Непрочитано 30.11.2008, 11:16 #1
полиэтиленовый пожарный водопровод
zhkva
 
Инженер ОТ
 
ЯНАО
Регистрация: 15.03.2008
Сообщений: 26

Здравствуйте.
Можно ли в здании пожарный водопровод (магистраль и стояк) выполнить полиэтиленовыми трубами?
Просмотров: 16249
 
Непрочитано 30.11.2008, 12:08
#2
asd

всё понемногу
 
Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Сообщений: 215


Нет, потому что огонь её (пластиковую трубу) разрушит.
asd вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2009, 19:48
#3
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


мало того, это еще и снипом запрещено!
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 11:54
#4
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Можно, если система совмещенная (хоз. питьевой и противопожарный). Аргументирую :

По СНиП 2.04.01-85*:

10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.

10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.

СНиП 2.01.02-85*

1.4*. Строительные материалы по горючести (возгораемости) подразделяются на три группы: негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) 1.


ГОСТ 18599-2001

6.1 Трубы из полиэтилена относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005. Трубы относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300 °С.

Последний раз редактировалось Meat_12237, 17.02.2009 в 12:52. Причина: Аргументация
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:59
#5
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


совмещенную можно. Раздельную противопожарную нет.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 17:20
#6
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Можно. И отдельную можно. ВНИИПО не против. Геморройнее, чем железяку - в необходимости всяческих согласований.

http://www.aquatherm.ru/build3.php
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tu2_b.jpg
Просмотров: 909
Размер:	30.8 Кб
ID:	16225  
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 20:21
#7
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Можно. И отдельную можно. ВНИИПО не против. Геморройнее, чем железяку - в необходимости всяческих согласований.

http://www.aquatherm.ru/build3.php
а вас не смущает п.10.1.* СНиП 2.04.01-85* ?
то что вы приложили это для спринклерных установок. Для них можно пластик, только если секция водозаполненная, если сухотруб - только металл. Для Внутреннего противопожарного водопровода, читай выше.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 22:47
#8
Hottabich

НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
 
Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167


Я считаю, что с этим пластиком везде и вся мы скоро дойдем до абсурда. Слышал о случае когда ребенок погиб на месте, а мать - в ожоговом центре скончалась от ожогов теплоносителем из разорвавшегося ППР арм(?) стояка отопления. Это не сталь с её питтинговой коррозией - (помокрица-засолится, не засолится - хомут поставим). Тут уж лопнуло вдоль по сечению - так лопнуло, ну что из поливальной машины.
Во многих ТП зданий установлена автоматика защиты от ТП >95гр.С? А ППР и МП везде понапихано. А сейчас к томуже теплоснабжающие организации погорячей теплоноситель подавать стали (учет понимашь у потребителя, невыгодно халтурить стало, другая задача - побольше нажечь, а то денег не будет).
__________________
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 06:37
#9
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Максим Ющенко Посмотреть сообщение
а вас не смущает п.10.1.* СНиП 2.04.01-85* ?
то что вы приложили это для спринклерных установок. Для них можно пластик, только если секция водозаполненная, если сухотруб - только металл. Для Внутреннего противопожарного водопровода, читай выше.
Да, точно, проглядел. К ПП водопроводу это не относится.
Andi55 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > полиэтиленовый пожарный водопровод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Пожарный пост Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.09.2008 14:32
квартирный пожарный кран в шкафчике? jackalll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2008 15:30
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
Пожарный водозабор Shvlad Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 20:43