Пневматическое испытание полиэтиленового напорного коллектора
YriiVC
 
Служба Заказчика
 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76

Доброго времени суток!
Прошу подсказать какое давление следует накачать при ПНЕВМАТИЧЕСКОМ испытании трубопровода из ПЭ. Нужна официальная ссылка. СНиП дает ссылку только на ст., ж/б, чуг. и а/цем трубы, (при гидравлике понятно 1,3Рр). На трассе установлены секущие задвижки из чугуна.
Просмотров: 10497
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:24
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Поищите в СП 40-102-2000.
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 12:43
#3
YriiVC

Служба Заказчика
 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76


Спасибо, нов этом СП только .... 8.11 [i][b]...Порядок пневматических испытаний трубопроводов из полимерных материалов и требования безопасности при испытаниях устанавливаются проектом.... И то только порядок, а самого давления нет.
YriiVC вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2015, 16:36
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


В НТД по этому поводу мало. Нашел только это :

Цитата:
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

СНиП 3.05.04-85* Таблица 5*

13. Пластмассовый Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3
Цитата:
Испытание полиэтиленовых трубопроводов пневматическим способом разрешается проводить только на прочность, не ранее чем через два часа после выполнения последней сварки на испытываемом участке и без одорирования воздуха. Окончательное испытание (на плотность) следует проводить только гидравлическим способом.

Предварительное испытание пневматическим способом ведется при испытательном давлении на 50% выше рабочего, но не более: для труб на условное давление 6 кгс/см2- 9 кгс/см2; для труб на условное давление 2,5 кгс/см2 - 3,8 кгс/см2.

Под испытательным давлением трубопровод выдерживают в течение 30 мин. Затем давление снижают до 3 кгс/см2 и осматривают трубопровод. Дефекты устраняют при атмосферном давлении в трубопроводе.

Трубопровод считается выдержавшим испытание, если не будет обнаружено утечки или других дефектов на нем.
Источник: Громов В.И., Иванов Е.С. Организация и производство гидротехнических работ. М., “Колос”, 1974. с. 106-133

И еще:

Цитата:
Предварительное пневматическое испытание трубопроводов после их частичной засыпки проводится таким образом:
стальных и полиэтиленовых трубопроводов при рабочем давлении до 0,5 МПа — испытательным давлением 0,6 МПа;
при рабочем давлении свыше 0,5 МПа — испытательным давлением, равным рабочему, с коэффициентом 1,15;
чугунных, железобетонных предварительно-напряженных трубопроводов — испытательным давлением 0,15 МПа.
В случае невозможности создать указанное для стальных и полиэтиленовых трубопроводов испытательное давление предварительное испытание допускается проводить при максимальном давлении, развиваемом компрессором, но не менее 0,6 МПа.
Пневматическое испытание трубопроводов следует проводить участками дли
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 11:17
#5
YriiVC

Служба Заказчика
 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76


Доброго времени суток!
Более или менее понятный порядок проведения пневматического испытания (с расчетом испытательного давления) нашел на стр.80 в "Инструкции по проектирование и монтажу трубопроводов из полиэтилена", ТСТ, Екатеринбург, 2011. Но... и в инструкции и в СП 40 102 2000 п.8.11 - написано про наземную и надземную прокладки!!! А ПОДЗЕМНАЯ? И насколько официальным документом можно считать "Инструкцию...."?
YriiVC вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 11:29
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Возможно, нтд не предусматривает возможности пневматического испытания в таких условиях?
engngr на форуме  