Непрочитано 02.04.2019, 16:32
Сварное соединение арматуры А500С диаметрами 18 и 32мм
Shawn36
 
инженер
 
Воронеж
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 32

Добрый день, господа инженеры. Возникла такая ситуация: на стройке заложили выпуски из ростверка под пилоны не того диаметра, а именно 18мм вместо 32мм. Теоретически, исправить эту ситуацию можно несколькими способами. А именно 1. срезать ошибочные выпуски, сделать отверстия в плите и вклеить на хим состав нужные выпуски. 2. выполнить приварку арматурных стержней по типу С23-Рэ соединения ГОСТ 14098-2014. Практически, выполнить первый способ не представляется возможным, а по второму способу, по этому типу соединения можно сваривать арматуру диаметрами 10-25мм, то есть 32мм в этот диапазон не входит. В чем заключается вопрос: есть ли возможность доказать расчетом соединение 18 с 32 арматурой, и если возможность все же есть, то подскажите ссылки на расчет такого типа шва, если возможности такой нет, то какие еще есть варианты изменить диаметр выпусков???
Просмотров: 3285
 
Непрочитано 03.04.2019, 11:01
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Почему не вариант? Мы вклеивали ф25 с шагом 200 и испытывали. Все ок
Там и так шаг стержней 150мм (даже меньше), куда дополнительные то вклеивать?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 11:36
#22
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


по 2-му варианту:
как-то странно использовать, в данном случае, существующие выпуски/диаметры на б0льшее усилие)
сначала надо, вообще, понять:
"хватит" ли у арматуры выпусков d18 воспринять усилие, рассчитанное для d32)?
если - да (что крайне сомнительно), то надо проверить - достаточна ли длина заделки меньшего диаметра d18, чтобы воспринять (всего вероятнее) большее усилие от большего диаметра d32
если все это "проходит" (думаю, все-таки, что - вряд ли, d18 просто "рванет"), тогда можно "пошаманить"), как говорит Ильнур, и со сваркой (может даже, вопреки требованиям ГОСТ, учитывая, что ар-ра "С")

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.04.2019 в 13:35.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 11:50
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Почему не вариант? Мы вклеивали ф25 с шагом 200 и испытывали. Все ок
16 диаметров 18 = 45,81 см2, если расчетная 16 диаметров 32 = 144,76 см2. Надо вклеить 100 см2. Если шаг 150 мм, то вклеить между ними не выйдет. Шаг станет 75 мм из него надо вычесть диаметры арматуры получим в свету расстояние 52 мм (16 шт 18 + 16 шт 28). Надежды на то, что выпуски стоят идеально с шагом 150 мм мало. Поэтому расстояние в свету может быть не обеспечено. И еще вопрос если 16 шт выпусков, то в ряду их 8 шт. Шаг 150, итого по осям крайних выпусков 1050 мм по краям + 18 мм = 1068 мм. Пилон 1200 мм. (1200-1068)/2=66 мм. Защитный слой не великоват? В нем сетка должна стоять, иначе огнестойкость конструкций будет ниже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:10
| 1 #24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В сечении установлено только 30% от требуемой арматуры, какой проверочный расчет?
расчет с основной арматурой 18 + сколько необходимо добавить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 13:44
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Да некуда просто при таком армировании выпуски вклеивать! Всю арматуру ростверка распилят, зазоры в месте перехлеста стержней у пилона по 30мм остаются при идеальном расположении арматуры. Да еще и вклеивать минимум на 870мм d28 надо при В25.
В лучшем случае пилоны увеличивать, в худшем - ростверк разбирать придется.
Можно высверлить именно выпуски d18 и вместо них вклеить требуемую d32, правда однажды на подобное предложение мне строители ответили, что это нереально выполнить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11222.jpg
Просмотров: 40
Размер:	38.9 Кб
ID:	212610  

Последний раз редактировалось Alkor527, 03.04.2019 в 13:59.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 15:33
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
зазоры в месте перехлеста стержней у пилона по 30мм остаются при идеальном расположении арматуры.
именно об этом я и писал
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварное соединение арматуры А500С диаметрами 18 и 32мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр BALUU Железобетонные конструкции 9 27.12.2021 16:01
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Как вам это сварное соединение? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2009 11:24
соединение арматуры в нахлест или муфтой mostovik_kzn Железобетонные конструкции 11 24.03.2008 17:21