| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.

Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2014, 16:32
Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: заказчик хочет столбчатые фундаменты под промышленное здание, имеющее в продольном направлении деформационный шов (720мм между осями колонн). Соответственно опорные плиты фундаментов под эти колонны будут пересекаться и их придется урезать, причем весьма ощутимо, и нагрузка на подошву будет внецентренной. Подскажите каким образом это компенсировать, нормируется ли это где-нибудь ? как решается такой момент, вдруг кто-нибудь сталкивался.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 470
Размер:	9.7 Кб
ID:	135421  

Просмотров: 10068
 
Непрочитано 22.09.2014, 17:53
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
C чего это он уменьшится?
элементарный пример:

колонна с нагрузкой 100т - вы делаете фундамент как ?
принимаете ось подошвы по оси колонны и считает только на 100тонн, моментов в уровне подошвы нет

а теперь посчитайте этот же фундамент сдвинув ось подошвы от оси колонны на, например 1000мм,
в итоге получите помимо вертикальной силы еще и момент 100тм в уровне подошвы, следовательно размер подошвы
у вас в итоге будет больше, т.е. по второму варианту нерациональное расположение оси подошвы

при этом заметьте, что и в первом и во втором случае одна и та же нагрузка 100т

в нашем случае нужно максимально перейти от второго случая к первому

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При смещении оси ростверка с колоннами на 20-30 см нагрузки на колонны изменятся не значительно - одно усилие увеличится, другое усилие на эту же величину увеличится.
может вы неправильно поняли, колонны на месте остаются - двигаем только подошву фундамента.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 17:57
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
получили 10 см в реалях,.
Так кто ж на болоте строит?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
реально по СП.
И где же в СП написано, что столбчатый фундамент надо резать. И вообще, где там про осадочные швы для
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Сильно разные нагрузки на части зданий
?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Прошу прощения.
Карту купи!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 18:32
#23
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


В чем проблема то объединили подколонники и посчитали фундамент. Деформационный шов для каркаса. Фундаментам пофиг
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:18
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Во первых в колонны возле температурного шва всегда будет момент, тк перекрытие примыкает с одной стороны. Во вторых для исходных данных в заголовке темы сместить на 1000 мм физически не возможно. И наконец оценить экономичности фундамента можно только при учете и каркаса и основания.может оказаться под подошвой мало сжимаемое основание, которому без разницы эти эксцентриситеты
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:24
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Во первых в колонны возле температурного шва всегда будет момент, тк перекрытие примыкает с одной стороны.
с этим никто и не спорит )

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Во вторых для исходных данных в заголовке темы сместить на 1000 мм физически не возможно.
1000мм было для примера,....а физически возможно

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И наконец оценить экономичности фундамента можно только при учете и каркаса и основания.
даже так положение оси подошвы повлияет на размер подошвы....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:31
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Повлияет не положение оси подошвы а точка положения равнодействующего усилия относительно центра тяжести фундамента. А при скальдом основании это не будет играть никакой роли
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:36
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Повлияет не положение оси подошвы а точка положения равнодействующего усилия относительно центра тяжести фундамента
если быть совсем точным, то да, но сути это это не меняет

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А при скальдом основании это не будет играть никакой роли
будет....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:47
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пример можно из жизни как эксцентриситет равнодействующей влияет на размеры фундамента на скальдом основании? При тех исходных донных мы ничего не можем посоветовать автору, кроме общих рекомендаций которые есть в СП
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:50
#29
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Пример можно из жизни как эксцентриситет равнодействующей влияет на размеры фундамента на скальдом основании?
фундамент с нагрузкой 100т и нагрузкой 100т и моментом 100тм при одинаковых размерах подошвы будет по разному контактировать с скальным основанием....

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При тех исходных донных мы ничего не можем посоветовать автору, кроме общих рекомендаций которые есть в СП
в СП нет рекомендаций на все случаи жизни....так бы и форума не было.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 19:58
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


igr, туфту ты гонишь.
ТС уже всё посоветовали - никаких швов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 20:00
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это голословный пример не имеющего под собой расчетного обоснования. В нормах как раз приводятся рекомендации по всему предшествующему опыту строительства и данный пример прекрасно попадает под них. И данный форум думается мало чего может добавить. Поговорить что ли нельзя!
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 20:32
1 | 1 #32
gliv


 
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115


Извините, а что мешает сделать один общий фундамент, одну колонну, а балки перекрытия просто опереть консолью, обеспечив возможность смещения (не монолитить). если необходимость резать блок только температурные деформации - то вообще проблем нет. если дело в разности осадок, то как правильно выразились выше, осадка то в любом случае одинаковая будет. если дело в сейсмике, то СНиП как и СНКК как и СП разрешают не резать фундамент.
gliv вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2014, 21:10
1 | #33
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: заказчик хочет столбчатые фундаменты под промышленное здание, имеющее в продольном направлении деформационный шов (720мм между осями колонн). Соответственно опорные плиты фундаментов под эти колонны будут пересекаться и их придется урезать, причем весьма ощутимо, и нагрузка на подошву будет внецентренной. Подскажите каким образом это компенсировать, нормируется ли это где-нибудь ? как решается такой момент, вдруг кто-нибудь сталкивался.
Заказчик хочет чуда... И чуда он хочет от Вас.
Предложите ему разделительную стенку из шпунта Ларсен забитого в замок по оси деформационного шва между фундаментами.
Если у Вас разновысокие части здания и действительно предполагается разность осадок в 10 см, то тогда при определенных условиях менее загруженный фундамент может даже выпереть вверх (В.И. Курдюмов. Краткий курс оснований и фундаментов. Издание второе.С-Петербург. 1897 год стр. 34-35)...

С уважением,
Изображения
Тип файла: jpg P9220001.JPG (164.5 Кб, 227 просмотров)

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 22.09.2014 в 21:19.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 09:12
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
менее загруженный фундамент может даже выпереть вверх
Не может, а 100% так и будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 14:15
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Карту купи!
Допустим, я лапоть. Но обойдусь без вас, куплю компас.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так кто ж на болоте строит?
К сожелию, нет болота, а на практике, видимо, не так заточены.


В этом ваша правда, что нормативные документы вряд ли чего прояснят, то тому что СНиП (основываясь на механике грунтов) не дает совершенно по другому восприниматать тут или иную ситуацию. А СП исскуственно это ситуацию возводит в рамки норм. Но , при расчете столбчатых ф-том блищж СП, поскольку по СНиП 30 лет назад считал, и мозги.....
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И где же в СП написано, что столбчатый фундамент надо резать. И вообще, где там про осадочные швы для
Нигде ничего не написано.
Offtop: Если есть желание, могу некоторые моменты озвучить
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не может, а 100% так и будет.
Ну, ознозначно, не так....
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство столбчатых фундаментов под деформационным швом. Помогите разобраться.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44