| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.01.2016, 11:30 | #1 | |
Как предусмотреть пожаротушение в спорткомплексе шириной 70м
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 5530
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Это же манеж, а не футбольное поле - можно проложить водопровод под покрытием и расставить пожарные краны в центральной зоне, так, чтобы они не мешали дорожкам и секторам (за пределами зон безопасности, возьмите раздел ТХ).
Вариант 2 - роботизированная система пожаротушения - по периметру вышки и пожарные лафеты на них, но это сложнее, и нужны СТУ. Тут гораздо сложнее с автоматическим пожаротушением будет (оно тут должно быть). Датчики на потолке, потолок высокий: пока дым до верха дойдёт и температура поднимется - внизу всё сгорит. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
касательно автоматики - можете конкретно сказать по каким пунктам согласно норм следует применять - я говорил - меня не послушали какой вариант автоматики предложите? я еще не сталкивался с подобными объектами и поэтому прошу совета. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Не знаю хороших вариантов для таких случаев. В одном из манежей мы применили обычную спринклерную систему с датчиками на потолке, экспертизу прошли, манеж построили (без СТУ), только потом сообразили, что работать не будет по описанной выше причине. Но формально она есть и всех все устроило. Гореть-то особо все равно нечему внутри. В другом манеже АПТ проектировали субподрядчики - получали СТУ, применили роботизированные лафеты, но как с датчиками обошлись, не знаю. Проблема все равно та же. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Есть, правда, почти официальная оговорка Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Максимальная высота кровли - 15м |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
И выйти из этого можно только тремя путями: 1. Автоматическое пожаротушение. 2. Уменьшение площади пожарного отсека изменением размеров здания или планировки (разделить здание на отдельные пожарные отсеки противопожарными стенами 1-го типа). 3. СТУ по пожарке. Надо не к автоматчику подходить, а к ГИПу (ГАПу) бежать - это серьёзный момент, который должен был учитываться перед началом разработки ПД, еще на стадии эскизника. Я любой проект начинаю с того, что считаю площадь пожарного отсека, потом всё остальное. Если это нарушено - ни одну экспертизу не пройдёте. Offtop: Если руководство не внемлет, рекомендую сразу писать служебную записку в двух завизированных экземплярах - один себе, другой ГИПу. На предмет превышения площадей и необходимости АУП. Иначе Вас потом назначат виноватым: должен был знать, но не просигнализировал. Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.01.2016 в 14:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Эксперту тоже так будете объяснять ? 200 метров туда-сюда - мелочи. А противопожарные стены есть между административным блоком и л/а ареной? Или Ваши архитекторы их забыли? Вам надо получить у ГИПа точную цифру площади пожарного отсека (лучше под расписку). Она, вообще-то, в ПЗ записывается, без неё экспертизу не пройти.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 21.01.2016 в 15:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Л/а манеж обычно не приспосабливается ни под что другое. Слишком разные требования. Разная высота до низа конструкций (в манеже высота 8 м нужна только над секторами для прыжков с шестом, во всех остальных местах можно намного меньше), в футболе 15 м. Разные размеры в плане. Разные покрытия - стелить сверху ковер для футбола каждый раз, убирать маты в секторах, закрывать ямы - дорогое удовольствие. Много коммуникаций под покрытием с выходами наружу - слаботочные системы фотофинишей, фиксации заступов, дальности прыжков, бросков и пр. (водопровод - частный случай). Виражи выполняются наклонными, их закругленная часть поднимается над уровнем пола больше, чем на метр.
|
|||