Непрочитано 15.02.2018, 08:31 #1
Серия многопустотных плит с закладными
Слиж Дмитрий
 
главспец младой :), ПГС, проектирование
 
Хабаровск
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 58

Существуют ли серии пустотных плит с закладными для монтажа?
В проект были заложены пустотки, а объект с сейсмикой 7 баллов. Знаю в ребристых есть закладные, но менять на них несколько проблематично по бюрократическим причинам.
Вижу два варианта, первый - если есть такая серия пустоток с закладушками, хотя мне кажется их там проблематично разместить. Второй - в месте пересечения оси балки и в поперечном направлении стыка плит к закладной балки варить в плоскости оси балки лист с приваренными по бокам шпильками и по бокам две косынки. Приваривать их в процессе монтажа после каждой плиты. После монтажа плит сверху приболтить пластину. Хотя это не свяжет плиту с балкой. Так, ограничители. Ну и дополнительно перевязать по петлям. Как думаете?
Вариант сейсмических плит с выпусками не вариант. На торцах швы 20 мм меж плитами, нет монолитных поясов.

----- добавлено через ~19 ч. -----
П.С.: Нашёл только серию с закладными по верху в углах. Серия для опирания на ж.б. сборные панели стен.
Серия 1.090.1-1/88 Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,3 м
Выпуск 5-1 Плиты перекрытий многопустотные и ребристые высотой 220 мм, длиной 2980 мм, армированные стержнями из стали класса A-III, длиной 5980, 6580 и 7180 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали класса Aт-V. Рабочие чертежи
Типовая серия от 28.03.1989 N 1.090.1-1/88
(действ. с 01.10.1989)

Последний раз редактировалось Слиж Дмитрий, 15.02.2018 в 09:01.
Просмотров: 2951
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 09:16
#2
Слиж Дмитрий

главспец младой :), ПГС, проектирование
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 58


Не дождавшись ответа, придумал такой вариант крепления. К балке к закладной сверху варим вертикально пластину (высотой 250 мм) в направлении пролёта плит (поперёк балки). Осуществляем обычную стяжку по диагонали по петлям, но с одной разницей - соосные стержни варим не с друг другом, а отгибая и приваривая к пластине. Вариант подходит и для торцевых балок.
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 06:35
#3
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Дмитрий,добрый день!
У меня такая же задача,как и у вас - приварить плиту к балке. Скажите,как реализовался ваш узел? Или все таки нашли плиты пустотки с закладными?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Я ещё думаю что пустотки не делают с закладной так как приварить никак не подлезешь
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 07:24
| 1 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


В пустоты плит зачеканить толстый прут.
Петли плит сварить друг с другом.
Посередине балки торцевые пластины-ограничители. Которые можно совместить с прутом зачеканки.
Величина опирания плиты не менее 90мм.
В крайних балках предусмотреть мероприятия от неравномерного загружения верхней полки балки.
P.S. Дополнительно можно сделать между плитами монолитные участки шириной 60-80мм, и в них пропустить сквозной каркас. Это чисто для того, чтобы плиты по разные стороны балки "держались" друг за друга более надёжно, чем через сварку верхних петель - при неправильно выполненных работах верхние крепления будут "болтаться". Сработает только если есть специальные пазы в боках плит для улучшенной зачеканки.

Последний раз редактировалось Komplanar, 06.04.2019 в 07:31.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 11:25
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Если надо плиту приварить к ригелю, разработайте индивидуальную закладную (например из уголка) и выпустите опалубочный чертеж плиты - это не представляет технических трудностей.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 05:57
#6
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В пустоты плит зачеканить толстый прут.
Петли плит сварить друг с другом.
Посередине балки торцевые пластины-ограничители. Которые можно совместить с прутом зачеканки.
Величина опирания плиты не менее 90мм.
В крайних балках предусмотреть мероприятия от неравномерного загружения верхней полки балки.
P.S. Дополнительно можно сделать между плитами монолитные участки шириной 60-80мм, и в них пропустить сквозной каркас. Это чисто для того, чтобы плиты по разные стороны балки "держались" друг за друга более надёжно, чем через сварку верхних петель - при неправильно выполненных работах верхние крепления будут "болтаться". Сработает только если есть специальные пазы в боках плит для улучшенной зачеканки.
Спасибо большое за ответ)
Крайних балок у меня нет,неполный каркас(несущие стены по контуру ). В целом идея понятна)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если надо плиту приварить к ригелю, разработайте индивидуальную закладную (например из уголка) и выпустите опалубочный чертеж плиты - это не представляет технических трудностей.
У меня была такая мысль. Только с закладной все таки возникли сомнения,как ее приваривать к балке-когда плита опирается с двух сторон. с одной стороны без проблем приварят,а с другой,если хватит места для угла наклона электрода...ну сейчас прочерчу,посмотрю как получается.спасибо!
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 06:25
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Только с закладной все таки возникли сомнения,как ее приваривать к балке-когда плита опирается с двух сторон
Закладные можно сделать не снизу, а сверху, и сваривайте плиты между собой через эти закладные, и к торцевым пластинам балки. Если закладные снизу, то сделать так, чтобы они были не на углах, за пределами балки, и приварить к поясу балки через пластины.
С закладными идея может быть затруднительной в плане расчёта закладных и учёта их влияния на работу плиты, где и так всё плотно скомпоновано и ещё преднапряжения арматуры.
И ещё - балки стоит учитывать на сейсмические сдвиговые усилия в уровне диска перекрытия. А если там ещё и неполный каркас, то ещё и масса стен может попытаться сдвинуть диск перекрытия и передать всё это на балки.
P.S. Чёт я перепутал объекты, первое сообщение темы было с сейсмикой, а у вас похоже без сейсмики. Поэтому и советы дал большей частью для сейсмических требований.

