Непрочитано 15.03.2017, 06:20 #1
Прошу дать оценку моему конструкторскому решению монтажа площадки обслуживания на подвесах.
Maximilian
 
Проектировщик
 
РБ, г. Благовещенск.
Регистрация: 24.06.2016
Сообщений: 15

Здравствуйте, господа форумчане. Прошу Вас дать оценку, а можно и совет в конструкции узлов крепления площадки обслуживания на подвесах. (изображения прилагаются)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка на подвесах.jpg
Просмотров: 137
Размер:	112.1 Кб
ID:	185030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка на подвесах_1.jpg
Просмотров: 121
Размер:	131.3 Кб
ID:	185031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка на подвесах_2.jpg
Просмотров: 109
Размер:	126.8 Кб
ID:	185032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадка на подвесах_3 ЗD.jpg
Просмотров: 127
Размер:	113.5 Кб
ID:	185033  

Просмотров: 1444
 
Непрочитано 15.03.2017, 12:26
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Какой у вас узел интересный. Закрепление уголка от всех перемещений к балке каким образом реализуется?
Я бы взял 4 подвеса и подкосить в узлах для жесткости
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 13:09
#3
Maximilian

Проектировщик
 
Регистрация: 24.06.2016
РБ, г. Благовещенск.
Сообщений: 15


Спасибо за совет. Думаю можно добиться жесткого закрепления при помощи косынок это в узле закрепления на балке. А как Вам узел где конструкция из замкнутых уголков, в этом месте крепление подвесов к ж/б балке сечением 490х490мм?
Maximilian вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прошу дать оценку моему конструкторскому решению монтажа площадки обслуживания на подвесах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу дать рекомендации по выбору типа фундамента для дачного строения. FamGosha Основания и фундаменты 25 17.06.2016 09:03
Прошу специалистов дать свои комментарии по тесту нс строительный контроль Greg789 Технология и организация строительства 1 30.05.2016 09:47
Прошу дать ссылку на литературу: шифр 8397 вып.1; шифр 8234 КМ вып.1. Alyaksandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 17.01.2014 10:14
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27