В каком нормативном документе сказано, что необходимо в обязательном порядке предусматривать аварийное освещение (эвакуационное и(или) резервное)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 16092
 
Непрочитано 30.07.2018, 14:10
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


ФЗ123 пойдёт?
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 21:59
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
ФЗ123 пойдёт?
Пойдет. И что в этом ФЗ говориться
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 14:01
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


ГДЕ?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 14:22
#5
Mikhail A.


 
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48


ст. 30 п. 12 ФЗ №384 - «Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно быть предусмотрено аварийное освещение».
ст. 84 п. 4 ФЗ №123 - рассматривает включение аварийного освещения как один из способов оповещение людей и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре.
гл. 7.6, 7.7 СП 52.13330.2016 - без комментариев

Последний раз редактировалось Mikhail A., 31.07.2018 в 16:01.
Mikhail A. вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 14:48
#6
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


4.3.1. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1].

"СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) {КонсультантПлюс}

[1] СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2018, 21:48
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Лучше скажите что у вас за случай. Аварийное освещение не везде требуется.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 22:08
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Лучше скажите что у вас за случай. Аварийное освещение не везде требуется
Ну например здания с пребыванием людей только в дневное время
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 07:13
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну например здания с пребыванием людей только в дневное врем
коридоров и помещений без окон нет? эвакуационное тоже не понадобиться?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2018, 16:30
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
эвакуационное тоже не понадобиться?
Но эвакуационное освещение это тоже аварийное освещение.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
коридоров и помещений без окон нет?
В некоторых случаях может и не быть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2018, 21:09
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но эвакуационное освещение это тоже аварийное освещение.
если не требуется эвакуационное (людей мало/выход на улицу), нет помещений без окон, то можно и не делать. К примеру в отдельностоящих ТП никто же не делает аварийное и эвакуационное освещение
kifa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2018, 10:53
#12
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Если ТП это трансформаторная подстанция, то обязательно надо.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2018, 12:46
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Если ТП это трансформаторная подстанция, то обязательно надо.
в отдельностоящей? по сути оно аварийное да, но никто его не называет, запитано от шкафа собственных нужд, который запитан по 2 категории надежности.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 16:36
#14
Mikhail A.


 
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48


У нас тоже был опыт с выполнением аварийным освещением в отдельностоящей ТП.
При этом, аварийное освещение переключалось на питание о АКБ не сразу после аварии, а вручную по приезду электромонтеров ОВБ.
Mikhail A. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 20:06
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Mikhail A.
Вопрос не в том выполнялось или не выполнялось аварийное освещением в отдельностоящей ТП, а вопрос в том в каком нормативном документе сказано, что необходимо в обязательном порядке предусматривать аварийное освещение (эвакуационное и(или) резервное)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Где сказано, что необходимо аварийное освещение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 04.05.2018 08:10
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47