Последний раз редактировалось Komplanar, 08.04.2019 в 06:37.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 07:51
#8
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Закладные можно сделать не снизу, а сверху, и сваривайте плиты между собой через эти закладные, и к торцевым пластинам балки. Если закладные снизу, то сделать так, чтобы они были не на углах, за пределами балки, и приварить к поясу балки через пластины.
С закладными идея может быть затруднительной в плане расчёта закладных и учёта их влияния на работу плиты, где и так всё плотно скомпоновано и ещё преднапряжения арматуры.
И ещё - балки стоит учитывать на сейсмические сдвиговые усилия в уровне диска перекрытия. А если там ещё и неполный каркас, то ещё и масса стен может попытаться сдвинуть диск перекрытия и передать всё это на балки.
P.S. Чёт я перепутал объекты, первое сообщение темы было с сейсмикой, а у вас похоже без сейсмики. Поэтому и советы дал большей частью для сейсмических требований.
Да,у меня нет сейсмики,но желание закрепить плиту к балке все равно есть(хотя может оно и необязательно,в моем случае?).просто диагональных стяжек между плитами достаточно (см. Вложение)? Или все таки предусмотреть хотя бы чисто конструктивно крепление к балке?
Балку считала без учета раскрепления из плоскости ,на пролёт 6 метров получился двутавр 45 ш1 (снега 140 кг/кв.м)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Да,у меня нет сейсмики,но желание закрепить плиту к балке все равно есть(хотя может оно и необязательно,в моем случае?).просто диагональных стяжек между плитами достаточно (см. Вложение)? Или все таки предусмотреть хотя бы чисто конструктивно крепление к балке?
Балку считала без учета раскрепления из плоскости ,на пролёт 6 метров получился двутавр 45 ш1 (снега 140 кг/кв.м)
Плиты длиной по 9 метров (всего в поперечнике 18 метров)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CCFCE460-A3C9-4482-B886-D216E90E5800.jpeg
Просмотров: 76
Размер:	220.3 Кб
ID:	212759  
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 08:09
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Я бы предусмотрел всё-таки торцевые пластины поверху балок - как упоры и как гарантия того, что строители положат плиты правильно, а не с перекосом влево-вправо.
В технологии описать последовательность укладки плит (слева-справа по одной, а не все сразу на одну сторону) или рассчитать вариант с односторонней монтажной загрузкой - если сначала все плиты положат на одну сторону балки, а вторую половину выложат только когда-нибудь потом. Особенно при такой длине плит.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 08:43
#10
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Вместо диагональной лучше сделать прямую
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 10:20
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Да,у меня нет сейсмики,но желание закрепить плиту к балке все равно есть(хотя может оно и необязательно,в моем случае?).просто диагональных стяжек между плитами достаточно (см. Вложение)? Или все таки предусмотреть хотя бы чисто конструктивно крепление к балке?
Балку считала без учета раскрепления из плоскости ,на пролёт 6 метров получился двутавр 45 ш1 (снега 140 кг/кв.м)
Тогда нечего огород городить. Стянуть плиты за петли метра через 3, к балкам приварить упоры из полосы или уголка, чтобы они торчали выще плит и их можно было проконтролировать.
Балки считать с учетом раскрепления из плоскости и принять из двутавра Б - будет экономичнее. Единственный критерий - ширина полки не менее 200 для обеспечения глубины опирания плит.
9-метровые пустотки высотой 220 довольно зыбкие, поэтому следует уделить особое внимание качественной заделке швов - тщательно с виброуплотнением и по возможности проконтролировать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 13:19
#12
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В технологии описать последовательность укладки плит (слева-справа по одной, а не все сразу на одну сторону) или рассчитать вариант с односторонней монтажной загрузкой - если сначала все плиты положат на одну сторону балки, а вторую половину выложат только когда-нибудь потом. Особенно при такой длине плит.
Дельный совет!отдельное спасибо

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Балки считать с учетом раскрепления из плоскости и принять из двутавра Б - будет экономичнее. Единственный критерий - ширина полки не менее 200 для обеспечения глубины опирания плит.
9-метровые пустотки высотой 220 довольно зыбкие, поэтому следует уделить особое внимание качественной заделке швов - тщательно с виброуплотнением и по возможности проконтролировать.
Поняла,спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Вместо диагональной лучше сделать прямую
Почему прямую?
Nina_BM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серия многопустотных плит с закладными

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение прочности сборных многопустотных плит при обследовании Narayann Обследование зданий и сооружений 3 25.04.2016 03:45
Нужна техническая документация для многопустотных плит перекрытия по 10 нагрузке Zarutsky84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2016 13:20
Василек - программа для расчетов многопустотных плит Slash232 Прочее. Программное обеспечение 32 11.06.2015 11:04
Как осуществляется кладка утолщенного кирпича (88 мм) у торцов многопустотных плит 220 мм ulja-89 Каменные и армокаменные конструкции 16 09.02.2015 23:03
Какая НТД используется для изготовления многопустотных плит перекрытия длинной 12 метров и высотой 220 сантиметров? Duda Конструкции зданий и сооружений 1 13.12.2013 12:59