Метод расчёта давления насыпного грунта при засыпке балок в вертикальном стволе
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,627
|
||
Просмотров: 1900
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627
|
Рядом в 100-150 м река Воркута.
Конечно, в 1982 году должны были подумать о гидроизоляции ствола. Но подозреваю, всё-таки гидроизоляции или нет или с дефектами. При этом перекрытие врубается в крепь ствола и даже в породу за ней. Только тут ведь как. Внизу будет ещё около 500 м ствола и горные выработки. Вода, в принципе, может откачиваться снизу в шахту. В перекрытии/полке есть отверстия. С другой стороны, ведь можно и перекрытие гидроизолировать... Так что может быть, а может и не быть. Цитата:
Вертикальное давление на дно сухого грунта по СНиП для силосов (горизонтальное давление/лямбда*а) 331,45 кПа (судя по всему балки не пройдут от 2,3 раз и это ещё без коэф. надёжности по нагрузке 1,3, считал без него) Вес столба грунта с водой получается около 1,6*45*9,81=706,32 кПа (учёл повышение плотности воды за счёт взвеси с 1 т/м3 до 1,6, чисто из пальца высосал). Видимо балки рассчитаны чисто на свод обрушения. В общем, был не прав, но технологи тоже налажали. Ещё вопрос. А можно ли использовать формулы СНиП для силосов для моей ситуации. Всё-таки диаметр ствола в свету 5,5 м и стенки будут не выгибаться, а наоборот вгибаться внутрь от наружного горного давления.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.09.2014 в 15:08. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |