| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как правильно приложить нагрузку от торможения к пролетному строению

Как правильно приложить нагрузку от торможения к пролетному строению

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2019, 10:36 #1
Как правильно приложить нагрузку от торможения к пролетному строению
Linkor
 
что хочу, то и делаю
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119

Здравствуйте!
Кто может разъяснить как правильно брать нагрузку от торможения при расчётах мостов. По новому СП п.6.20 указано, что 50% от равномерно распределенной части нагрузки АК, но не менее 7.8К и не более 24.5К С КАЖДОЙ ПОЛОСЫ загружения. В старом снипе слова "с каждой полосы" отсутствовали и вроде прикладывалась 24.5К по максимуму ко всей температурно-неразрезной плети. Теперь это положение судя по новому СП изменилось и следует прикладывать максимум 24.5К к каждой полосе?
__________________
Азигунгарунгерунгазигунга
Просмотров: 1789
 
Непрочитано 22.04.2019, 13:24
#2
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 342


Пункт 6.20 не изменился: сверху СП35 с изменениями, снизу без изменений
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка от торможения.jpg
Просмотров: 56
Размер:	320.5 Кб
ID:	213394
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 13:30
#3
Linkor

что хочу, то и делаю
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119


Я сравниваю со СНиПом 2.05.03-84*
P.S.: всё прояснилось, вопрос снимается)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 39
Размер:	52.3 Кб
ID:	213395  
__________________
Азигунгарунгерунгазигунга
Linkor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как правильно приложить нагрузку от торможения к пролетному строению

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как смоделировать деревянный настил и приложить к нему нагрузку tanya_74 ANSYS 5 18.10.2016 16:29
Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана на фундамент? Василина Основания и фундаменты 5 26.11.2014 09:08
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42