| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.02.2019, 09:11 | #1 | |
Укрепление перемычки над большим отверстием в стене из кблока
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 1765
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Из-за огнестойкости проще сделать какую-нибудь монолитную ж.б. балку (или сборную перемычку, но они же по 300-400 кг весят) и найти какое-то сертифицированное покупное решение.
Ну или ваши уголки + сертифицированная конструктивная огнезащита. Учитывая, что узел прохода так же должен быть сертифицирован и скорее всего типовой из альбома завода... То проще этот вопрос обсуждать с тем же заводом, чей альбом применён в узле прохода. По теме. Хватит и трёх-четырёх арматурин, если посчитать. Но это не примут пожарники.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Марка блоков, пустотность, толщина перегородки, противопожарная перегородка или обычная, требования к акустике и эстетике - экстрасенсы еще не подъехали. Если до плиты остается 300 мм, то иногда проще вообще не перекрывать, а сделать отверстие до плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Я делаю минимум 300.
Тогда возникает вопрос об огнезащите уголков. Лучше арматура с обетонировкой или оштукатуриванием. Заделка ГКЛ на мет. каркасе еще возможна. Хотя может оказаться нетехнологично, если ГКЛ больше нигде не используется. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные перемычки при устройстве проема в существующей стене | Staz | Технология и организация строительства | 5 | 30.01.2019 12:56 |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Перемычки в кирпичной стене | Tanga83 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 16.04.2015 11:01 |
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |