| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.04.2014, 11:16 | #1 | |
Регистры. Система отопления
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 4096
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
1. Серий на регистры нет. Чертрежи должны приводиться в документации в виде "Эскизных чертежей нетиповых изделий" по ГОСТ 21.114-95 - фактически своя "серия". Ленивые обвязки могут показывать на чертежах (как правило, неверные). Совсем ленивые просят "поделиться чертежом" вместо того, чтобы один раз разобраться, самому нарисовать и применять сотни раз.
2. Что такое "коренной вентиль для установки манометра" науке неизвестно. У манометра должно быть отборное устройство, включающее штуцер, привариваемый к трубе, импульсную трубку, трехходовой кран или вентиль. Все это должно быть, разве что шутцер может не ставиться, а приваривается сама трубка. Отборные устройства могут устанавливаться и без манометра - в каких случаях, указывается в нормах. Если импульсные трубки для отбора давления длинные, то может непосредственно у трубы устанавливаться дополнительное запорное устройство. Как это все правильно делается - приводится в многочисленных сборниках Типовых монтажных чертежей (СТМ) и Установки закладных конструкций (СЗК). 3. Серий для крепления трубопроводов к сэндвич-панелям нет, потому что крепить к ним серьезные трубы и не следует. Если очень уж приспичит - разрабатывайте самостоятельно под свою ответственность. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста | Andy_vf | Отопление | 7 | 28.06.2012 19:52 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |