| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2008, 20:56 | #1 | |
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 34669
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL £ 0,1 - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Примечание. Для фундаментов зданий и сооружений III класса1 нижние концы свай допускается опирать в песчаных и пылевато-глинистых грунтах с относительным содержанием органического вещества Iom £ 0,25. В этом случае несущая способность свай должна определяться по результатам их испытаний статической нагрузкой. При наличии слоя погребенного торфа нижний конец свай должен быть заглублен не менее чем на 2 м ниже подошвы этого слоя. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
Примечание. Указания п.4.7 относятся к случаям, когда обеспечивается заглубление свай в грунт, принятый за основание их нижних концов, не менее чем на диаметр сваи (или уширения для сваи с уширением),но не менее чем на 2м.
Так всё-таки, что 2м минимальная величина заглубления? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
Просто не понятно, написано "относятся к случаям, когда..."
а что когда нет? Как тогда определить R для буронабивной сваи Просто в моем случае увеличение длины сваи на 2 м не оправдано ничем кроме этого пункта. Как быть? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
|
На сколько мне известно, требование про 2 м больше связано с геологией. Дело в том, что слои грунта не имеют резкой границ - поэтому принимают, что тот грунт, который принимается в качестве несущего в полной мере приобретает свои свойства на расстоянии не менее 2 м от отметки верха слоя, указанной в материалах изысканий...
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
|
Не согласен... Если будет иметь место плохая зачистка забоя скважины, то тогда при нагружении свая может получить (и получит) осадку, много большую чем допускается нормами... к тому же не имеет значения на какой глубине будет плохо зачищен забой - на 2 м несущего грунта или на 1,25м (например).
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
товарищ_druid. если мне не изменяет память то несущая способность сваи состоит из сопротивления по боковой поверхности и несущей способностью под пятой.. и что нет разницы что пята на 2 метра ниже или на 1,25? и нет разницы что трение идет по площади боковой поверхности длинной 1,25 или 2метра?))))))))))))))))))))
ну насколько я понимаю забой даже не чищенный не пустой а с комьями грунта и что бетонная смесь при заливке не давит и не уплотняет их и типа не получается грунтоцемент..пусть так условно назовем грубо)?))) igr буду признателен вам, если дадите информацию о проверке фундаментов на проскальзывании? честно не доводилось сталкиваться. спасибо
__________________
саша |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 8
|
Забой необходимо трамбовать стальной" бабой".
Все сомнения развеются через 28 дней после статических испытаний, величину осадки сваи при испытаниях возьмите по СНиПу как для фундаментов данного здания х0,2= а дольше все по ГОСТу для стат. испытаний. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Подскажите пожалуйста. Я считаю буронабивную сваю в программе PS Studia Фундаменты. Когда ввожу данные по грунтам (у меня мощности слоев до 2 м) мне программа пишет, что длина заглубления сваи в несущий слой должна быть не менее 2 м. Этому я в Снипе нашла подтверждение.
Вопрос: что мне делать? Либо принять обычную забивную сваю, и тогда это условие отпадает. Либо посчитать буронабивную сваю вручную, но тогда все равно будет отступление от СниПа "Свайные фундаменты" (Просто как я понимаю, буронабивные сваи дешевле и проще для строителей) И еще вопрос. По данным геологического отчета, мощность насыпного слоя от 1 м до 2, 5 м. На дальше грунты хорошие, но пучинистые. Насыпной грунт - это мусор. его все равно придется убирать и засыпать песчано-гравийной смесью. я думаю, может сделать просто ленточный фундамент? И опереть его на непучинситый привозной грунт. Может это решение более правильное, и менее трудоемкое, чем свайный фундамент?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 12.10.2014 в 07:43. |
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Цитата:
Хотя "по идее" нужно думать о том что дешевле заказчику. Но на самом деле нужно думать о том, что надёжнее в данной геологической обстановке и в данном районе строительства, и в отчёте по геологии должны быть указаны рекомендуемый тип фундамента и на который из слоёв его рекомендуется "опереть". |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Цитата:
Lina-6, Глубина промерзания 292 см. Но там насыпного очень много, попросту свалка. Щебень, пропитанный битумом, чем хуже суглинка? Мы так опирали даже многоэтажные дома. Выложила разрезы и характеристики грунтов. Полный отчет слишком большой, не выкладывается..
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |