деревянных свай в дальнейшем при возможном понижении УГВ под вопросом, значит нужно в любом случае снимать здание со свай.
А по этому вопросу опять отсылаем к нормам. Экологический и геотехнический прогноз покажет, а нафига. А если хотите исключить сваи, то есть такой раздел проекта как геотехническое обоснование.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 240.gif
Просмотров: 119
Размер:	58.0 Кб
ID:	134855  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 16:54
#10
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


5.8.7. Регулирование напряженно-деформированного состояния грунта основания с целью уменьшения его деформируемости или повышения несущей способности может быть выполнено созданием принудительной деформации грунтов или приложением постоянно действующего давления в грунте следующими способами:

- нагнетанием в ограниченный объем грунта твердеющего раствора (компенсационное нагнетание);

- деформацией путем устройства в грунте пневматических конструкций, способных расширяться в грунте;

- обжатием грунта атмосферным давлением (вакуумирование) и др.


На мой взгляд у нас и есть поворот здания вокруг оси - величина 2 гр. В поперечном направлении всего 20 м, в продольном 50м. Поворот в поперечном направлении.

Все равно после запятой должно быть 2 нуля.

Построить новое здание мне кажется дешевле.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если хотите исключить сваи
Пока ничего не хочу, предлагается взяться за это дело, при этом не хотят проводить даже мониторинг осадок и раскрытия трещин...а поверить какому-то авторитетному геосторителю, что типа "будет стоять".
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 17:08
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Сергей, этими мероприятиями можно остановить дальнейший крен, но не выправить. Без домкратов вряд-ли обойдёшься.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Ну если только експерт пропустит, можно оставить "как есть"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 17:15
#12
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


мне сдается эти работы будут стоить в 2/3 нового строительство. Хотя честно сказать не сталкивался с "домкратами" v "заморозками": может это не дорого.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 17:19
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
5.8.7. Регулирование напряженно-деформированного состояния грунта основания с целью уменьшения его деформируемости или повышения несущей способности может быть выполнено созданием принудительной деформации грунтов или приложением постоянно действующего давления в грунте следующими способами:

- нагнетанием в ограниченный объем грунта твердеющего раствора (компенсационное нагнетание);

- деформацией путем устройства в грунте пневматических конструкций, способных расширяться в грунте;
Ну и куда вы будете нагнетать это и что собираетесь компенсировать (какой грунт)? Между сваями или под сваи?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 17:25
#14
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Я иду к тому, чтобы убедить заказчиков в необходимости (экономической целесообразности) демонтажа здания и строительства нового. Инъекции считаю бессмысленным делом.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 17:48
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


А вы с какой стороны играете?

Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Я иду к тому, чтобы убедить заказчиков в необходимости (экономической целесообразности) демонтажа здания и строительства нового
С фундаментов идти - дело неблагодарное. Я бы со стороны заказчика послал бы... сказав, что дом 100 лет простоял и без всяких усилений. У вас есть четкие факты, что сваи сгнили с микологией и образцами трухлявой древесины? НЕТ. А на пальцах, дак это меня (заказчика) вы развести хотите. Ведь больших трещин нет..

Идите от того, что есть. У вас пока есть сверхнормативное отклнение стен. Но это устраняемая аварийность.
Так же (опять повторяю) можете оттолкнуться от архитектуры.
Если перекрытие будет заливаться под один уровень, то
1) с одной стороны его толщина будет на 50 см больше чем с противоположной (увеличение нагрузок и т.п.)
2) уменьшиться подоконная часть и не влезут батареи..
3) ну и т.д.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 17:58
#16
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Нам предложено заняться проектом реконструкции (3 монолитных перекрытия + мансарда), работоспособность оснований и фундаментов принять по чужому отчету, не проводя мониторинга осадок и раскрытия трещин,
в дальнейшем отвечать на вопросы экспертизы, конструкции фундаментов (усиления, плиты и пр.) принять от третьих лиц. Т.е. проектировать только перекрытия, а отвечать за все.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 18:07
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Нам предложено заняться проектом реконструкции (3 монолитных перекрытия
Ну дак и скажите, что или перекрытие толщиной 1 метр, или помещение для боулинга. пусть выбирают.
Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
не проводя мониторинга осадок и раскрытия трещин,
Это раздел ППР
Ваша задача, если не хотите взять большие объемы, грамотно составить ТЗ и договор.
А помните у Райкина.... Притензии к пуговицам (перекрытию) есть?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 22:55
#18
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
перекрытие толщиной 1 метр, или помещение для боулинга
=)

Всем спасибо.
Сергей Караваев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крен здания и возможность реконструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50