Питание РУ-6 кВ с генератором от трехобмоточного трансформатора
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Имеется трехобмоточный трансформатор 110/6/6 кВ, от вторичных обмоток которого получают питание I и III с.ш. РУ-6 кВ.
К I с.ш. подключен генератор мощностью 2000 кВт.
Если мощность нагрузки, подключенной к I с.ш., будет меньше мощности генератора (2000 кВт), то возможна ли передача избыточной энергии, вырабатываемой генератором, с I с.ш. на III с.ш. через вторичные обмотки питающего трансформатора 110/6/6 кВ.
Где то слышал, что такая передача эл.энергии для некоторых трехобмоточных трансформаторов не допустима, но где это было не могу найти.

Вложения
Тип файла: pdf РУ-6 кВ.pdf (15.1 Кб, 61 просмотров)

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1486
 
Непрочитано 28.09.2014, 13:25
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Про трансформатор не помню, а про генератор могу проинформировать. Если ДГА импортный и работает параллельно с сетью, то на нем должны быть установлены: электронные регулятор оборотов и напряжения, а также блок распределения нагрузки, с помощью которого, ДГА будет вырабатывать столько ээ, сколько надо.
Но схема у вас немного странная, а если поставить секционник?
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 15:08
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Если ДГА импортный и работает параллельно с сеть
Да, ДГА импортный и работает параллельно с сетью, на нем есть электронные регуляторы оборотов и напряжения.
Но их перенастроят таким образом, что бы ДГА вырабатывал столько электроэнергии, что бы хватало и для своей секции, и соседней, и выдавал еще на сторону 110 кВ. Но это потом. Сейчас вопрос о передаче избыточной энергии, вырабатываемой генератором, с I с.ш. на III с.ш. через вторичные обмотки питающего трансформатора 110/6/6 кВ.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
а если поставить секционник
Невозможно, во-первых, нет места для дополнительной ячейки, во-вторых, между I и III с.ш. стоит II с.ш.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  