Расстояние от опусков до проемов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2014, 10:48 #1
Расстояние от опусков до проемов?
Winny_the_Pooh
 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162

Добрый день!
Прошу подсказать как регламентируется расстояние от опусков заземления до проемов (окон, дверей) для многоэтажных жилых домов? Если можно ссылку на Нормы.
Просмотров: 8285
 
Непрочитано 16.10.2014, 15:52
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
можно ссылку на Нормы.
Нет таких норм .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 01:16
#3
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Воспользуйтесь ПУЭ 2.1.75.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 10:30
#4
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Воспользуйтесь ПУЭ 2.1.75.
А контур заземления (опуск) считается "наружной электропроводкой"?
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 02:28
#5
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Учитывая, что по нему иногда пробегают электрончики и прочие заряженные частицы, а так-же вокруг него образуется электромагнитное поле - можно считать, что электропроводка.
Но, даже если не считать электропроводкой, то расстояния, указанные в ПУЭ дают какие-то опорные точки.
Имеющиеся нормативные документы регламентируют сечение спусков и расстояния между ними. А вот расстояния до окон и балконов...?
Предполагаю, что если воспользоваться ПУЭ, то никто не скажет, что это неправильно. А вот если не воспользоваться, то...?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А расстояния между окнами позволяют проложить спуски по нормам ПУЭ?
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 07:36
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Нет таких норм .
Это как же так нету?? Неэлектрики не лезьте вы не в свои темы. И причём вообще тут ПУЭ, к сведению ПУЭ вообще не является законодательным документом, а является рекомендательным, это написано на 1 странице
Цитата:
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Законодательный характер носят ГОСТ-ы, СНиП-ы и пр. и если требования ПУЭ противоречат требованиям ГОСТ-ов (а такое бывает), то следует руководствоваться ГОСТ-ами. В данном случае нужно смотреть РД 34.21.122-87 (инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений). Из 2.12
Цитата:
Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
Ну и о правомерности применения этого документа
Цитата:
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Правда и там есть ошибки (опечатки) по крайней мере в одной формуле, какой-то халдей когда перепечатывал допустил эту опечатку и теперь она ушла в массы лучше ищите документы в DJVU (отсканированные книжки)
И как минимум очень странно что товарищ глав. спец GSL_212140 этого не знает.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 28.10.2014 в 07:55.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 15:25
#7
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
В данном случае нужно смотреть РД 34.21.122-87 (инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений)
Требования этого РД распространяются на токоотводы молниезащиты а не к обычным опускам заземления . Winny_the_Pooh спросил об опусках заземления а не к токоотвдам системы молниезащиты .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 16:15
#8
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


А какие ещё опуски могут быть снаружи многоэтажного жилого дома, кроме как опуски от молниеприёмной сетки на крыше или от стержневых молниеприёмников?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 20:32
#9
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
какие ещё опуски могут быть снаружи многоэтажного жилого дома, кроме как опуски от молниеприёмной сетки
На ваш вопрос ответ может дать только Winny_the_Pooh
Roman3R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от опусков до проемов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать? Mokosart AutoCAD 10 17.01.2014 21:50
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01