| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
10.04.2013, 20:38 | #1 | |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети?
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 7504
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31
|
Iayer, спасибо за юморной ответ
Посчитала я расчётные расходы теплоносителя, взяла существующий диаметр трубопровода, по номограмме нашла удельный потери давления на трения, нашла суммарные потери давления... и??? на фига мне весь этот расчёт? с чем сравнивать потерю давления? и вообще зачем мне потеря давления, если мне надо проверить достаточно ли диаметра существующего трубопровода? Такой же вопрос и по расчёту компенсации тепловых удлинений - дошла по расчёту до максимального продольного изгибающего компенсационного напряжения в точке ... и? с чем сравнивать? и зачем мне напряжение, если надо найти плечи самокомпенсации? (на расчётах по учебнику Николаева А.А. остановилась) Я где-то какую-то информацию упустила? Подскажите, если не сложно! Заранее спасибо за ответ! |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
сравнивать с предельно допустимым напряжением.
Попробуйте воспользоваться прогой "СТАРТ" для расчета трубопровода на прочность, и в т.ч. на компенсацию тепловых удлинений. А потерю давления сравнивайте с разницей между имеющимся напором в начале трубы и требуемым напором в конце трубы. Если вдруг получится, что напор в начале трубы например 50 м, надо иметь давление в конце трубы 4,5 кгс/см2, а по трассе вы теряете 20 м напора, то тогда вы и узнаете, |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Говорить о том чего не видел согласитесь трудно, имея в виду ТУ. Однако проще всего связаться с источником их этих самых ТУ и уточнить в какой форме и объеме им нужна информация. Данных про напор может и не быть, но посчитав, Вы уже можете легко ответить о сопротивлениях участка или при каких условиях обеспечивается компенсация удлинений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
По нему полвека проектировали сети и сейчас продолжают, но теперь называют его устаревшим, не соответствующим современным нормам. А альтернатива, как говорят представители программных продуктов НТП Трубопровод, это программа Старт (не реклама) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
она платная, но есть демо-версия
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 31
|
Я вернулась
Уважаемые профессионалы-специалисты! Если Вам не трудно, проверьте, хотя бы одним глазком , то ли я считаю. В ТУ написано: "Проектом предусмотреть и выполнить вынос теплотрассы в соответствии с гидравлическим расчётом и учётом компенсации тепловых деформаций трубопроводы". (при этом мы выносим теплотрассу из зоны застройки и не полдключаемся к этой теплотрассе). Буду очень благодарна за помощь! |
|||