| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Сколько входов может быть в тамбур-шлюз?

Сколько входов может быть в тамбур-шлюз?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2014, 00:18 #1
Сколько входов может быть в тамбур-шлюз?
Karol
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120

Ситуация такова, что здание скромных размеров и в подвале следует устроить тамбур шлюз, перед лестницей, вход в него предполагается разместить по красной линии. Скажите помещение с 4-мя дверьми и подпором воздуха может считаться тамбур-шлюзом? нигде инфы не нашел... но логика термина тамбур-шлюз в текущей версии вроде соблюдена.

Просмотров: 9087
 
Непрочитано 06.08.2014, 14:11
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Я считаю, что может. Например, лифтовый холл, предусматриваемый как пожаробезопасная зона при пожаре (фактически тот же тамбур-шлюз), обычно бывает с тремя дверями. Хотя формулировка СП 7.13130.2013 довольно туманна:
Цитата:
3.18 тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство – в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре.
Возможно ли проектирование большего, чем два, количества проёмов (дверей), выходящих в помещение тамбур-шлюза, если расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз определяется при одной открытой двери по п.7.14 СП 7.13130.2013 - нужно решать совместно с инженером по ОВ, который делает этот расчёт.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 16:29
#3
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


это больше на коридор какой-то похоже. экспликацию бы. что за 7 и 8 помещения с раковинками? то дверка тамбур-шлюза будет перекрывать пусть из помещения 7. а дверку 14 я бы открыл внутрь.
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 18:31
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


комментарий Бориса Колчева (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) на семинаре АВОК:
(почти дословно) "нужно понимать какие двери в процессе эвакуации будут открыты, их может быль три и более.. ...соответственно должна быть система вентиляции" (при необходимости)

соответственно увеличение количества дверей тамбур-шлюза повлечёт за собой корректировки в расчёт противодымной вентиляции (чем больше дверей открыто, тем выше нагрузка на вентиляцию; кроме того нужно учитывать объёмно-планировочные решения при проектировании системы дымоудаления, чтобы дым не перетекал из одного помещения в другое...)

ограничения на количество дверей тамбур-шлюза в нормативах я не встречал.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 08:16
1 | #5
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


А вот в СП 2.13130.2012 есть пункт 5.3.4, по которому у нас было замечание от экспертизы в похожем случае.

5.3 Противопожарные преграды

5.3.1 К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны.

5.3.2 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления и примыкания конструкций.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

5.3.3 Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.

5.3.4 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади.

Не нормируется общая площадь проемов в противопожарных преградах, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнения проемов предусмотрены не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды.
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 22:48
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Offtop: всё верно, то есть можно уточнить, что количество входов может быть любым при соответствии 5.3.4
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Сколько входов может быть в тамбур-шлюз?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размять мозги.... Alxd Разное 7550 13.03.2024 16:29
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32