Непрочитано 18.09.2014, 09:19
Плита по профлисту колеблется, что делать?
Алиса в стране чудес
 
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 14

Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Просмотров: 30015
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:52
#161
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Бахил, а значения, которые заводил в формулу не выложишь для проверки?
Обычная пустотка для жилья. Пролёт 6 м. Полезная нагрузка 1,5 кПа. Остальное по СП.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А рассчитать прогиб плиты - задача гораздо менее тривиальная
Да посчитай чисто упругий от постоянной и сравни.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 14:56
#162
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Потрясающе. Видимо когда хамство настолько глубоко укореняется в человеке - он его даже не замечает, оно становится второй натурой.
Нитонисе, ну что за голословные обвинения? Где и кому я нахамил? Или уже отсыл к изучению матчасти здесь считается хамством? Что-то неладное творится с этим форумом. Человек, который изначально несет околесицу, мне сначала тыкает требуя доказать, что я не прав, а потом другой, которого это не касается не смог удержаться, обвиняет меня в хамстве.
Пошел-ка я отсюда вслед за IBZ и т.п.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:10
#163
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Пошел-ка я отсюда вслед
Нет! Ты сначала прогибы посчитай и выложи. А потом можешь валить!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:11
#164
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Нитонисе, ну что за голословные обвинения? Где и кому я нахамил? Или уже отсыл к изучению матчасти здесь считается хамством?
Обращение "голубчик" - это и есть хамство. А вопросы типа "Каких грубостей? О чем Вы голубчик?" - просто насмешка. Сначала спрашиваете где грубили, следующим же словом именно это и делаете, да еще приправили обращением на "Вы", да еще с большой буквы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:12
#165
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Никто из участвующих в этой дискуссии не производит впечатление человека, способного конкурировать с разработчиками норм по уровню компетенции.
Ну почему же, как минимум одного я вижу )))))
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Все попытки обосновать невыполнение требований данного раздела - притянуты за уши и являются на самом деле не попытками запроектировать надежную и удобную конструкцию, а попытками обосновать собственную некомпетентность.
На самом деле, споры ведь не на ровном месте. Действительно, формулировка в нормах в этом месте достаточно мутная. Смута вызвана отсутствием в табл. 19 (я по СНиП) в п.2 (балки перекрытий) физиологических требований. Только вот еще вопрос, где забыли - в таблице дописать или в п.10.10 махнули лишнего?
А еще бывает, что при определении прогибов проектировщик использует не те нагрузки (например полные значения вместо пониженных). Еще есть нюанс в п. 10.3 (про изогнутую ось (но к нашему случаю не относится).
А к данному топику все эти наши инсинуации тем более не относятся. У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:17
#166
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
Ну ты же понимаешь, что таковы особенности форума. К тому же интересно выяснить считать-не считать. Судя по реакции, никто по этому пункту не считает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:19
#167
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ;1313791
Пошел-ка я отсюда вслед за IBZ и т.п.
Так себе вся эта тенденция, ребят. Ценные кадры теряем, обидно.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:19
#168
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Сталкивался с такой ситуацией.
Были балки 25Б2 с шагом метр пролетом 9 метров. По верху - профлист 44 со стяжкой. Наблюдалась "зыбкость".
В заключении указал следующее: балки не соответствуют физиологическим прогибам и прогибу 0,7мм от нагрузки 100кг. Про анкеровку также не было сведений (может есть может нет). Выполнил проект усиления балок (раза в два примерно) и анкеровке профлиста. Строители выполнили усиление балок. Эффект зыбкости пропал. Анкеровку профлиста делать не стали.
ТС так и не сообщила пролет балок, полагаю, это весьма важно
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:19
#169
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
На самом деле, споры ведь не на ровном месте. Действительно, формулировка в нормах в этом месте достаточно мутная. Смута вызвана отсутствием в табл. 19 (я по СНиП) в п.2 (балки перекрытий) физиологических требований. Только вот еще вопрос, где забыли - в таблице дописать или в п.10.10 махнули лишнего?
Согласен, что формулировки не самые удачные. Но в проектировании принято рассматривать худший вариант, так почему здесь надо отходить от этого принципа? Когда будет четко сказано, что Е.2.2 не применяется для перекрытий, а только для лестниц - тогда и вопросов не будет. А до той поры требования этого раздела нужно выполнять.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А к данному топику все эти наши инсинуации тем более не относятся. У автора складское назначение, физиологические требования по 10.10 к нему не предъявляются.
Косвенно относятся. Пусть это и площадка для складирования, но заказчику не нравится, что она "зыбается". Заявления типа "а в нормах не требуется проверять склады на зыбкость" в нормальной ситуации приводят к потере заказчика, поэтому единственно разумным остается только показать, что перекрытие удовлетворяет нормативным требованиям по "зыбкости" и если заказчика не удовлетворяют предельные прогибы СП, то нужно было заранее оговаривать требуемый уровень прогибов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:22
#170
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обычная пустотка для жилья. Пролёт 6 м. Полезная нагрузка 1,5 кПа. Остальное по СП.
Ну у меня получилось 22 мм, где-то 1/300 (при учете только собственного веса пустотки 300 кг/м2 и ее габаритов 1200х6100). Уверен, что правильно посчитал?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:35
#171
s7onoff


 
Сообщений: n/a


frostyfrost, b=83.333; p=0.25 кПа; p1=1.5 кПа; n=1.5 с^-1; g=9.81 м*с^-2. fu=27 мм
Тогда:
b=83.333; p=0.25 кПа; p1=0.525 кПа; n=1.5 с^-1; g=9.81 м*с^-2. fu=22 мм

Последний раз редактировалось s7onoff, 19.09.2014 в 15:42.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:37
#172
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Arikaikai, но ведь не 7 мм же. И p1 принимается пониженным 0.3 кПа. А если пироги добавить и условные перегородки, то за 1/220 выйдем.

UPDATE:
Arikaikai, по СНиП пониженная для жилья - 30 кг/м2, но если по СП, то согласен

Последний раз редактировалось frostyfrost, 19.09.2014 в 15:47.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:46
#173
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


b=125*(0,8/(1*0,25*6))^0,5=91,3.
p1=0,35*1,5=0,525
p=0,25
q=4
числитель
9,81(0,25+0,525+4)=46,84
знаменатель
30*1,5^2(91,3*0,25+0,525+4)=1846,1
f= 46,84/1846 =0,025м =25мм.
Странно.. 2 раза считал.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 15:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:48
#174
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
9,81(0,25+0,525+4)=12,775
Пересчитай
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:57
#175
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Пересчитал! Тогда попадаем в другую крайность. 1/200 от полной примерно равна 1/250 от заниженной.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:03
#176
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
то нужно было заранее оговаривать требуемый уровень прогибов.
Ну в том-то и дело. Заказчик не знает сначала, чего хочет, а потом кричит, что "колеблется".
В нашем случае надо было перекрытие посчитать на некие станки. Какие станки - неизвестно, есть только вес. Посчитали - залили - "колеблется!!" - залей полы, говорим - а у меня там станки с чпу супер-пупер точные, всё пропало, вы мудаки - давай характеристики станков, будем вибрации и частоты щатать - нету - до свиданья.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
В заключении указал следующее: балки не соответствуют физиологическим прогибам и прогибу 0,7мм от нагрузки 100кг.
Про прогиб 0.7мм тоже немало копий тут на форуме сломали. Вроде как к балкам не относится (плиты, марши, площадки, да еще и прогибу которых не препятствуют смежные элементы).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:09
#177
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, я понял. Но теперь нужно сравнить расчетный прогиб какой-нибудь плиты с полученным.
Не расчетный, а
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 156

Размер: 15.7 Кб
но даже с пониженной нагрузкой, сечения для 6м балки получатся ого го.
Посему я и говорю, заказчика очень легко можно испугать цифрами))))
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:13
#178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
но даже с пониженной нагрузкой, сечения для 6м балки получатся ого го.
Да нет, ошибочка вышла. Получается всё в пределах. Для пустоток точно ничего критического. Для монолитного безбалочного надо смотреть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:21
#179
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, для монолитного перекрытия со стандартным бетоном тоже ничего особенного, если подбирать начальные толщины по классике (если это только не стадион, там свои приколы от болельщиков)))).
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 16:23
#180
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для пустоток точно ничего критического. Для монолитного безбалочного надо смотреть.
Так я о пустотках и монолитном безбалочном и не говорю, я говорю о балках, если конкретно, то о 6ти метровых 25б2 шагом 2м из этой темы, или все уже давным давно отошли от сути темы?)))
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59