| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2015, 10:44 | 1 | 1 | #1 |
Расчет стяжки пола по теплоизоляционному слою
Регистрация: 05.10.2014
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5614
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
ну как вариант:
прочность пенопэкса на сжатие 5кг/см2 имеем давление 5000/30/30=5,55 кг/см2 и 3000/15/15=13,33 кг/см2 (не хилые нагрузки кстати) выбираем толщину стяжки из условия, чтобы с учетом толщины стяжки площадь распределения нагрузки увеличивалась до требуемого значения. при толщине стяжки 5 см, площадь увеличивается с 15х15 до 25х25 см. Тогда 3000/25/25=4,8 кг/см2 < 5 кг/см2 ..... правда прочность пеноплэкса 5кг/см2 при его 10%-ой деформации, поэтому при таких напряжениях и стяжка может продавиться еще вариант: считать плиту на упругом основании, увеличивая толщину стяжки и снижая тем самым давление на пеноплэкс Последний раз редактировалось mainevent100, 16.02.2015 в 18:46. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Что снижать?
Цитата:
СП нет под рукой - но там тоже точно есть, вот в пособии к СП52-101-2003 же все написано |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Плитка трещит не от скольки-то процентной деформации утеплителя, а от изгиба, т.е. кривизны. Если интересно - производители приводят предел прочности при изгибе. Но суть не в этом, а в том что стяжка намного толще чем плитка, а значит при одинаковой кривизне исчерпает прочность гораздо раньше чем плитка, поскольку жесткость пропорциональна кубу толщины. Особенно учитывая что плитка разделена швами, а стяжка нет. Данные по критической кривизне стяжки можно косвенно найти в СНиП "Нагрузки и воздействия" - по предельному прогибу из условия нерастрескивания стяжек и перегородок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Доброе утро!
Столкнулся с подобной задачей, толщина бетонной стяжки в 100 мм по пенополистиролу в 50 мм, который уложен на ж/б плиту пола. Посчитал стяжку, как плиту на упругом основании, помимо нижней арматуры требуется и верхняя арматура - d3 мм. Но смогут ли нормально забетонировать такую плиту? Или, если ориентироваться на рекомендации по проектированию полов, то там просто рекомендуется конструктивная арматура, в том числе и для полов потолще... Ни туда ни сюда получилось... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
|
|||
|
||||
Ну, 30т/м2 держат. Не думаю, что погрузчик больше весит) https://www.penoplex.ru/katalog/dlya...lex-fundament/
|
||||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
Зря про них так, там далеко не пенопласт, да и вроде никто не жалуется |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет конструкции пром пола | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 02.11.2012 14:44 |
Расчет теплого пола | GD | Архитектура | 5 | 05.10.2009 15:18 |
Расчет промышленного пола по СНиП 2.05.08-85 | floorman | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:53 |