| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2014, 17:12 | #1 | |
Выдержат ли нагрузку ж/б плиты
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1241
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
1) А все же, какая марка плит? А то высота засыпки с полом высотой 1,1 метр и приведенным весом 1.5 т/м3, дает нагрузку 1,65 тонн/метр2
Редко какая плита расчитана на это. А еще машины........ 2) А при монтаже бетонные шпонки делали? (это по торцам плит зачеканиваются бетоном) 3) а дырка что так беспокоит, если она усилена (только как)? На эту плиту машина не наезжает.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. | Rama4 | Основания и фундаменты | 14 | 18.06.2013 21:49 |
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту | Владимир_2013 | Железобетонные конструкции | 23 | 29.04.2013 11:27 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |