| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержат ли нагрузку ж/б плиты

Выдержат ли нагрузку ж/б плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2014, 17:12 #1
Выдержат ли нагрузку ж/б плиты
vladimird05
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 2

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, знаниями в этой области не обладаю.
выкопал яму под 2-х этажный гараж. положил бетонные блоки 60х40(или наоборот) в 4 яруса. постелил плиты 8 нагрузки( 2шт. 1500х6300, 1шт. 1200х6300). та которая 1200 положил по середине, т.к. на заводе заказал люк (600х900) там сказали что в связи с этим плита была усиленна.
обложил по краям красным кирпичом, и еще выложил смотровую яму по середине все в толщину 1 кирпич. засыпал керамзитом, вот только вышло немного сантиметров 40, остальное закидал глиной около 60 см. на будущий год после усадки планирую залить пол. и вот теперь в сомнениях выдержат ли плиты машину(пока легковая, планировал ставить потом газель. я смотрю тут специалистов много, хотелось бы получить ответ.

Изображения
Тип файла: jpg SWScan1.jpg (345.5 Кб, 223 просмотров)

Просмотров: 1241
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:26
#2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


привет! узнай на заводе как тебе усилили плиту (где и сколько арматуры стоит) и на какую нагрузку она рассчитана. если в пустотке (простой) вырубить такие дыры - она не жилец!!!
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 17:33
#3
vladimird05


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 2


арматуру усиливали вокруг горловины, я при заказе им все объяснял, для чего и куда она пойдет. хотел добавить что первая плита лежит на трех основаниях, а вторая и третья только на торцах.
vladimird05 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 08:24
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


1) А все же, какая марка плит? А то высота засыпки с полом высотой 1,1 метр и приведенным весом 1.5 т/м3, дает нагрузку 1,65 тонн/метр2
Редко какая плита расчитана на это. А еще машины........

2) А при монтаже бетонные шпонки делали? (это по торцам плит зачеканиваются бетоном)

3) а дырка что так беспокоит, если она усилена (только как)? На эту плиту машина не наезжает..
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержат ли нагрузку ж/б плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту Владимир_2013 Железобетонные конструкции 23 29.04.2013 11:27
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите Zagon Конструкции зданий и сооружений 6 10.07.2008 09:09