Непрочитано 26.02.2010, 06:25 #1
Минимальный диаметр для напорной канализации
Swetiks
 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 13

Всем, здравствуйте. Работаю главным инженером в Водоканале в небольшом городе. Делала проект канализация села. Установила мини КНС в обыкновенном колодце и далее по расчету напорный коллектор получается 40 мм, но я даже 63 трубу незапроектировала, а 110 мм. Так как в практике напорных коллекторов 50 мм я нигде не встречала.
Скажите есть ли где-то в литературе указание на минимальные диаметры напорной канализации, как например, на самотечных коллеткорах.
И все-таки напорная каналиация в 50 мм имеет место быть или нет?
Просмотров: 28481
 
Непрочитано 26.02.2010, 07:54
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


А чем вас смущает 50, 63?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 08:19
#3
Swetiks


 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 13


Я так думаю, большая засоряемость. Вдруг насос хватанет какие-нибудь лохмотья и тому подобное.
А вообще даже в от КНС с самыми маленькими объемами не видела диаметра менее 100 мм. Но мне нужно обосновать свой выбор докуметально, а я не могу...
Swetiks вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 09:49
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Напорная канализация малых диаметров (50) на северах встречается. Здания маленькие, канализация напорная, да ещё надземная.

Если диаметр трубы большой, тут хуже может быть. Скорость будет маленькая, самоочищения труб не будет. Зарастут постепенно. Тем более, если "и тому подобное" попадет. Оно и будет просто лежать в трубе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 10:37
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если насос с измельчителем - минимум 40мм диаметр, если без - 80мм, это для хоз-бытовой канализации. Минимальная скорость в трубе - 0,7м/с.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 12:30
#6
Swetiks


 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Если насос с измельчителем - минимум 40мм диаметр, если без - 80мм, это для хоз-бытовой канализации. Минимальная скорость в трубе - 0,7м/с.
Где это прописано? Плиииз...
Swetiks вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 12:35
#7
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


У меня есть подробный
каталог grundfos в PDF. могу кинуть.
P.S. Я его даже вечерком в download выложу
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 12:58
#8
Swetiks


 
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 13


Буду признательна
Swetiks вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 13:04
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Скорость прописана в СНиПе 2.04.03-85 (таблица 16) кстати, она совпадает с рекомендациями многих забугорных производителей насосов.
Минимальный диаметр - по каталогу, вот например, насос с напорным патрубком 40мм.SEG.40.09.pdf
Максимальный - из СНиПа внутрянки.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 13:14
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Цитата:
2.30. Гидравлический расчет канализационных напорных трубопроводов надлежит производить согласно СНиП 2.04.02-84.
То есть как водопровода

Цитата:
5.10. Скорости движения сточных вод или осадков во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвесей. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать согласно требованиям п. 2.34.
Там как раз минимальная 0.7 м/с.

Если завысить диаметр - будет прямое нарушение СНиП. А "вдруг хватанет лохмотья" - всего лишь предположения.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 13:50
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А "вдруг хватанет лохмотья" - всего лишь предположения.
Э нет, есть понятие "максимальный размер частицы", и требование приложения 2 СНиП 2.04.01-85* минимального отвода от унитаза 85мм, на нём основано и должно переноситься на напорные трубопроводы до появления пресловутого измельчителя.
А в проекте должны быть и диаметры не заужены и скорость не занижена, именно для этой цели существуют накопители.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:50
#12
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
У меня есть подробный каталог grundfos в PDF. могу кинуть.
Так лучше уж здесь - они их сами раздают

выдрал станицы из каталога, где собственно расчет
Вложения
Тип файла: pdf Страницы из 119098823546fd09cbdea50_KP.pdf (229.1 Кб, 3191 просмотров)
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 00:58
#13
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Я хоть и пьян сейчас, и то вижу что методика даёт завышенные показатели по расходу, рассчитывать расход внутрянки, следует по СНиП 2.04.01-85*, для автора темы это не актуально, но всё же ...
Остальное, лишь подтверждает уже изложенное в этой теме.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:24 Напорная канализация выбор диаметра
#14
Ольга17


 
Регистрация: 15.10.2015
Сообщений: 1


Здравствуйте коллеги. Хочу узнать ваше мнение. У меня проект онкоцентра разделен на 2 части одна организация ведет разводку внутридворовыз сетей, а я веду подключение по внешней территории к месту врезки. Мне предлагается применить на напорную канализацию трубу Ду75 при расходе стоков 2,77л/с, 10м3/ч, 140м3/сут. Я считаю что оптимальный диаметр напорной сети 100. У кого какое мнение.
Ольга17 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:49
#15
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Мнение такое: где график совместной работы кнс-"весь водовод"? Какой материл трубы?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 14:57
#16
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Правильно рекомендуют, скорость в трубе должна быть не менее 0,7м/с.
Из чистого занудства: не существует Ду75, скорее всего, имеется в виду полиэтиленовый трубопровод Ø75/4,5мм.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Минимальный диаметр для напорной канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 15.06.2016 15:05
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Минимальный состав проекта для соглсования SvetlyachOK Прочее. Архитектура и строительство 3 01.10.2009 15:29
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51