| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.07.2008, 18:37 | #1 | |
Подключение нагрузки 85квт на 730м кабелем
Брест
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 243
|
||
Просмотров: 2402
|
|
||||
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 15
|
При использовании 3 паралельных кабелей короткое приходится считать для каждого кабеля отдельно(фаза кабеля на ноль), сталобыть кз будет ~ в пять раз меньше чем для 1 медяхи. Возникает проблема с выбором защиты на ТП. Не знаю как у вас, но у нас впринципе можно решить эту проблему применив для защиты на тп автомат с регулируемым наклоном характеристики отключения и задержкой срабатывания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243
|
Мне бы потери в ВРУ 3 ну максимум 3.5% - дальше еще разводка идет.
Может я не правильно считаю? Воспользовался для расчета программой http_://rzd2001.narod.ru/load/vl.zip Для меди 4х185 получил 7.027% - беру 2 кабеля ВБбШВ-4х185мм2 и в результате получу 3.5% - прав я или нет? Или есть еще кабели большего сечения на 4 жилы - я не нашел Помогите советом! С подобным раньше не сталкивался затрудняюсь с решением (( |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |