| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие сертификаты нужны для огнезащиты колонн здания пищевой промышленности?

Какие сертификаты нужны для огнезащиты колонн здания пищевой промышленности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2019, 10:18 #1
Какие сертификаты нужны для огнезащиты колонн здания пищевой промышленности?
Элина Турина
 
Регистрация: 22.01.2019
Сообщений: 1

Добрый день! Очень нужен ответ опытных людей, которые с этим сталкивались.

Если производится огнезащита конструкций, то необходимо ли, чтобы в сертификате соответствия используемого для огнезащиты материала было указано, что проведены испытания конкретно с тем сечением металла, которое мы защищаем? Испытание огнезащитных плит, которые хотелось бы использовать, проведены испытания только для двутавровой балки 20-го профиля, есть также инструкция по подбору толщины плит у производителя, является ли это достаточным или необходимо будет проводить испытания?

Требуется ли, чтобы на огнезащитные конструкции, используемые в зданиях пищевой промышленности, а в частности производстве рыбной продукции, помимо сертификатов соответствия по огнестойкости, были ещё и сертификаты на соответствия СанПин 2.3.4.050-96, если есть пример такого сертификата, то можно пример?

Заранее благодарю.
Просмотров: 1517
 
Непрочитано 24.01.2019, 06:51
#2
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Очень много зависит от технадзора заказчика/пожарного инспектора ГСН.
По сути - ФЗ-123 допускается получать данные на на промежуточные точки методом интерполяции, но (как понятно из определения) это должны быть получены испытания на как минимум 2 точки по одному пределу огнестойкости (допустим 3,4мм и 10мм). В контексте плиты - если получены данные на металлоконструкции с приведенной толщиной металла (ПТМ) 3,4 мм, то и применяться они могут на любых конструкций с ПТМ не меньше (толщина плиты одинакова для всех конструкций).

В контексте эксплуатации здания для пищевого производства потребуется дополнительная финишная отделка материалами с сертификатом - например зашивка стен панелями из нержавеющей стали. Не встречал огнезащитные плиты, которые можно было бы применять без отделки.
MercatorNSK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие сертификаты нужны для огнезащиты колонн здания пищевой промышленности?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 25 20.05.2016 09:53
Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания. Сергей 999 Железобетонные конструкции 84 12.05.2016 14:07
Нужны сертификаты СТ-KZ... Katherina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.10.2012 14:28
Согласование с ПОЖАРНИКАМИ. Какие документы и разделы нужны? darstudio Прочее. Архитектура и строительство 18 16.02.2010 12:45
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35